а измерение контактного нажатия чем производить? не нашел предел точности по этому параметру. в госте написано динамометром и все. есть измерители нажатия но во 1 они дороги а во вторых не внесены в гос реестр.
|
|
|
|
|
15.12.2012, 19:18
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Товарищи, подскажите, существует ли единая форма протоколов испытаний электроустановок, или каждая лаборатория шлёпает их по своему усмотрению? Тут нам недавно выдали протокол испытания КЛ 6 кВ, где в числе прочего такой пункт - "Охранные кольца" устанавливались или нет? Что это такое, не подскажете ли? У кого ни спрашивал никто не знает. Включая самих испытателей.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
15.12.2012, 19:29
Сообщение
#43
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Товарищи, подскажите, существует ли единая форма протоколов испытаний электроустановок, или каждая лаборатория шлёпает их по своему усмотрению? Тут нам недавно выдали протокол испытания КЛ 6 кВ, где в числе прочего такой пункт - "Охранные кольца" устанавливались или нет? Что это такое, не подскажете ли? У кого ни спрашивал никто не знает. Включая самих испытателей. Единой формы нет. -------------------- |
|
|
15.12.2012, 21:39
Сообщение
#44
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
Товарищи, подскажите, существует ли единая форма протоколов испытаний электроустановок, или каждая лаборатория шлёпает их по своему усмотрению? Тут нам недавно выдали протокол испытания КЛ 6 кВ, где в числе прочего такой пункт - "Охранные кольца" устанавливались или нет? Что это такое, не подскажете ли? У кого ни спрашивал никто не знает. Включая самих испытателей. ГЛАВНОЕ СТОБЫ ПРОТОКОЛ удовлетворял необходимым требованиям заказчика. И правилам конечно. А за что Вы заплатили, за какие-то кольца не понятно. И чтобы эти работы были в аттестате и разрешении на проведение работ. Иначе протокол не действителен. Ведь не у каждой лаборатории есть визуальный осмотр к примеру. Естественно каждый штампует протоколы на свой мотив. Как требуют заказчики или инспектора. Но опять повторюсь чтобы указать вид измерения испытания или проверки надо чтобы был аттестат на эту работу и разрешение на проведение этих работ. Ну у нас так на Юкрайне, по крайней мере Сообщение отредактировал dimone493 - 15.12.2012, 21:42 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
|
|
16.12.2012, 21:58
Сообщение
#45
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Естественно каждый штампует протоколы на свой мотив И это плохо, то бишь неверно. Протокол должен удовлетворять требованиям не заказчиков или инспекторов, а требованиям правил испытаний. "В объёмах и нормах" конкретно указано, каким видам испытаний должен подвергаться тот же кабель, и результаты этих испытаний должны иметь отражение в протоколе. А заказчик в принципе может и не знать что там и как должно испытываться. И тем более диктовать испытательной лаборатории свои условия, требования или форму протокола не должен. Это не в его компетенции. Заказчик должен получить протокол с результатами испытаний и заключением на соответствие или не соответствие нормативам. Иначе получится анархия и дебильные охранные кольца, назначение которых никто объяснить не может.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
25.12.2012, 7:26
Сообщение
#46
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
И это плохо, то бишь неверно. Протокол должен удовлетворять требованиям не заказчиков или инспекторов, а требованиям правил испытаний. "В объёмах и нормах" конкретно указано, каким видам испытаний должен подвергаться тот же кабель, и результаты этих испытаний должны иметь отражение в протоколе. А заказчик в принципе может и не знать что там и как должно испытываться. И тем более диктовать испытательной лаборатории свои условия, требования или форму протокола не должен. Это не в его компетенции. Заказчик должен получить протокол с результатами испытаний и заключением на соответствие или не соответствие нормативам. Иначе получится анархия и дебильные охранные кольца, назначение которых никто объяснить не может. Очень поддерживаю данное мнение! Но мы не частники и нам не все виды испытаний и нужны. А каждый инспектор или другой умняк крутит баранку в свою сторону. По началу как то боролись, а потом надоело ибо нет поддержки со стороны главных. типа: пока инспектор улыбается пишите так как он говорит. Всё бы ниче только их дофига и каждому своё. -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
27.12.2012, 5:57
Сообщение
#47
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата нет поддержки со стороны главных А нет почему? Потому что не хотят (не могут) обосновать свою позицию, свою правоту перед инспекторами? Некомпетентные, случайные люди, далекие от энергетики? Замкнутый круг. Как уже это достало!
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
27.12.2012, 13:31
Сообщение
#48
|
|
Гости |
Товарищи, подскажите, существует ли единая форма протоколов испытаний электроустановок, или каждая лаборатория шлёпает их по своему усмотрению? Тут нам недавно выдали протокол испытания КЛ 6 кВ, где в числе прочего такой пункт - "Охранные кольца" устанавливались или нет? Что это такое, не подскажете ли? У кого ни спрашивал никто не знает. Включая самих испытателей. Дело довольно давнее (2005 год), оформлял в РТН электролабораторию, все формы протоколов (по заявленным измерениям и испытаниям) получал непосредственно в РТН, проблем с этими формами не было ни где. |
|
|
30.12.2012, 23:44
Сообщение
#49
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
А нет почему? Потому что не хотят (не могут) обосновать свою позицию, свою правоту перед инспекторами? Некомпетентные, случайные люди, далекие от энергетики? Замкнутый круг. Как уже это достало! Спасибо за моральную поддержку. Вот у вас хорошо сказал Плитий. Поэтому в новом году желаю всем энергетикам (и не только) чтобы работа была работой, а заниматься НИЧЕМ никогда не доводилось. Удачи Всем! -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|