Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Замер сопр изол , ???

elmex
сообщение 4.12.2012, 12:46
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 15.6.2010
Из: Нижний новгород
Пользователь №: 18659



кто может проводить замер сопротифления изоляции проводки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 4.12.2012, 12:53
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Имхо ... любой желающий, имеющий соответствующую аппаратуру ( хотя бы "мегер"...), и имеющий возможность отключить напряжение, на измеряемой линии.


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 4.12.2012, 12:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



1. Кто захочет и умеет - в не действующих электроустановках.
2. Кто захочет и умеет, с действующей группой допуска и соблюдений требований безопасности - в действующих электроустановках.
3. Сотрудники зарегестрированой ЭТЛ - с оформлением протоколов.
4. В ПТЭЭП есть пункты, что ответствунный за электрохозяйство может у себя замерять сопротивление изоляции, и оформлять журнал (протокол). Но в действительности надзорные органы не принимают такие документы. Была такая тема на форуме. Бился за это ответственный, но не вышло. Стал регистрировать ЭТЛ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 4.12.2012, 13:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
3. Сотрудники зарегестрированой ЭТЛ

ИМХО +договор+"командированный персонал"+ наряд.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 4.12.2012, 13:12
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
ИМХО +договор+"командированный персонал"+ наряд.

Это точно, оформление работ по МПОТЭЭ. Хотя за частую это не делается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 4.12.2012, 13:13
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Работник)
4. В ПТЭЭП есть пункты, что ответствунный за электрохозяйство может у себя замерять сопротивление изоляции, и оформлять журнал (протокол). Но в действительности надзорные органы не принимают такие документы....
Подтверждаю - так оно и есть!


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 4.12.2012, 15:08
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Работник @ 4.12.2012, 12:54) *
1. Кто захочет и умеет - в не действующих электроустановках.
2. Кто захочет и умеет, с действующей группой допуска и соблюдений требований безопасности - в действующих электроустановках.


Это всё в теории. А на практике можно и без допуска в действующей ЭУ крутануть))) Пока ИРТН не видит)


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 4.12.2012, 21:08
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Чо то никто не предположит, что ему (ТС)у, у себя дома замерить надо. Скорее всего, на производстве, вопрос был бы решен давно, без вопросов в интернет. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Topmo3 - 4.12.2012, 21:09


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elmex
сообщение 6.12.2012, 8:08
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 15.6.2010
Из: Нижний новгород
Пользователь №: 18659



Topmo3, на производстве на производстве...замер проводит электромонтер с третьей группой эл.без,только вот имеет ли он право...проверка ростехнадзора на носу...вроде как только люди из ЭТЛ могут проводить эти замеры...или монтер с записью в удостоверениии в особых отметках
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 6.12.2012, 8:22
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
или монтер с записью в удостоверениии в особых отметках

Запись не нужна. Написано же в МПОТЭЭ, что "кроме работ с мегаометром".
Цитата
на производстве...замер проводит электромонтер с третьей группой эл.без,только вот имеет ли он право...проверка ростехнадзора на носу...вроде как только люди из ЭТЛ могут проводить эти замеры..

Писал что
Цитата
3. Сотрудники зарегестрированой ЭТЛ - с оформлением протоколов.
4. В ПТЭЭП есть пункты, что ответствунный за электрохозяйство может у себя замерять сопротивление изоляции, и оформлять журнал (протокол). Но в действительности надзорные органы не принимают такие документы. Была такая тема на форуме. Бился за это ответственный, но не вышло. Стал регистрировать ЭТЛ.

Что не понятно? Скорее всего если Вы оформляли протоколы, инспектор РТН не за считает их. Отстоять свою точку зрения у Вас похоже не выйдет, слабо ориентируетесь в НТД.
Если Ваш электромонтер замеряет изоляцию электродвигателя перед включением, электропроводки для определения наличия или отсутсвия КЗ - так это ради бога, это текущая эксплуатация и ни кто не запрещал мерить сопротивления изоляции и другие параметры в сетях. Другое дело, подтверждать измерения протоколами. Похоже их нет у Вас, и по этому поводу будет предписание. Хотя как записано у Вас в графике ППР я не знаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elmex
сообщение 6.12.2012, 14:19
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 15.6.2010
Из: Нижний новгород
Пользователь №: 18659



Работник, спасибо...вобщем суть уловил...только за протоколы меня будут иметь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей._*
сообщение 6.12.2012, 21:03
Сообщение #12





Гости






Цитата(elmex @ 6.12.2012, 14:19) *
Работник, спасибо...вобщем суть уловил...только за протоколы меня будут иметь


Извините,иметь Вас будут не за отсутствие протоколов,а за нарушение переодичности проверки замеров сопротивления изоляции,если не вовремя пригласили зарегистрированную ЭТЛ и уже как следствие отсутствие протоколов с непросроченной датой проверки(задним числом вряд ли Вам напишут техотчет).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 7.12.2012, 8:22
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
а за нарушение переодичности проверки замеров сопротивления изоляции

Периодичность определяется графиком ППР. Как ТС его составит, так и будет периодичность.
пс. Я сталкивался что как раз всегда проверяют наличие действующих протоколов. Во время провели испытания или нет - это уже дело десятое и к этому не сильно предираются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 7.12.2012, 8:49
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



А что значит действующие? От даты протокола отсчитали периодичность, вот и получается когда нужно следующее испытание проводить (можно раньше), да если в ППР прописана дата где то рядышком, можно еще объяснить мол конец года... бюджет предприятия... а если, скажем на июнь след года запланировано, то сомневаюсь что инспектор это пропустит, однозначно предписание выпишет где нить в 20ти дневный срок устранить, али сразу штраф чтоб неповадно было. Так что однозначно ТС иметь будут icon_smile.gif с одной стороны инспектор, с другой руководитель (когда за деньгами пойдет) а лабораторию без вариантов привлекать, а то и инспектор, и директор и бухгалтер и ысче кто нить попутно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 7.12.2012, 9:37
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Проводить испытания само собой нужно. А я пишу о том, что периодичность испытаний при работе в областе ПТЭЭП, определяется графиком ППР. И если там указать периодичность 5 лет, значит 5 лет будут дейстовать протоколы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 8.12.2012, 5:33
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



То есть? Если периодичность например у осветительных сетей не реже 1 раз в 3 года, а указать замер через 5 лет, типа это не будет нарушением? Или я что то не понял?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей._*
сообщение 8.12.2012, 7:52
Сообщение #17





Гости






Цитата(Работник @ 7.12.2012, 8:22) *
Периодичность определяется графиком ППР. Как ТС его составит, так и будет периодичность.
пс. Я сталкивался что как раз всегда проверяют наличие действующих протоколов. Во время провели испытания или нет - это уже дело десятое и к этому не сильно предираются.


Это Вам наверное очень добрый инспектор попался.Переодичность испытаний определяется нормативными документами и только на их основании составляется график ППР,как правильно написал push если например для осветительных сетей периодичность испытаний составляет один раз в три года,то в своем графике вы не можете указать другой срок.Для "себя" испытания можете проводить испытания хоть раз в десять лет и составлять отчеты с такой же переодичностью,но если такую филькину грамоту покажете инспектору,то нарветесь на штраф,а устно инспектор намекнет о вашей некомпететности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.12.2012, 10:24
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11150
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А может ли монтёр с группой "до 1000" работать с мегером на 2500?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 8.12.2012, 13:18
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



после сдачи экзамена и соответствующей записи в корочках
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.12.2012, 13:56
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11150
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(belok5 @ 8.12.2012, 12:18) *
после сдачи экзамена и соответствующей записи в корочках

Нет, я задал провоцирующий вопрос. Имеет ли право тот, у кого до тыщи, лезть выше? В смысле ошибка в правилах.

Сообщение отредактировал Roman D - 8.12.2012, 14:01


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы