Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Измерение тока клещами. , приток и вытяжка. разница в показаниях.

mgvolt
сообщение 19.12.2012, 20:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 29109



Уважаемые спецыиалисты, ответьте вот на какой вопрос, если не трудно: ток потребления двигателем на приток или вытяжку больше, когда он крутится в правильном направлении или в обратном??
Бывают улитки вентиляции полностью закрыты, установлены в далеке(например на крыше)и не разглядишь направление вращения крыльчатки и нужно двигатель правильно сфазировать. Как? Только по току потребления думаю я, потому что при большой длине воздуховода тяжело определить степень тяги или нагнетания воздуха ...
Считаю, что когда двигатель вращает крыльчатку в нужном направлении, то ток потребления выше, чем наоборот, правда или как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 19.12.2012, 20:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



я бы не согласился с таким заключением. на мой взгляд, если двигатель вращается только в одну сторону, то все его механические трущиеся/скользящие/вращающие части заточены на работу в одном направлении. если же вдруг мы начнем крутить в другую сторону, то мы скорее всего получим дополнительные усилия на преодоление этих помех, и, как следствие, получим дополнительный расход тока. и еще. даже при таком раскладе не факт, что показания будут разниться настолько сильно, чтобы однозначно указать на правление вращения

но все же лучше сначала поэкспериментировать с доступной улиткой, тогда станет понятней.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 19.12.2012, 21:25
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Да одинаковый ток будет и нагрузка на движок , просто вытяжка в обратном направлении работать будет.
p.s. Правильную работу вентиляции не по току привода проверяют, а именно по самой вытяжке, какой бы длины не был короб вентиляция рассчитана на вытяжку и определить эту вытяжку в правильном она направлении или нет не составит труда, хотя бы сигаретный дым, если вентиляция его тянет из помещения , значит движок крутиться в нужном направлении, уж дым от сигареты по любому затягиваться должен, и будет видно куда он во внутрь тянется, или наружу выдувается,если наружу, значит соответственно привод вентиляцию крутит не в том направлении icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал drmorgan - 19.12.2012, 21:27


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mgvolt
сообщение 19.12.2012, 23:14
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 29109



Вот как раз и пробовал дымом- вытягивает по любому, как не крути, а вот ток потребления и уровень шума разный, причем разница 10-15 процентов!
На днях доберусь до какой нить рабочей улитки и померяю ток в разных направлениях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.12.2012, 23:17
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если лопатки улитки прямые - ток одинаков (примерно) ежли загнуты - в правильном - больше д.б.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mgvolt
сообщение 21.12.2012, 19:39
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 29109



Проверил на рабочей системе и оказалось: потребление тока больше, когда движок вращается в правильном направлении.

Цитата(с2н5он @ 19.12.2012, 23:17) *
если лопатки улитки прямые - ток одинаков (примерно) ежли загнуты - в правильном - больше д.б.


"д.б." -децибелы что ли?

д.б. - должно быть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.12.2012, 20:43
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11232
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Странный подход: определять правильность подключения вентилятора по индексу Доу-Джонса.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 22.12.2012, 9:08
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1076
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Вообще-то попытаться определить правильность вращения можно.
Ток определяется нагрузкой на вентилятор, а нагрузка зависит от варианта включения раструба.
По моему, больший ток должен быть при неправильном включении вентилятора с раструбом. При нормальном включении всё должно идти "как по маслу", без лишних потерь. Но это без влияния внешних вентсетей. При наличии всяких направленных клапанов и неоднородностей в вент. сетях их влияние будет преобладающим и эффект может быть неоднозначный.

Сообщение отредактировал -Mike- - 22.12.2012, 9:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 22.12.2012, 11:11
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Да как вы не поймёте, что в общем амперы и нагрузка будут одинаковы , что в ту , что в обратную сторону, и наклон лопаток тут не причём, вентиляция будет прокачивать одинаковый объём воздуха через короб, просто это будет выглядеть так:, она его будет вдувать в вент короб или тянуть через него.

Цитата(mgvolt @ 21.12.2012, 19:39) *
Проверил на рабочей системе и оказалось: потребление тока больше, когда движок вращается в правильном направлении.

Да тут причин может быть куча, и клапана однонаправленные какие нибудь и фильтра и т.д.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 22.12.2012, 11:45
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



поговорил со своими вентиляционщиками, они сказали, что с подобным не сталкивались, потому про ток сказать не могут. однако сказали, что ток воздуха заметно ниже при неправильном подключении, так что стоит ориентироваться скорее на поток, нежели на ток)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.12.2012, 12:12
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11232
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А что, убедиться физически в правильном направлении вращения - никак?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 22.12.2012, 12:39
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



автор там в самом начале описал, что это может быть очень трудоемко
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
technik43
сообщение 22.12.2012, 12:53
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 13.2.2011
Из: Киров
Пользователь №: 21545



А кто -нибудь пользовался таким или аналогичным девайсом? http://electric.myprom.ru/opredelitel-posl...8230-22129.html
Хотелось бы узнать,насколько он удобен при фазировке двигателей?


--------------------
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.12.2012, 13:13
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11232
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(belok5 @ 22.12.2012, 11:39) *
автор там в самом начале описал, что это может быть очень трудоемко

трудоёмко=лениво?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 22.12.2012, 13:51
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



это очень пограничный вопрос))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 22.12.2012, 16:42
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(technik43 @ 22.12.2012, 13:53) *
А кто -нибудь пользовался таким или аналогичным девайсом? http://electric.myprom.ru/opredelitel-posl...8230-22129.html
Хотелось бы узнать,насколько он удобен при фазировке двигателей?

Не знаю, у меня старый добрый ЭУФ-1, вполне....



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
technik43
сообщение 22.12.2012, 17:13
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 13.2.2011
Из: Киров
Пользователь №: 21545



drmorgan,что это за зверь?Гугл описания не дает.


--------------------
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 22.12.2012, 18:29
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(technik43 @ 22.12.2012, 17:13) *
drmorgan,что это за зверь?Гугл описания не дает.

Электронный указатель фаз, наш отечественный, предназначен для определения порядка чередования и наименования фаз трёхфазной сети,или поиск необходимой фазы и нейтрали, а так же для проверки наличия или отсутствия в электроустановках переменного и постоянного напряжения с указанием полярности. Температурный диапозон от -50 до+50, но я с ним и возле печей лазил, а там порядка восьмидесяти было. Короче надёжный профессиональный и неприхотливый приборчик. Мне по случаю со склада достался в нулёвом состоянии, где то в 2000 году, сам он выпуска 98 го, пашет до сих пор без проблем.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2026, 21:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены