Как поступить? Где взять заземление?

kolla
сообщение 28.12.2012, 11:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 28.8.2012
Пользователь №: 28230



Добрый день! Всех с наступающим!
Вопрос вот в чем. Необходимо сделать проект по электроснабжению офисов. Имеется административное здание, 3-х или 4-х этажное, построенное примерно лет 30 назад. На втором этаже решили сделать 8 небольших офисов и сдать их в аренду. До этого там были кабинеты, запитаные от этажного распределительного щита. Естественно щит будет демонтироваться и вместо него будет установлен новый.
Так вот, щит был запитан от ВРУ здания АПВ 4(1х50). Причем питающая линии "транзитная", по ней запитаны ещё два распред. щита последовательно.
Будем запитывать каждый офис по трехпроводной схеме (1ф+N+PE). Только вот как правильно сделать разделение PEN? Где взять землю? Делать заземление в ВРУ? или в распред. щите?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mersik2011
сообщение 28.12.2012, 12:16
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 11463



ПУЭ 7 гл. 1.7 п. 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 28.12.2012, 12:43
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Делайте систему TN-C-S , разделение PEN проводника сделать в этажных (новых щитах).
зы для подстраховки проверьте ЗУ ВРУ здания/стояка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.12.2012, 13:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(mersik2011 @ 28.12.2012, 12:16) *
ПУЭ 7 гл. 1.7 п. 1.7.80. Не допускается применять ..

Ну когда же эту хрень перепишут..
Для чего вы это процитировали? кто предлагал применять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mersik2011
сообщение 28.12.2012, 13:42
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 11463



Цитата(Олега @ 28.12.2012, 13:31) *
Ну когда же эту хрень перепишут..
Для чего вы это процитировали? кто предлагал применять?


А в чем собственно проблема?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.12.2012, 14:46
Сообщение #6





Гости






Цитата(mersik2011 @ 28.12.2012, 13:42) *
А в чем собственно проблема?

Так прочтите внимательно вопрос топик-стартера, там вроде всё изложено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.12.2012, 14:59
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(kolla @ 28.12.2012, 12:15) *
(1ф+N+PE).


Цитата(mersik2011 @ 28.12.2012, 13:16) *
в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C).

и где 4-х проводка?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.12.2012, 15:01
Сообщение #8





Гости






Цитата(kolla @ 28.12.2012, 11:15) *
Добрый день! Всех с наступающим!
Вопрос вот в чем. Необходимо сделать проект по электроснабжению офисов. Имеется административное здание, 3-х или 4-х этажное, построенное примерно лет 30 назад. На втором этаже решили сделать 8 небольших офисов и сдать их в аренду. До этого там были кабинеты, запитаные от этажного распределительного щита. Естественно щит будет демонтироваться и вместо него будет установлен новый.
Так вот, щит был запитан от ВРУ здания АПВ 4(1х50). Причем питающая линии "транзитная", по ней запитаны ещё два распред. щита последовательно.
Будем запитывать каждый офис по трехпроводной схеме (1ф+N+PE). Только вот как правильно сделать разделение PEN? Где взять землю? Делать заземление в ВРУ? или в распред. щите?
Спасибо!

Изложу своё видение решения сей проблемы: как уже советовал уважаемый Sinus "Делайте систему TN-C-S , разделение PEN проводника сделать в этажных (новых щитах), только я разделение PEN-проводника сделал в ВРУ здания (там, по идее, должна быть ГЗШ), и запитал бы новый щиток пятижилкой от ВРУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.12.2012, 15:22
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если это физически возможно, то лучший вариант, имхо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolla
сообщение 28.12.2012, 16:20
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 28.8.2012
Пользователь №: 28230



Спасибо все откликнувшимся! Из прочитанного понял, что скорее всего разделение буду делать в этажном щите. Только вот поясните: разделение сделаю и шину РЕ не буду заземлять?
Физически то может и возможно сделать разделение в ВРУ (ещё не был на объекте), но заказчик врятли будет согласен оплатить такой объем работы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mersik2011
сообщение 28.12.2012, 16:22
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 11463



Все ты понял правильно! А предложение о реконструкции ВРУ и стояка можешь внести в документацию и озвучить заказчику!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolla
сообщение 28.12.2012, 16:25
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 28.8.2012
Пользователь №: 28230



Хорошо! Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 29.12.2012, 5:42
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
заказчик врятли будет согласен оплатить такой объем работы
Заказчику наплевать на свою безопасность?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolla
сообщение 29.12.2012, 11:06
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 28.8.2012
Пользователь №: 28230



Не знаю, наверно! Я конечно же ему все расскажу, как будет лучше и как можно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Михалыч
сообщение 30.12.2012, 0:28
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 26.1.2011
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 21249



Цитата(uvk2 @ 29.12.2012, 5:42) *
Заказчику наплевать на свою безопасность?

А что вас удивляет в скупости заказчиков.По мне так она сплошь и рядом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 30.12.2012, 18:23
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Разделение в идеале лучше делать на ВРУ. Не нравится мне разделение в щитке, т.к. остается возможность выноса высокого потенциала при отгорании нуля на вводе.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.12.2012, 18:39
Сообщение #17





Гости






Цитата(Transformator @ 30.12.2012, 18:23) *
Разделение в идеале лучше делать на ВРУ. Не нравится мне разделение в щитке, т.к. остается возможность выноса высокого потенциала при отгорании нуля на вводе.

Было уже в: "Сообщение #8".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения