1-я категория электроснабжения... , Запутались с понятием...

Dimich-krutan
сообщение 22.1.2013, 11:55
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Согласно ПУЭ 1 категория это - 2 источника на 1 потребитель с АВР.
т.е. если мы питаем здание ведем от КТП 2 кабеля и на ВРУ здания устанавливаем АВР (на случай если 1-кабель перебьют, питаемся по 2-му кабелю).
А в случае если мы питаем в данном здании щит автоматического пажаротушения ЩАПТ (с требованием по питанию - 1-я категория). Щит располагается в помещении с ВРУ, на ЩАПТ тоже 2 кабеля нужно подводить и АВР в щите ставить или достаточно 1-го кабеля? маловероятно что питающий кабель сможет кто нибудь перебить...
Потребитель в конечном счете 1.
Что значит насос запитать по 1-й категории? перед каждым насосом по АВРу чтоли ставить, или достаточно его запитать от щита который питается от АВР.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.1.2013, 13:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18039
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В СП31 написано, что ЭП первой категории выполняются от самостоятельного щитка (панели) с АВР, если нет АВР на вводе (общедомового). п.7.10. Городить АВР за АВРом нет смысла. Вводов-то все одно два.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 22.1.2013, 14:21
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



А КТП одно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 22.1.2013, 14:43
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Первой категории у вас в любом случае не получится, т.к. источник питания один.

Сообщение отредактировал KVA - 22.1.2013, 14:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 22.1.2013, 15:00
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



источника - 2, тр-р+ ДГ, вопрос - если в ГРЩ есть АВР, а Щит пожаротушения питается от ГРЩ, то нужно ли в щите пожаротушения ещё 1 АВР ставить для обеспечения питания потребителей щита пожаротушения от 2-х независимых источников или достаточно АВР в ГРЩ для обеспечения 1-й категории...?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 22.1.2013, 16:03
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Вы не забывайте, что по требованиям ПУЭ у независимых источников питания напряжение должно сохраняться даже в режиме резерва. Т.е., чтобы при помощи ДГУ обеспечить первую (да и вторую) категорию, у вас ДГУ должна молотить в холостом режиме всё время. Если она в нормальном режиме незапущена, то нужно предусматривать независимый источник питания на время запуска ДГУ и выхода её на рабочий режим.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 22.1.2013, 16:04
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



А в ГРЩ у вас на обеих вводах АВР стоит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 22.1.2013, 20:00
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 454
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



"Щит пожаротушения питается от ГРЩ"

от ГРЩ 2 кабеля от вводов на щите выполнить АВР
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 22.1.2013, 20:37
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Прощения прошу... муть какая то ... Вы хотя бы условия получения 1 категории надёжности просматривали? Это же "монстры" индустрии, какие насосы???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эльдар05
сообщение 22.1.2013, 22:30
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



Цитата(Dimich-krutan @ 22.1.2013, 11:55) *
Согласно ПУЭ 1 категория это - 2 источника на 1 потребитель с АВР.
т.е. если мы питаем здание ведем от КТП 2 кабеля и на ВРУ здания устанавливаем АВР (на случай если 1-кабель перебьют, питаемся по 2-му кабелю).
А в случае если мы питаем в данном здании щит автоматического пажаротушения ЩАПТ (с требованием по питанию - 1-я категория). Щит располагается в помещении с ВРУ, на ЩАПТ тоже 2 кабеля нужно подводить и АВР в щите ставить или достаточно 1-го кабеля? маловероятно что питающий кабель сможет кто нибудь перебить...
Потребитель в конечном счете 1.
Что значит насос запитать по 1-й категории? перед каждым насосом по АВРу чтоли ставить, или достаточно его запитать от щита который питается от АВР.



СП-31-110-2003
5.13 ..........
В случае, когда электроприемники 1-й категории не могут быть запитаны от
двух независимых источников, должно быть осуществлено технологическое
резервирование, включаемое автоматически.

ПУЭ
В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п.
Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.

Цитата(Dimich-krutan @ 22.1.2013, 11:55) *
Щит располагается в помещении с ВРУ, на ЩАПТ тоже 2 кабеля нужно подводить и АВР в щите ставить или достаточно 1-го кабеля? маловероятно что питающий кабель сможет кто нибудь перебить...


По факту у вас получается здание 2 категории по надежности электроснабжения, а объекты пожаротушения -1-й. Поэтому, прокладываете 2хКЛ от КТП до ГРЩ? от ГРЩ прокладываем 1 кабель в сторону ЩАПТ и устанавливаем 1 комплекс АВР с источником бесперебойного питания. В ГРЩ подводим 2 КЛ от КТП и 1 КЛ от ДГУ, разделяем их рубильниками или автоматами (2 категория)

ну как то так))

Сообщение отредактировал Эльдар05 - 22.1.2013, 22:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 23.1.2013, 8:07
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Вы забыли процитировать главное в вашем вопросе, а именно, что же является независимым источником питания- п.1.2.10. Вот отсюда и нужно "плясать".

п.5.13. является продолжением п.1.2.19 и практически никак не относится к вашему случаю.

Далее, непонятно, какие электроприёмники первой особой группы надёжности электроснабжения у вас присутствуют? У вас в здании есть реанимационное отделение, или бункер консервации ядерных отходов, или ещё что подобное?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 23.1.2013, 10:58
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



[quote name='Dimich-krutan' date='22.1.2013, 16:00' post='266108']
а Щит пожаротушения питается от ГРЩ

Запитайте от щита АВР, т.е. от того щита, где всегда будет напряжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 23.1.2013, 13:29
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



ПУЭ:
1.2.18. Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

Под временем восстановления питания может приниматься время запуска дизель-генератора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 23.1.2013, 13:42
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Нет. ДГУ не является независимым источником питания с точки зрения обеспечения 1 категории надёжности электроснабжения. ДГУ не предназначена для постоянной и продолжительной работы. А вот ДЭС может рассматриваться таковой, т.к. она работает 24 часа в сутки. Время переключения автоматики исчисляется миллисекундами, а время выхода на номинал ДГУ- это минуты, а то и 10-ки минут, если зима хорошая выдалась.
Напряжение на независимом источнике питания должно сохраняться при исчезновении его на других источниках согласно п.1.2.10. А на ДГУ напряжение в послеаварийном режиме просто отсутствует. Поэтому ДГУ нельзя рассматривать как независимый источник питания.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 24.1.2013, 12:49
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



А если в данном случае для обеспечения питания по 1-й категории на электропотребители установить ИБП, т.е. сделать систему шин которая будет запитана через АВР либо от тр-ра, либо от ДГ который запускается при отсутствии питания с тр-ра, от этой шины запитать все потребители 3-й категории и ИБП через которое запитать потребители 1-й категории.
Кто нибудь реализовывал подобную схему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Погранец
сообщение 24.1.2013, 16:33
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15592



У вас КТП двух трансформаторная?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 24.1.2013, 16:43
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



трансформатор один вместе с дизель-генератором в одном блок контейнере, там же и ГРЩ с АВР
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 24.1.2013, 17:17
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



А еще вопрос, кто должен обеспечить 1 или 2 категорию, эл. снабжающая организация или сам потребитель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.1.2013, 18:58
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сам потребитель, ибо изначально это д.б. в проекте


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 25.1.2013, 11:05
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Дак как считаете пропустит эксперт данную схему электроснабжения потребителей 1-й категории?
Когда 2 источника - Трансформатор либо ДГУ с запасом топлива на 2-е суток через АВР включены на 1-секцию шин и первый источник для потребителя 1-й категории будет являться эта секция шин, а 2-й источник - ИБП с расчетом работы на время запуска ДГУ-?
т.е сначала питаемся от тр-ра, в случае выхода из строя тр-ра потребитель питается от ИБП на время запуска ДГУ, после готовности ДГУ к принятию нагрузки питание переводится на ДГУ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения