![]() Заземление контроллеров. ПЧ и экранов кабелей в сетях It , Заземление контроллеров. ПЧ и экранов кабелей в сетях It |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземление контроллеров. ПЧ и экранов кабелей в сетях It , Заземление контроллеров. ПЧ и экранов кабелей в сетях It |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
В первый столкунлся с системой IT(изолированная нейтраль).
Подскажите, пожалуйста, как нужно или вообще не нужно заземлять экраны сигнальных кабелей, экран силового кабеля от ПЧ до двигателя. И нужно ли заземлять контроллеры и Минус блока питания. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
А чем вас ПУЭ не устраивает, там даже картинка есть.
Если коротко- то нужно. В самом простом случае достаточно присоединения к заземлителю вашей электроустановки. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
Поясню немного подробнее.
Есть нефтянная платформа. 3-х фазный генератор. Предполагаю, что нужно сделать металлическую шину по перемитру помещения и соединить ее с металлической конструкцией платформы (это и будет заземление). От шкафа до движков идет три фазных провода без зануления (PE) и к корпусу движка прикручиваю провод, который будет соединять корпус движка и металлическую шину по переметру. А как буть с заземлением экранов датчиков и экранов чиловых кабелей от ПЧ до движка? Нужно ли землить к этой шине минус блока питания? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Ну а чем экран отличается от металлической конструкции нормально не находящейся под напряжением?
Конечно заземляйте. Считайте экран кабеля его металлическим корпусом, нормально не находящимся под напряжением, а следовательно подлежащим заземлению. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
Вопрос в помехах.
Как лучше? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
У вас экран одним концом соединён с корпусом шкафа, а другим с корпусом двигателя.
Корпус двигателя вы и так заземлили, корпус шкафа- тоже. Так какие могут быть ещё варианты? Соединяйте экран с заземлителем в любом месте. Никакой роли это не сыграет. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 29026 ![]() |
Я тут вот пытался когда то все правильно заземлить http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=32870. Хоть система и IT думаю кое что можно почерпнуть из моей схемы заземления. Датчики и контроллеры я бы не смешивал с обычным контуром заземления!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Система IT и не обязывает заземлять ни "-", ни "+". Она обязывает заземлять ОПЧ.
И хоть экран кабеля не является ОПЧ, однако он в любом случае косвенно будет с землёй связан посредством подключаемого оборудования, а поэтому его лучше самого заземлять, чтобы исключить перетекание токов по нему (не важно, наведённых, или уравнивающих). -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
У вас экран одним концом соединён с корпусом шкафа, а другим с корпусом двигателя. Корпус двигателя вы и так заземлили, корпус шкафа- тоже. Так какие могут быть ещё варианты? Соединяйте экран с заземлителем в любом месте. Никакой роли это не сыграет. а с чего вы взяли что он будет соединен? Можно и не соединять. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
А если его не соединять, то нахрена он вобще нужен в таком случае? Для увеличения стоимости кабеля?
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |