Электро щиток 380v вопрос к электрикам? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электро щиток 380v вопрос к электрикам? |
16.1.2013, 20:02
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.1.2013 Пользователь №: 30159 |
Помогите пожалуйста.
1)Вводящий провод алюминий 4*16кв. 2)Счетчик 3фазный многотарифный(измерение пофазно тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi, углов между фазными напряжениями). 3)Вводной автомат 3 полюсной 40А. 4)Четырехполюсной автомат 40А. 5)Однополюсной автомат 6А. 6) Дифференциальный автоматом защиты двухполюсной(какую мощность выбрать)? 7)Однополюсные автоматы или диф.автоматы что выбрать(16А)? 9) Четырехполюсные автоматы защиты (10А). 10) Четырехполюсные автоматы защиты (25А). Сообщение отредактировал grefy - 16.1.2013, 20:26 |
|
|
grefy Электро щиток 380v вопрос к электрикам? 16.1.2013, 20:02
savelij® 6. 63/0,03
7. а дифы тут уже и не нужны...
8. веро... 16.1.2013, 20:16
S-cream Между 6 и 7 (по рисунку) какой провод заложен?
Меж... 16.1.2013, 20:17
grefy Спасибо за ответы, поправил все верно?
1)Вводящий ... 16.1.2013, 23:31
S-cream Розетки Цех на 4 кВт будет вырубать по току.
На 20... 17.1.2013, 8:21
электрик Дмитрий Зачем установлен автомат автомат № 4? Этот участок... 17.1.2013, 9:19
grefy Посмотрел цены на диф.автоматы чуть не расплакался... 17.1.2013, 9:36
электрик Дмитрий В принципе можно, но надо проверять, возможны ложн... 17.1.2013, 10:58
grefy Я смотрел много схем трехфазных щитков и в большин... 17.1.2013, 13:10
электрик Дмитрий Цитата1. Я смотрел много схем трехфазных щитков и ... 17.1.2013, 13:52
savelij® Для справки.
Рекомендую отказаться от 4х полюсных ... 17.1.2013, 14:34
grefy Что скажите вроде поправил? 17.1.2013, 22:22![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 7:28 |
|
|
|
|