Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

разводка 380В на три линии питания в бытовой комнате , нуна развести 380В

Гость_elektir-proff_*
сообщение 26.1.2013, 10:24
Сообщение #1





Гости






добрый день мастера-любители.

нужна ваша помощь

есть комната, административно-бытовая, на входе щиток и 380В, автомат. жилы все четыре по приблизительно 2,5мм2 медь.

нужно от этого щитка отвести кабель и сделать свой мини-щиток и уже от своего мини-щитка размести три линии питания потребителей.

на данный момент такую операцию провернули электрики следущим образом - отвели от 380В трехжильным проводом - ОДНУ фазу + ноль + землю и т.о. сделали в мини щитке 220В сеть и от нее одной развели по комнате розетки...

вопрос - можно ли от щитка отвести все три фазы и от них сделать три линии? трохи почитал об отгорании нудя - как защититься от этого? поставить автомат на нулевой провод?

посоветуйте как выжать по максимуму мощности из этой ситуации?
спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- elektir-proff   разводка 380В на три линии питания в бытовой комнате   26.1.2013, 10:24
- - Topmo3   Цитата(elektir-proff @ 26.1.2013, 11...   26.1.2013, 11:19
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Topmo3 @ 26.1.2013, 11:19) Сделать...   26.1.2013, 14:36
- - shpinel   У Вас уже есть готовый щит ~220В. Ничего придумыва...   26.1.2013, 13:55
- - elektrik_proff   нужно ли - нужно! т.к. - на три фазы подходит...   26.1.2013, 17:50
|- - Topmo3   Цитата(elektrik_proff @ 26.1.2013, 17:50)...   27.1.2013, 12:52
- - savelij®   Вам 6 кВт мало, а если в остальные помещения уже в...   26.1.2013, 21:47
- - protector   И где там электрики взяли "землю", когда...   26.1.2013, 22:27
- - elektrik_proff   в чем правильность эксплуатации состоит? - в равно...   27.1.2013, 21:39
- - savelij®   Цитатаа счас получается что всгда будет загружена ...   27.1.2013, 23:45
- - elektrik_proff   то что идет в соседние комнаты - это мелочь в виде...   27.1.2013, 23:54
- - savelij®   Можно начать с другого конца, чтобы поставить неко...   28.1.2013, 0:34
- - elektrik_proff   вы глубоко копнули) 1 - я - арендатор 2 - ответств...   28.1.2013, 21:18
- - savelij®   Цитата(elektrik_proff @ 28.1.2013, 22:18)...   28.1.2013, 21:30


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему