Помогите решить вопрос. Проект электроснабжения склада проходил экспертизу, эксперт написала замечание:
для аккумуляторной батареи предусмотреть блокировку, не допускающую проведение заряда батареи при отключеной вентиляции. ПУЭ 4.4.12.
В помещении аккумуляторной заряжаются погрузчики. Нужна схема.
Вентилятор мощностью 0,5кВт, 380В.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 12.12.2012, 15:48
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Дак что сложного? После питающего автомата поставить мощный контактор. И включение его завести через включение пускателя вентилятора. Схема вообще элементарная. Выложить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 12.12.2012, 15:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Вам нужно в сторону реле приорететной нагрузки посмотреть, или токового реле.
Например вот это http://www.meandr.ru/rkt.html

----

Цитата(ScorpionXXX @ 12.12.2012, 17:48) *
Дак что сложного? После питающего автомата поставить мощный контактор. И включение его завести через включение пускателя вентилятора. Схема вообще элементарная. Выложить?

Такое решение в данном случае не подойдёт, т.к. отсутствует обратная связь с вентилятором.
Другими словами, если от вентилятора оторвать провода, то контактор всёравно останется включённым и зарядка продолжится при отказе вентиляции.

Сообщение отредактировал RomanNV - 12.12.2012, 15:56


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MAGMSV_*
сообщение 12.12.2012, 16:10
Сообщение #4





Гости






Схема нужна, и не слишком мудреная, а то наши эксперты не любят новое
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.12.2012, 16:50
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(MAGMSV @ 12.12.2012, 16:10) *
Схема нужна, и не слишком мудреная, а то наши эксперты не любят новое

Запитка в параллель блок заряда и вытяжки, а на выт задвижке концевичек нет потока воздуха сработал концевик отключил параллельную нагрузку.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.12.2012, 16:53
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11236
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А что за батарея? Открытая или закрытая?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.12.2012, 18:32
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Roman D @ 12.12.2012, 16:53) *
А что за батарея? Открытая или закрытая?

особой разницы нет .Вытяжка должна быть может и взрыв получиться.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.12.2012, 20:36
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11236
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ez81 @ 12.12.2012, 17:32) *
особой разницы нет .Вытяжка должна быть может и взрыв получиться.

Есть батареи с ОЧЕНЬ разным газовыделением, включая те, что при нормальных условия эксплуатации газов в атмосферу не выделяют.


Цитата
4.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на стационарные установки кислотных аккумуляторных батарей.
Правила не распространяются на установки аккумуляторных батарей специального назначения.

Цитата
4.4.12. Для аккумуляторной батареи следует предусматривать блокировку, не допускающую проведения заряда батареи с напряжением более 2,3 В на элемент при отключенной вентиляции.


Выделено мной.

Меньше 2,3 В - ради Бога...

Сообщение отредактировал Roman D - 12.12.2012, 20:39


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 13.12.2012, 9:06
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



автор же указал Автопогрузчики, на них в основном кислотные или кислотно-щелочные, иное очень дорого .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.12.2012, 17:51
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11236
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ez81 @ 13.12.2012, 8:06) *
или кислотно-щелочные.

Просветите, что за технология?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MAGMSV_*
сообщение 13.12.2012, 20:20
Сообщение #11





Гости






Спасибо за советы, решение нашел
Вернуться в начало страницы