Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Электроснабжение , Запитка коттеджей

MAXC
сообщение 12.12.2012, 9:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 12.12.2012
Пользователь №: 29653



От ПР 11-7124-54 У3 хотят запитать коттеджи. При этом на один автомат 3ф посадить по 3 коттеджа (последовательно). Руст каждого 22 А. В домах стоят ЩР. Разводка в доме пофазная. При этом хотят чтоб на здании были счетчики учета электроэнергии. Не знаем как воплотить это. Довести кабель от ПР до 1 ящика с счетчиком , Посадить на что-то и с верху повести на 2 ящик, а с низу на ЩР дома? тогда нужен ли автомат на вводе перед счетчиком
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 12.12.2012, 10:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Не стоит на котедж заводить чужой кабель. У вас точно кабелем или можно воздушкой (СИП)? Нужно делать магистральную линию, и отпайки от нее на каждый котедж. Лучше магистраль ВЛ, отпайки кабелем в земле, на опоре ящик с автоматом для отпайки. Есть старые КЛ, с отпайками муфтами на каждый дом, но это совсем не вариант. И нарисуйте план расположения ПР, котеджей, дороги.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.12.2012, 10:34
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если все-таки КЛ, то Вами уже предложен вариант от ПР до ШР д.№1, сверху до ШР д.№ 2 и сверху до ШР д. № 3
с подобной схемой сталкивался, единственное вместо ПР было РУ ТП и шел ещё кабель от РУ ТП от ШР д. № 3 и перекидные рубильники в домах
защита кабелей будет только в ПР, хотя можете и в ШР домов поставить дополнительную на каждый участок


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAXC
сообщение 12.12.2012, 14:40
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 12.12.2012
Пользователь №: 29653



В начале заказчику и было предложено привести кабель к ЩР и с верхних губок вводного автомата потянуть на другой коттедж, но они хотят счетчик только на улице и чтоб от него запитывать другие. Может заказать ШУЭ с автоматом на вводе и счетчиком трансформаторного включения. А уже потом запитать ЩР
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 12.12.2012, 16:11
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
счетчиком трансформаторного включения.

Зачем? У Вас нагрузка на каждый котедж больше 100 А? Пусть будет как Вы говорите, автомат на вводе, шлейф на следующий коттедж и счетчик прямого включения.