Бьёт током от смесителя в ванной , Размышления. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Бьёт током от смесителя в ванной , Размышления. |
3.1.2013, 11:55
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Прошу прощения за то, что приходится плодить темы. Научите меня как удалить тему и я удалю её, когда пойму, что вопрос исчерпан.
На форуме много сообщений с желанием набить "морду" соседу. За то что он типа (заземлился на батарею, сматывает счётчик, ворует электричество ну и т.д.). И поэтому бьёт током. А такой вариант никто не рассматривает, хотя имхо он самый реальный. Всё по закону сделана ОСУП и на верхнем этаже ДСУП. Далее нарушение сделаны пластиковые вставки на верхнем этаже и на нижнем (на рисунке синим цветом). Основной ток течет по цепи фаза-ноль, но т.к. на верхнем этаже сделана ДСУП там ток делится, часть тока текет по ХСВ, ГСВ ещё часть по полотенцесушителю, но т.к. на полотенц. стоят пластиковые вставки там ток намного меньше чем в ХСВ,ГСВ. Отсюда и разность потенциала, вот и бьёт током. Был у меня такой случай: бьёт током от смесителя, самый большой потенциал был м/у смесителем и полотенцесушителем 42В. Соединил их током соответственно бить перестало, проверил клещами уравнивающих токов не было. Думаю был примерно такой случай (9этажка 90-х годов кирпич). Если будут другие варианты не поленитесь нарисовать схему. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
|
12.1.2013, 13:42
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Ээй, есть кто нибудь?......
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
12.1.2013, 19:06
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Всё по закону сделана ОСУП и на верхнем этаже ДСУП. Это не по закону.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
12.1.2013, 21:44
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Это не по закону. п. 7.1.88. Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной. Или это закон не для всех. (Ну да не все делают ДСУП, это и есть нарушение закона). Но вопрос не в этом. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
|
13.1.2013, 20:18
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
п. 7.1.88. Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной. Только подключаете к стояковому РЕ, а не к PEN, потому как при этом выносится потенциал PEN на СПЧ. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
22.1.2013, 18:06
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Только подключаете к стояковому РЕ, а не к PEN, потому как при этом выносится потенциал PEN на СПЧ. Да, действительно я здесь заблуждался, спасибо, что поправили.Но, т.к. у нас нет РЕ, можно ли сделать ДСУП объединив все СПЧ, ОПЧ, все трубы, думаю так будет норм, выноса не будет, да и себя защитим.? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|