Подыскиваем помещение для установки станка многоточечной сварки (сварка полотен решётки). Из описания оборудования имеется : "максимальная (пиковая) мощность во время сварочного процесса составляет примерно 3 300 кВт, средняя мощность во время одного процесса сварки (длительностью примерно 0,32 с) составляет 695 кВт, и средняя мощность в течение всего сварочного цикла (длительностью 1,2 с) составляет 184 кВт. С помощью соответствующей буферизации уже поставляемая из сети мощность может ограничиваться, таким образом, до мощности менее 250 кВт. Эта мощность затем непрерывно отбирается из сети". Вот вопрос ламера : Какими параметрами должен обладать входной щит в цеху для этой установки? Как я понял - 3х380В, потребляемая мощность 250кВт, т.е. автоматы должны быть расчитаны почти на 700А. Такое бывает или я чего-то не понимаю? |
|
|
metalic электросварочный цех 14.12.2012, 18:00
Shturman1 Цитатат.е. автоматы должны быть расчитаны почти на... 14.12.2012, 18:22
metalic Shturman1,
Спасибо! Т.е. из описания я всё пр... 14.12.2012, 18:57![]() ![]() ![]() |
|