Добрый день . Купил себе диф автомат для защиты поставил , ( подключил правельно перепроверял ) , и вот потек потолок ( живу на пятом Верхнем этаже ) диф автомат сработал отключился я нашел место где попала вода, цепь эту откинул и случайно дотронулся до фазного провода рукой меня ударило током но диф автомат так и не сработал и до этого были подобные случаии , хочу узнать так это нормально что он не отключился перед этим тоже решил поэкспеиментировать посмотрел на ютубе как проверяют диф автомат , ( ну типа обыкновенно подключают на столе ,а потом фазныфй провод в воду кидают или на землю и происходит отключении ) подключил по правилам кидал и фазу и ноль в воду, в землю но он не отключал можалуста обяснте новичку это
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 17.1.2013, 14:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9301
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Диф какой? От кнопки тест срабатывает?
Одна из возможных причин - ток, которым вас ударило был ниже тока срабатывания дифа, вторая - возможно путь прохождения тока был не на землю а на ноль, при этом утечки на землю не было - в этом случае диф и УЗО не работают.
пы сы Ютюб - не место для изучения таких вопросов.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_СЛАВА_*_*
сообщение 17.1.2013, 15:03
Сообщение #3





Гости






ДА ОТ КНОПКИ ТЕСТ ДИФ СРАБАТЫВАЕТ И РАЗЯСНТИНЕ КАК ЭТО путь прохождения тока был не на землю а на ноль
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 17.1.2013, 15:14
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Цитата
путь прохождения тока был не на землю а на ноль

Такое бывает когда корпуса оборудования не заземлены как положено, а занулены. пример на розетке с заземляющимися контактами за отсутствием нормальной земли кинули перемычку от нуля
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.1.2013, 15:15
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
случайно дотронулся до фазного провода рукой меня ударило током но диф автомат так и не сработал и до этого были подобные случаии
Варианты:
- нерабочий дифавтомат (даже при исправной кнопке тест), может просто ток не 30, а 300 мА
- не правильная схема включения (отсюда не видно, а словам верить нет оснований)
- линия до которой коснулись не включена в цепь дифзащиты, или вообще не с вашей квартиры
- ток утечки не достиг порога срабатывания


Цитата
посмотрел на ютубе как проверяют диф автомат , ( ну типа обыкновенно подключают на столе ,а потом фазныфй провод в воду кидают или на землю и происходит отключении )
Это кино... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_слава_*_*
сообщение 17.1.2013, 17:08
Сообщение #6





Гости






СПС за отыветы ну кажется диф рабочий , ведь вода попала и сработал , фазой торкнулся до каркаса гипсокартоновой конструкции и отключился а вот когда до руки не отключается и посмотрел точно 30 мА на автомате или я чтото не понимаю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 17.1.2013, 18:16
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Человек начинает ощущать действие тока (проходящий по телу) с 5 мА.