Временное освещение стройки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Временное освещение стройки |
6.1.2013, 0:40
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 6.1.2013 Пользователь №: 29951 |
Всем здравствуйте. Подскажите какими проводами проводить временное освещение в построенном торговом центре. Построенны только стены, внутри никаких работ еще небыло выполненно. 4 этажа, 1 этаж 12000 м2. А еще нужно выполнить времянки для оборудования ( перфораторы, болгарки, и т.д. и т.п. )
Сообщение отредактировал Dimitry - 6.1.2013, 0:41 |
|
|
Dimitry Временное освещение стройки 6.1.2013, 0:40
Topmo3 Освещение - гирлянда из 12_ти вольтовых лампочек. ... 6.1.2013, 1:07
Dimitry Цитата(Topmo3 @ 6.1.2013, 1:07) Освещение... 6.1.2013, 1:24
Topmo3 Цитата(Dimitry @ 6.1.2013, 2:24) ... я ви... 6.1.2013, 10:02
с2н5он не путайте освещенность и нагрузку
Вам нужно освет... 6.1.2013, 7:36
uvk2 Стены есть - почему уже не начать делать стационар... 6.1.2013, 8:44
case69rus в те времена, когда работал на стройках, делали та... 6.1.2013, 12:02
Мастер Джу На стройках которые я видел освещение лампами на ... 6.1.2013, 13:09
Dimitry Всем спасибо. Вот нашел в интернете -
1. Согласно... 6.1.2013, 14:47
Мастер Джу 1.Гирляндой подключайте
2.Сечение провода зависит ... 6.1.2013, 15:47
Dimitry Цитата(Мастер Джу @ 6.1.2013, 15:47) 1.Ги... 6.1.2013, 17:29
Мастер Джу 1.Какая распаечная коробка на стройке во времянке?... 6.1.2013, 17:33
Dimitry Цитата(Мастер Джу @ 6.1.2013, 17:33) 1.Ка... 6.1.2013, 17:50
Мастер Джу В идеале да,но на практике бывает что в каком то з... 6.1.2013, 17:56
Dimitry Вот нашел трансформатор для временного освещения h... 6.1.2013, 22:17
case69rus ваш дохловат будет. всегда юзали типа таких http:/... 7.1.2013, 16:52
haramamburu А может все это хозяйство под УЗО и не нужно 36В ? 7.1.2013, 18:33
Topmo3 Цитата(haramamburu @ 7.1.2013, 19:33) А м... 8.1.2013, 12:54
100778 Цитата(haramamburu @ 7.1.2013, 19:33) А м... 8.1.2013, 14:03
Dimitry узо ставить разве, что до трансформатора. 8.1.2013, 14:46
100778 Цитата(Dimitry @ 8.1.2013, 15:46) узо ста... 8.1.2013, 18:38
Мастер Джу Согласен. Лишь бы куда нибудь воткнуть узо, у нас... 8.1.2013, 19:07
100778 Цитата(Мастер Джу @ 8.1.2013, 20:07) Согл... 8.1.2013, 20:20
Dimitry Значит - 1. проводим от трансформатора линию к кот... 8.1.2013, 22:01
Мастер Джу Не разу не видел на стройке дежурного освещения.
П... 8.1.2013, 23:41![]() ![]() ![]() |
|