![]() электродвигатель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() электродвигатель |
Гость_хочувсезнать_* |
![]()
Сообщение
#21
|
Гости ![]() |
НЗ задействован
а блокировку на кнопках пробовал раньше. Если резко нажать встречка получается однако ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Доброго времени суток на контакторе не хватило НО группы а что если одну фазу подключу напрямую. нагрузка электродвигатель Видел даже такое расключение на крану: на контакторе стояла силовая приставки типо ПКИ, ерез которую была подключена сила. Смысл в разделение мощности дуги при размыкании контактов, типо так контактор проходит дольше! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
про краны и контакторы - есть такой момент, согласен.
автору - либо действительно докупить контактную приставку, либо докупить к кнопкам промежуточные реле, просто в качестве задержки времени срабатывания |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Если реверсивный пускатель прикупить механическую блокировку
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
... а блокировку на кнопках пробовал раньше. Если резко нажать встречка получается однако Откуда встречка? При "резком нажатии" противоток проявляется ... если у Вас имеется вращение по инерции, и с блок_контактами будет Ваша "встречка".![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 ![]() |
Доброго времени суток на контакторе не хватило НО группы а что если одну фазу подключу напрямую. нагрузка электродвигатель Схема обычного реверсивного пускателя. за исключением того что из за нехватки дополнительного НО контакта (для блокировки 2го КМН) пришлось 1 фазу пустить напрямую на электродвигатель. схема реверсивного пускателя не такая уж сложная,если есть все необходимое,запросто ее собрать.почему не оказалось блокировочной НО пары?может,первый контактор оказался с НЗ контактом,может такое быть? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 ![]() |
может,перепутал парень,не те взял?
|
![]() |
|
Гость_хочувсезнать_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
Откуда встречка? При "резком нажатии" противоток проявляется ... если у Вас имеется вращение по инерции, и с блок_контактами будет Ваша "встречка". Даже без "нагрузки" так как момент между размыканием и замыканием на кнопках очень мал, и контактор не успевает расцепиться. Вот и получается встречка ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
добавьте просто 2 проходных реле в цепи питания катушек КМ, тем самым вы увеличите их время срабатывания
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
да мне кажется, мы тут ерундой страдаем. сказали, что нужно просто 2 НО контакта на эти контакторы, и все. нет же, автор. похоже, этого не хочет, а мы на ровном месте для 2-х реверсивных контакторов городим проект космической станции
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
...сказали, что нужно просто 2 НО контакта на эти контакторы, и все. нет же, автор. похоже, этого не хочет... ... и еще добавлю ... он почему то утверждает, о не возможности установки дополнительных контактов ... хотя я знаю, что на эти контакторы можно. ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
Гость_Алексей._* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
Внимательней надо сообщение читать батенька,внимательней,автор сказал что объект удаленный,как поедет в следующий раз и поправит схему.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
читаем еще внимательней. автор сказал, что нет возможности, а потом сказал лишь о том, что поправит схему. причем не факт, что приставками
|
![]() |
|
Гость_Алексей._* |
![]()
Сообщение
#36
|
Гости ![]() |
читаем еще внимательней. автор сказал, что нет возможности, а потом сказал лишь о том, что поправит схему. причем не факт, что приставками Почему же не приставками,как правильно сказал Topmo3 ,конструкция данных контакторов позволяет установить на них доп.контакты,что достаточно для реверсивной схемы. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 7:25 |
|
![]() |