Задача с трансформаторами |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Задача с трансформаторами |
5.1.2013, 14:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.1.2013 Из: Россия, г. Нижнекамск Пользователь №: 29947 |
Всем доброго времени суток! Не получается решить задачку, странной она мне показалась. Буду рад вашей помощи.
Киловаттметр со шкалой 0-600, предусмотренный для подключение через трансформаторы ТН 110000/100 и ТТ 5/5, подключен без трансформаторов. Определить значение измеряемой величины, если указатель показывает 200. |
|
|
|
|
5.1.2013, 15:47
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Ну, я бы решал так:
"Мощность полного отклонения" прибора - 100 В * 5 А = 500 Вт. Цена деления - 500 Вт/600 дел = 5/6 Вт/дел. Прибор показал 200 дел. следовательно мощность, подведенная к его зажимам - 200 * 5/6 = 167 Вт. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
5.1.2013, 16:12
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.1.2013 Из: Россия, г. Нижнекамск Пользователь №: 29947 |
Спасибо mic61
Только я не совсем понял откуда берутся данные для расчета мощности полного отклонения прибора? Это как то связано с наименование трансформаторов? Сообщение отредактировал 7even - 5.1.2013, 16:13 |
|
|
5.1.2013, 16:21
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Спасибо mic61 Только я не совсем понял откуда берутся данные для расчета мощности полного отклонения прибора? Это как то связано с наименование трансформаторов? .... предусмотренный для подключение через трансформаторы ТН 110000/100 и ТТ 5/5, подключен..... |
|
|
|
|
5.1.2013, 17:30
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.1.2013 Из: Россия, г. Нижнекамск Пользователь №: 29947 |
Всем спасибо за помощь!
|
|
|
5.1.2013, 20:09
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Ну, я бы решал так: "Мощность полного отклонения" прибора - 100 В * 5 А = 500 Вт. Цена деления - 500 Вт/600 дел = 5/6 Вт/дел. Прибор показал 200 дел. следовательно мощность, подведенная к его зажимам - 200 * 5/6 = 167 Вт. А почему не учитываете коэфициент трансформации ТН и ТТ? Для ТН коэф. транс. 110000/100=1100, а для ТТ 5/5=1. Следовательно 200*5/6*1100*1=183700 Вт=183,7 кВт |
|
|
5.1.2013, 21:02
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
|
|
|
|
|
5.1.2013, 21:08
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата в задаче нет трансформаторов, прибор работает напрямую да, действительно, не досмотрел. |
|
|
5.1.2013, 21:08
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Внимательно... По условию: "...подключен без трансформаторов"
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
6.1.2013, 7:42
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
радуют такие задачи - подать на киловаттметр 110 кВ.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
13.2.2013, 10:36
Сообщение
#11
|
|
Гости |
Уважаемый mic61.Мне кажется ,что Вы не правильно посмотрели на условия задачи -киловаттметр со шкалой 0-600 не бязательно может быть разбит на 600 делений . В данном случае цифра 600 это крайнее показание киловаттметра - 600 кВт
Вся шкала без трансов будет 600000/1100=545 Вт В таком случае показания на 200 будут соответствовать (545/600)*200=182 Вт Если ошибаюсь поправте С уважением! |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 8:34 |
|
|
|
|