Электроснабжение без рабочего нуля от ТП , Можно ли организовать рабочий нуль? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электроснабжение без рабочего нуля от ТП , Можно ли организовать рабочий нуль? |
28.12.2012, 7:30
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 28.12.2012 Пользователь №: 29890 |
Мне была поставлена задача запроектировать временную схему электроснабжения строительной площадки. Для этих целей заказчик решил не класть новый кабель, а просто использовать существующий кабель ААШв-1-3х150, 250 метров. Выполнили испытания этого кабеля, составили протокол испытания.
Получается что система электроснабжения получается ТТ без рабочего нуля. Можно ли организовать рабочий нуль на строительной площадке? Не противоречит ли это нормам? И как организовать его, если это вообще возможно? |
|
|
soll_72 Электроснабжение без рабочего нуля от ТП 28.12.2012, 7:30
ScorpionXXX Данный тип кабеля предназначен для 10 кв. Они по н... 28.12.2012, 8:00
soll_72 ScorpionXXX, получается что в ПУЭ п. 1.7.3, рис. ... 28.12.2012, 8:19
Работник Цитатаполучается что в ПУЭ п. 1.7.3, рис. 1.7а пер... 28.12.2012, 8:57
soll_72 Работник, Там рядом еще лежат три кабеля ААШв-1-3... 28.12.2012, 9:08
ScorpionXXX Причем здесь пункт 1.7.3 протокол испытаний и элет... 28.12.2012, 9:13
Михаил Ник... Дело даже не в нормах. У Вас оборудование нормальн... 28.12.2012, 9:14
soll_72 ScorpionXXX, я не точно указал на рисунок.
Рис.1.7... 28.12.2012, 9:17
ScorpionXXX ЦитатаТам рядом еще лежат три кабеля ААШв-1-3х150,... 28.12.2012, 9:18
soll_72 Михаил Ник..., Я имею ввиду следующую схему:
1. тр... 28.12.2012, 9:21
ScorpionXXX ЦитатаТаким образом рабочий нуль от ТП дойдет до с... 28.12.2012, 9:38
Работник Цитата1. три фазы пустить по одному кабелю ААШв-1-... 28.12.2012, 9:49
soll_72 Ну он получается не рабочим нулем, а PEN проводник... 28.12.2012, 10:10
ScorpionXXX ЦитатаНу он получается не рабочим нулем, а PEN про... 28.12.2012, 10:31
soll_72 нашел пункт в ПУЭ, который запрещает использование... 28.12.2012, 13:52
с2н5он задействуйте три кабеля в каждом 2 жилы - фаза, дв... 28.12.2012, 15:05
Гость сочувствующий Цитата(soll_72 @ 28.12.2012, 7:30) Мне бы... 29.12.2012, 12:40
soll_72 , Наличие оболочки надо будет уточнить, проверить... 3.1.2013, 20:11
uvk2 У нас весь завод по 0.4 разведен трехжильными кабе... 3.1.2013, 22:46
soll_72 uvk2, в качестве четвертой жилы используется обол... 6.1.2013, 15:59
Гость сочувствующий Цитата(soll_72 @ 6.1.2013, 15:59) uvk2, ... 11.1.2013, 21:04
uvk2 Цитата(soll_72 @ 6.1.2013, 16:59) uvk2, ... 11.1.2013, 21:57
Гость сочувствующий Цитата(uvk2 @ 11.1.2013, 21:57) Но это не... 12.1.2013, 14:54
soll_72 , потому что нельзя использовать сторонние проводя... 14.1.2013, 7:59
Гость сочувствующий Цитата(soll_72 @ 14.1.2013, 7:59) , потом... 14.1.2013, 10:37![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 5:30 |
|
|
|
|