![]() Как поступить? Где взять заземление? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как поступить? Где взять заземление? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.8.2012 Пользователь №: 28230 ![]() |
Добрый день! Всех с наступающим!
Вопрос вот в чем. Необходимо сделать проект по электроснабжению офисов. Имеется административное здание, 3-х или 4-х этажное, построенное примерно лет 30 назад. На втором этаже решили сделать 8 небольших офисов и сдать их в аренду. До этого там были кабинеты, запитаные от этажного распределительного щита. Естественно щит будет демонтироваться и вместо него будет установлен новый. Так вот, щит был запитан от ВРУ здания АПВ 4(1х50). Причем питающая линии "транзитная", по ней запитаны ещё два распред. щита последовательно. Будем запитывать каждый офис по трехпроводной схеме (1ф+N+PE). Только вот как правильно сделать разделение PEN? Где взять землю? Делать заземление в ВРУ? или в распред. щите? Спасибо! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 1:50 |
|
![]() |