|   Уставка автомата защиты двигателя (или теплового реле) , Есть ли нормативы по настройке уставки теплового реле? | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   Уставка автомата защиты двигателя (или теплового реле) , Есть ли нормативы по настройке уставки теплового реле? | 
|  14.1.2013, 23:50 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 17351  | 
				Имеется автомат защиты двигателя производства ABB к примеру модель MS132 6.3-10.0A.(Характеристика теплового расцепителя во вложении).К примеру номинальный ток трехфазного асинхронного двигателя 7А. Вопрос в следующем: каким образом нужно установить на автомате защиты двигателя уставку, так, чтобы двигатель был защищен и при этом не было ложных срабатываний. И есть ли стандарты в которых это было бы описано. Вариантов несколько. Кто-то пишет, что нужно настраивать на номинальны ток двигателя (я склоняюсь к тому же), кто-то, что надо устанавливать значение уставки от 1.1 до 1.3 номинальных токов двигателя (значение на шильде в данном случае 7А). Причем я говорю сейчас о простейших нагрузках таких как двигатели вентиляторов, насосы (постоянная работа с постоянной нагрузкой). Заранее спасибо за все мнения. Вопрос касается как автоматов защиты двигателя так и тепловых реле. 
	Прикрепленные файлы
	
 | 
|   | |
 Romanich85   Уставка автомата защиты двигателя (или теплового реле)   14.1.2013, 23:50
 Romanich85   Уставка автомата защиты двигателя (или теплового реле)   14.1.2013, 23:50 
  RomanNV   Хмм...
Так вы сами и ответили на свой вопрос: Цита...   15.1.2013, 7:40
 RomanNV   Хмм...
Так вы сами и ответили на свой вопрос: Цита...   15.1.2013, 7:40
 
  Romanich85   Способ наилучший, только много времени требует. По...   15.1.2013, 8:36
 Romanich85   Способ наилучший, только много времени требует. По...   15.1.2013, 8:36

 
  RomanNV   Цитата(Romanich85 @ 15.1.2013, 10:36) ......   15.1.2013, 10:51
 RomanNV   Цитата(Romanich85 @ 15.1.2013, 10:36) ......   15.1.2013, 10:51


 
  Romanich85   Цитата(RomanNV @ 15.1.2013, 10:51) А знач...   15.1.2013, 11:19
 Romanich85   Цитата(RomanNV @ 15.1.2013, 10:51) А знач...   15.1.2013, 11:19



 
  RomanNV   Цитата(Romanich85 @ 15.1.2013, 13:19) Пер...   15.1.2013, 12:32
 RomanNV   Цитата(Romanich85 @ 15.1.2013, 13:19) Пер...   15.1.2013, 12:32

 
  Из России   [quote name='Romanich85' date='15.1.20...   19.1.2013, 14:24
 Из России   [quote name='Romanich85' date='15.1.20...   19.1.2013, 14:24 
  shpinel   В данном вопросе каких-либо нормативов нет,  и уст...   15.1.2013, 11:44
 shpinel   В данном вопросе каких-либо нормативов нет,  и уст...   15.1.2013, 11:44 
  shpinel   Выставлять уставку теплового реле вровень с номина...   15.1.2013, 14:20
 shpinel   Выставлять уставку теплового реле вровень с номина...   15.1.2013, 14:20
 
  ez81   Цитата(shpinel @ 15.1.2013, 15:20) Выстав...   15.1.2013, 17:56
 ez81   Цитата(shpinel @ 15.1.2013, 15:20) Выстав...   15.1.2013, 17:56|    | 