Сообщение
#41
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
1) ИМХО здесь не верно выражение "удельное сопротивление земли" правильнее будет сумма сопротивлений заземлителя повторного и на ТП. так вот даже если оно будет 8 Ом, 220/8= 27,5А это и есть ток утечки, и что по вашему этот ток не обеспечит быстродействие УЗО? 2) Я это знаю. 3)А вы посмотрите на график зависимости влияние тока на организм человека в зависимости от времени. Время срабатывания УЗО 0,02с посмотрите не поленитесь. не попадает в зону смерти. 4) Здесь я с вами поспорю. Во первых получится не TN-S, а TN-C-S. Во вторых я против этого т.к. при отгорании нуля на ВРУ вы получите на своих ОПЧ опасный потенциал. и здесь уже вас никакое УЗО не спасёт. По 4 пункту неоспоримо так как разделение идет от УЗО, а не от ТП ,про повторку перед узо не стал писать знающий выполнит,кто не знает тот ставит узо не задумываясь совершая оную ошибку.По первому пунту отвечаю я барахтаюсь уже вторые сутки отвечая на вопрос автора Где он ничего не говорит о повторном заземление РЕНа ,а только о искусственном заземлителе. По формулировки понятия удельное сопротивление грунта оно разное от 100 до 500ом\метр может и выше.И с чего Вы взяли что у автора 8ом может там 338 ом .И почему Вы решили что произойдет именно КЗ на токоприемние а если не так, а например нарушилась изоляция кабеля фазного проводника человек случайно прикоснулся к поврежденному участку его екнуло может сильно а может слабо в зависимости от многих факторов а узо включенное по авторскому варианту несработает 100% потому-что оно включено как рубильник. Время прохождения и сила тока через чела в такой ситуации непредсказумы так-что может и юлдык прийти. ЗЖ. свод правил не аргумент ПУЭ рулит а пункт приложения А1-7 это абсурд- проверьте практически ![]() Сообщение отредактировал ez81 - 27.1.2013, 23:45 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
проверьте практически ![]() Представьте, проверял! УЗО двухполюсное, на нижний фазный - один щуп контрольки, второй щуп контрольки - на землю (в смысле, на грунт). И даже не проверял, а объяснял другим, как оно работает. Удлинитель (с которого напряжение брал) - самый дешёвый, двухпроводной. В TN-C-S и в TN-S, при замыкании фазы на корпус, УЗО срабатывает сразу по факту. В TN-C, при том же замыкании на корпус, УЗО опять или срабатывает по факту (к примеру, неизолированный от влажной стены санузла (хозяин только что помылся) корпус СМА - ток утечки в бетон достаточен для отработки; или, если ток утечки недостаточен, УЗО "будет ждать", когда он таковым станет. Прикоснулся хозяин, стоящий босиком на плитке, к корпусу - ток через него побежал - УЗО отработало. Да, хозяин получит своё. Но вот время отработки УЗО не превышает времени, достаточного для начала фибриляции. Жизнь хозяина спасена. Есть ещё и третий вариант - как во втором случае, но суммарный ток утечки недостаточен для отработке. Хозяина тряхануло (ток недостаточен - УЗО и не срабатывает!), он матерится, кроет всех и вся на чём свет стоит, но живой! УЗО с уставкой 30 мА должно отработать уже при 15 мА. Меньший ток - неприятно, но не опасно. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 28.1.2013, 0:05 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость дмитрий_* |
![]()
Сообщение
#43
|
Гости ![]() |
извините, может мой вопрос глупый, но я с начала тему читаю и понять не могу как водонагреватель только от двух фаз работает? почему же нуля нет? Получается какое там напряжение-то? Объясните мне это пожалуйста!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
шут его знает, какое там напряжение....
Или, как сразу было сказано, старая сеть (две фазы по 127, с линейным в 220), или какой-то мудрёный агрегат с рабочим напряжением в 380 (фазное 220). Ноль, как таковой, тут не нужен. -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость дмитрий_* |
![]()
Сообщение
#45
|
Гости ![]() |
ну допустим, если бы были там три фазы, то они бы возможно в сумме давали ноль, а у нас две фазы, получается, что ток по одной фазе приходит в нагреватель, а по другой выходит? если это так, то одну фазу надо ставить в узо на место фазы, а вторую на место нуля. Хотя, наверно это не так всё таки, забыл теорию я всю.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
извините, может мой вопрос глупый, но я с начала тему читаю и понять не могу как водонагреватель только от двух фаз работает? почему же нуля нет? Получается какое там напряжение-то? Объясните мне это пожалуйста! Бывают ТЭНы расчитанные на работу на 220В и на 380В.ну допустим, если бы были там три фазы, то они бы возможно в сумме давали ноль, а у нас две фазы, получается, что ток по одной фазе приходит в нагреватель, а по другой выходит? если это так, то одну фазу надо ставить в узо на место фазы, а вторую на место нуля. ... Все без разницы ... главное, чтобы по проводам, подключенным к УЗО, сумма всех токов была равна нулю (сколько зашло, столько же и вышло). Требование, обязательного подключения N, к УЗО, относится только к УЗО имеющим электронику внутрях (для внутреннего питания, так сказать). Электромеханическим без разницы ... есть "нуль" или нет. Выше (пост 30), дана схема работы УЗО ... там тоже вместо N может быть фаза.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 28.1.2013, 9:56 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Я встречал такое электрооборудование, где на входе написано L1 и L2, 3-й конец земля. Это оборудование предназначено для "буржуйской" системы 110+110 В (В США например)., средняя точка заземлена.
Так что этот водонагреватель НЕ БУДЕТ работать через УЗО - его выбьет сразу. А без заземления попросту будет "драться", и нехило. Разбирал как-то сгоревший проточник (кажется израильский) - в нем НЕТ нагревательного элемента, ток идет через воду между 2-мя электродами , корпус заземляется. Возможно и сгорел, т.к. не предназначен для системы фаза-ноль на 220 В. У другого проточника( китаец) спираль просто плавает в воде, корпус тоже заземлен. PS инструкция у обсуждаемого проточника скорей всего на русском отсутствует |
![]() |
|
|
Гость_Гость дмитрий_* |
![]()
Сообщение
#48
|
Гости ![]() |
в квартире будет установлен проточной водонагреватель . к сети подключается L1 L2 (две фазы) и земля( N -нет). как поведет себя четырехполюсное УЗО установленное при вводе в квартиру? уточняю в квартиру подается 380 v.на вводе в квартиру стоит четырехполюсное узо.водонагреватель питают две фазы(380 v).водонагреватель сделан в украине.подключить и посмотреть что будет не могу так как квартира запитана по временной схеме( одна фаза). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2435 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
автор, скажите нам пожалуйста модель бойлера, уж очень любопытно стало))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
уточняю в квартиру подается 380 v.на вводе в квартиру стоит четырехполюсное узо.водонагреватель питают две фазы(380 v).водонагреватель сделан в украине.подключить и посмотреть что будет не могу так как квартира запитана по временной схеме( одна фаза). Вот с самого начала, были бы эти уточнения ... на мнооого меньше, воды было бы в теме. ![]() Или это авторская, "порционная" система подачи инфы, чтобы тему на плаву держать? Сообщение отредактировал Topmo3 - 28.1.2013, 22:00 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |