Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

1-я категория электроснабжения... , Запутались с понятием...

Dimich-krutan
сообщение 22.1.2013, 11:55
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Согласно ПУЭ 1 категория это - 2 источника на 1 потребитель с АВР.
т.е. если мы питаем здание ведем от КТП 2 кабеля и на ВРУ здания устанавливаем АВР (на случай если 1-кабель перебьют, питаемся по 2-му кабелю).
А в случае если мы питаем в данном здании щит автоматического пажаротушения ЩАПТ (с требованием по питанию - 1-я категория). Щит располагается в помещении с ВРУ, на ЩАПТ тоже 2 кабеля нужно подводить и АВР в щите ставить или достаточно 1-го кабеля? маловероятно что питающий кабель сможет кто нибудь перебить...
Потребитель в конечном счете 1.
Что значит насос запитать по 1-й категории? перед каждым насосом по АВРу чтоли ставить, или достаточно его запитать от щита который питается от АВР.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dimich-krutan   1-я категория электроснабжения...   22.1.2013, 11:55
- - Олега   В СП31 написано, что ЭП первой категории выполняют...   22.1.2013, 13:07
- - ez81   А КТП одно.   22.1.2013, 14:21
- - KVA   Первой категории у вас в любом случае не получится...   22.1.2013, 14:43
- - Dimich-krutan   источника - 2, тр-р+ ДГ, вопрос - если в ГРЩ есть ...   22.1.2013, 15:00
|- - Из России   [quote name='Dimich-krutan' date='22.1...   23.1.2013, 10:58
- - RomanNV   Вы не забывайте, что по требованиям ПУЭ у независи...   22.1.2013, 16:03
- - KVA   А в ГРЩ у вас на обеих вводах АВР стоит?   22.1.2013, 16:04
|- - Sist   "Щит пожаротушения питается от ГРЩ" от ...   22.1.2013, 20:00
- - buvial1   Прощения прошу... муть какая то ... Вы хотя бы усл...   22.1.2013, 20:37
- - Эльдар05   Цитата(Dimich-krutan @ 22.1.2013, 11...   22.1.2013, 22:30
- - RomanNV   Вы забыли процитировать главное в вашем вопросе, а...   23.1.2013, 8:07
- - Dimich-krutan   ПУЭ: 1.2.18. Электроприемники I категории должны о...   23.1.2013, 13:29
- - RomanNV   Нет. ДГУ не является независимым источником питани...   23.1.2013, 13:42
- - Dimich-krutan   А если в данном случае для обеспечения питания по ...   24.1.2013, 12:49
- - Погранец   У вас КТП двух трансформаторная?   24.1.2013, 16:33
- - Dimich-krutan   трансформатор один вместе с дизель-генератором в о...   24.1.2013, 16:43
- - KVA   А еще вопрос, кто должен обеспечить 1 или 2 катего...   24.1.2013, 17:17
- - с2н5он   сам потребитель, ибо изначально это д.б. в проекте   24.1.2013, 18:58
- - Dimich-krutan   Дак как считаете пропустит эксперт данную схему эл...   25.1.2013, 11:05
- - RomanNV   Пропустит. только в ПЗ незабудьте это описать с ци...   25.1.2013, 11:26
- - Dimich-krutan   А ещё вопрос- ИБП и ДГУ в нашем случае получаются ...   25.1.2013, 11:52
- - RomanNV   Нормально всё с точки зрения питания по 1-й катего...   25.1.2013, 12:26
- - Dimich-krutan   по заданию от технолога циркуляционный насос долже...   25.1.2013, 12:48
- - RomanNV   Да, можно. Правда если эксперт занудный попадётся,...   25.1.2013, 13:43
- - push   1 категория - отсутствие напряжения на время автом...   29.1.2013, 4:59
- - Dimich-krutan   Можете схему прокомментировать, по категорийности,...   21.2.2013, 9:57
- - RomanNV   Электроснабжение по 1-й категории надёжности не тр...   21.2.2013, 11:02
- - push   Нуууууу, если ошибусь, пусть меня коллеги поправят...   21.2.2013, 11:14
|- - Dimich-krutan   операторная - отдельностоящее здание, подогревател...   21.2.2013, 14:18
- - push   Вопрос конечно не рядовой. Давайте порассуждаем. О...   22.2.2013, 4:49
- - Dimich-krutan   спасибо за подробный комментарий, а ИБП установлен...   22.2.2013, 10:05
- - Dimich-krutan   ещё вопрос - ноль на входе в ИБП и на выходе с ИБП...   22.2.2013, 11:23
- - push   Вот это уже ближе к истине. Единственный момент - ...   23.2.2013, 10:35
- - KVA   А есть какая нибудь нормативная документация по пр...   23.1.2015, 20:19
- - FRAER   KVA, а вы где смотрели?   24.1.2015, 6:40
|- - KVA   Цитата(FRAER @ 24.1.2015, 7:40) KVA, а вы...   24.1.2015, 19:05
- - FRAER   ну, например, ПУЭ пп.1.2.17-1.2.19   25.1.2015, 0:38
|- - KVA   Цитата(FRAER @ 25.1.2015, 0:38) ну, напри...   25.1.2015, 10:18
- - FRAER   KVA, ну а что конкретно непонятно-то? В пуэ написа...   25.1.2015, 10:34
- - KVA   Я немного другое имел в виду. Допустим, потребител...   26.1.2015, 14:22
- - Гость   KVA, ПУЭ п. 1.2.17. Категории электроприемников п...   26.1.2015, 14:56
- - KVA   Нашел хорошие документы на эту тему:   28.1.2015, 10:53