Зануление газопровода , как правильно сделать?

Roman D
сообщение 26.1.2013, 16:40
Сообщение #21


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 14:08) *
От меня же требуют (пишу в десятый раз) сопротивление зануления внутреннего газопровода.

Это по-русски называется сопротивление металлосвязи.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 26.1.2013, 17:12
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Roman D @ 26.1.2013, 17:40) *
Это по-русски называется сопротивление металлосвязи.


Там же, по-моему, ещё и замеры переходного сопротивления.

Вспомнил тут тему, где были многоцелевые приборы. Мне там было указано на Флюк 1650Б и MI 3102H. Посмотрел заново. Я, конечно, понимаю, что это не те приборы, какие у ТС, но не настолько уж они и дофига умеют, при всей их многофункциональности!


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.1.2013, 18:38
Сообщение #23


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(зелёный желторотик @ 26.1.2013, 16:12) *
Там же, по-моему, ещё и замеры переходного сопротивления.

Да, это оно и есть. Сопротивление между объектом и заземлением.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 26.1.2013, 18:44
Сообщение #24


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Цитата(Roman D @ 26.1.2013, 15:40) *
Это по-русски называется сопротивление металлосвязи.

Пусть так называется.
Ну и как его измерить ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 26.1.2013, 19:04
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Почитал ,подумал ,простите ребята хрень получается полная.Отложим пока нужно это делать или не нужно.Допустим пришли ко мне и говорят нужно занулить газопровод,Естественная реакция у обывателя а как это сделать правильно.Только по смыслу если мне это предлагает сделать местная газовая служба то и спрашивать нужно у них или у соседей которые это уже сделали.Но простите спрашивать на форуме у иностранцев это просто глупо.Поехали дальше, допустим все же занулили и че вы там мерять собираетесь,какое там прости господи переходное сопротивление,вы ЗАНУЛИЛИ а не ЗАЗЕМЛИЛИ. Так же сильно подозреваю что у автора пятипроводка,(его спрашивали но он отмолчался) и что вы там собрались при пятипроводке занулять. Толи над вами смеются типа гляньте на диких русских электриков толи автор пишет с палаты №6.Не позортесь ребята не надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.1.2013, 19:06
Сообщение #26


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 17:44) *
Пусть так называется.

Если правильно спросить - легче получить ответ.

Замеряется специальными приборами. Я замеряю с помощью Ф4301-м1.
Методики рекомендую на янвикторе.

Цитата(шахтер @ 26.1.2013, 18:04) *
Не позортесь ребята не надо.

Тут проблема в терминологии. Как-то раз попался флюковский прибор, к которому приложена инструкция... вроде на человеческом языке, но ни фига не понятно. Филологи переводили, а не электрики.
Вот так и Sergejs приводит прямой перевод латвийских требований, не используя устоявшуюся терминологию на русском языке. Отсюда непонятки и флейм.

Сообщение отредактировал Roman D - 26.1.2013, 19:14


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 26.1.2013, 19:22
Сообщение #27


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Цитата
Методики рекомендую на янвикторе.

- там ссылки на методики и протоколы битые... icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.1.2013, 19:28
Сообщение #28


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 18:22) *
- там ссылки на методики и протоколы битые... icon_sad.gif

icon_sad.gif - давно не заходил. Видать, народ.ру уже не тот...
Цитата
ВНИМАНИЕ!!! Начиная с 6 июля 2011 года на сайте будут идти работы по модернизации.
Это займет неопределенный срок.
Многие файлы, могут быть недоступны для скачивания.
Извините за неудобства.


Сообщение отредактировал Roman D - 26.1.2013, 19:30


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 26.1.2013, 19:43
Сообщение #29


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Цитата
- давно не заходил. Видать, народ.ру уже не тот...

Цитата
Замеряется специальными приборами. Я замеряю с помощью Ф4301-м1.

Roman D, может тогда своими словами. Как это делаете Вы ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.1.2013, 20:18
Сообщение #30


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 18:43) *
Roman D, может тогда своими словами. Как это делаете Вы ?

Газопроводы не замеряю; занимаюсь выше 1000. Своей Фкой замеряю четырехпроводным методом по инструкции. Трехпроводный метод даёт приличную ошибку. Метода простая: Т1и П1 - к устройству, Т2 и П2 - к заземлителю. Не более 0,05.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.1.2013, 20:23
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Sergejs @ 24.1.2013, 22:24) *
Требуется сделать зануление внутреннего газопровода в доме.
Как правильно и грамотно сделать?
Каково должно быть его сопротивление, как и чем его померить?
Sergies как же вот ваш вопрос. Вопрос задавать нужно правильно, вам необходимо измерить непрерывность цепи между заземляющим устройством и корпусом вашего газопровода по российским нормам оно R не должно быть более 0,1 ома и второе измерение наличие цепи (металлосвязи) между заземляющим проводником и корпусом металлической газовой трубы в месте присоединения его сопротивление не должно превышать 0,05 ома. Мною при данных измерениях используется прибор MI2102H (не реклама). Как сделать само заземление от з\у проводником не менее 4мм2 по меди присоединяете к вашему шкафу или трубе или плите или котлуили колонке под болтовое соединение.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.1.2013, 20:31
Сообщение #32


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Латвийские нормы ориентируются на IEC, на которые затачиваются и российские.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.1.2013, 20:34
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Sergies не в обиду скажу но получив сертификат вы не знаете элементарных вещей . Занулить можно берете PEN проводник и на корпус ,(только PEN еще и повторно заземлять надо на вводе в здание.)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 26.1.2013, 20:55
Сообщение #34


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Цитата
Sergies как же вот ваш вопрос. Вопрос задавать нужно правильно,...

Извиняюсь, что не смог правильно сформулировать вопрос.
Цитата
...вам необходимо измерить непрерывность цепи между заземляющим устройством и корпусом вашего газопровода по российским нормам оно R не должно быть более 0,1 ома...

Другими словами это и есть непосредственно сопротивление того кабеля, (4 квадрата, монолит, медь) которым непосредственно и соединяем газовую трубу и шину заземления в электрошкафу.
Так?
Цитата
...и второе измерение наличие цепи (металлосвязи) между заземляющим проводником и корпусом металлической газовой трубы в месте присоединения его сопротивление не должно превышать 0,05 ома.

Это, что? Насколько крепко затянута гайка с шайбами на приваренном болте газопровода, к которому подключается кабель?
Да?
Цитата
Мною при данных измерениях используется прибор MI2102H (не реклама). Как сделать само заземление от з\у проводником не менее 4мм2 по меди присоединяете к вашему шкафу или трубе или плите или котлуили колонке под болтовое соединение.

Если можно, про саму методику измерения (практически).




Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.1.2013, 21:01
Сообщение #35


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ez81 @ 26.1.2013, 19:23) *
Мною при данных измерениях используется прибор MI2102H (не реклама).

И не информация. Гуглом не нашёл. icon_sad.gif

Сообщение отредактировал Roman D - 26.1.2013, 21:03


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.1.2013, 21:27
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Roman D @ 26.1.2013, 22:01) *
И не информация. Гуглом не нашёл. icon_sad.gif

Моя очепятка MI 3102H сорри.

Sergies Вы все правильно поняли. Методика проста устанавливаете прибор на измерение непрерывности один крокодил на PEN шину второй к поверхности трубы или шкафа (очистив от краски место измерения). и второе измерение наличие цепи на этом же пределе измерений (говорю о своем приборе) у места соединения РЕН и корпуса трубы шкафа не более 0,05ома. Добавлю в Раше требование к прибору при проверки на непрерывность Uот 4 до 24В и ток Iне менее 200ма. Вот ссылка http://www.volt-spb.ru/blog-jelektrolabora...v-mi31024h.html


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 26.1.2013, 22:18
Сообщение #37


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Цитата
Методика проста устанавливаете прибор на измерение непрерывности один крокодил на PEN шину второй к поверхности трубы или шкафа (очистив от краски место измерения).

ez81, другими словами, если иногда прибора под рукой нет, а акт сдавать надо, за сопротивление непрерывности можно принять активное сопротивление соединительного кабеля.
Смотрим, медь, 4 квадрата = 0,107 Ом/м.
Значит, если имеем кабель 10 м., имеем значение непрерывности 1,07 Ом.
Плюс 0,05 Ома (не больше) на металлосвязь.
Итого в акте пишем общее значение - 1,12 Ом.
Так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.1.2013, 22:21
Сообщение #38


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ez81 @ 26.1.2013, 20:27) *
один крокодил на PEN шину второй к поверхности трубы или шкафа (очистив от краски место измерения)

крокодилы - это зажимы с ненормируемым усилием зажатия и, следовательно, неточным измерением. Использую винтовые зажимы с острым закалённым концом. И краску или ржавчину драть не надо.

Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 21:18) *
Смотрим, медь, 4 квадрата = 0,107 Ом/м.

Кагбэ... в тыщу раз меньше... сорри. мОм по ссылке. Видимо, не из того столбика.

Сообщение отредактировал Roman D - 26.1.2013, 22:36


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.1.2013, 22:38
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 23:18) *
ez81, другими словами, если иногда прибора под рукой нет, а акт сдавать надо, за сопротивление непрерывности можно принять активное сопротивление соединительного кабеля.
Смотрим, медь, 4 квадрата = 0,107 Ом/м.
Значит, если имеем кабель 10 м., имеем значение непрерывности 1,07 Ом.
Плюс 0,05 Ома (не больше) на металлосвязь.
Итого в акте пишем общее значение - 1,12 Ом.
Так?

Так-то оно так 0,017х метры \мм2 =R как правило в норму 0,1ома мы не вписываемся значит нужно увеличивать сечение проводника. Задавал вопрос при очередной аттестации, что при кабеле типа ВВГ3*2,5 и длинною более 30метров этот норматив не получается но все закрывают на это глаза соглашаясь с данной абсурдностью сего измерения. Роман Д крокодилы штатные к прибору. Многие применяют то о чем вы написали. В одном протоколе пишем не более0,1 ом (не знаю ваших национальных нормативов) во втором либо 0,05 либо менее 0,05 ом.Не суммируем. В Вашем случае 0,017х10\4=0,0425 ома. это значение непрерывности цепи

Сообщение отредактировал ez81 - 26.1.2013, 22:43


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.1.2013, 22:45
Сообщение #40


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Медяха 4 квадрата 4,3 мОм\м - или я неправильно обсчитался? icon_smile.gif)


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения