Короткозамыкатель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Короткозамыкатель |
15.1.2013, 12:14
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20694 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
Имеем двухцепную линию 110кВ, которая приходит на старенькое ОРУ-110кВ с трансформаторами 110/10кВ. В ОРУ стоят короткозамыкатели, меня интересует: 1. В каких случаях (аварийных ситуациях) они применяются, как включаются автоматически или принудительно? 2. Путь прохождения тока кз (или замыкания на землю?) при срабатывании и что отрабатывает при этом? Простыми словами!! |
|
|
Luk Короткозамыкатель 15.1.2013, 12:14
ScorpionXXX 1. Допустим при срабатывание газового реле на тран... 15.1.2013, 15:34
ez81 Если старое обрудование ничего вышесказанного нет ... 15.1.2013, 18:22
marsel Короткозамыкатель работает напару с отделителем. П... 15.1.2013, 19:33
mic61 По первому вопросу.
Видимо, у Вас на ПС первичная ... 15.1.2013, 20:09
Сергей ДД Цитата(Luk @ 15.1.2013, 12:14) 1. В каких... 16.1.2013, 2:53
Luk Спаcибо большое всем, особенно mic61!!... 16.1.2013, 6:22![]() ![]() ![]() |
|