У меня возник вопрос если насос работает в холостую (без воды), что будет с током нагрузки, если мощность насоса 1.5кВТ кос фи=0.79 Напряжение 380
При этом пускатель на 10А и соответственно тепловое реле тоже на 10А. Ситуация такая при включении насоса тепловое реле срабатывает. Раньше стоял двигатель на 1.1кВт и такого не происходило помогите плиз. |
|
|
Yuter Реле тепловое 13.4.2007, 11:44
VELZEVUL Следует изменить уставку реле, очевидно реле сраба... 13.4.2007, 12:04
Yuter Если поставить тепловое реле на 16А при этом не сг... 13.4.2007, 13:05
артём Цитата(Yuter @ 13.4.2007, 13:05) Если пос... 20.12.2009, 18:34
Yuter Чему равен пусковой ток двигателя как его расчитат... 13.4.2007, 13:07
Flash Для насоса 1,5кВт, 380В уставка теплового реле не ... 13.4.2007, 17:21
gomed12 Заменили на 1,5; 1,1 кВт грелся, сгорел- посчитал... 13.4.2007, 19:41
"Влад"ик" Г-н "Flash" в принципе все правильно опи... 13.4.2007, 22:24
Flash Влад"ик
ЦитатаЕдинственно, хотел спросить: г-... 14.4.2007, 8:23
Vtkbccf Раз срабатывает Тепловик, козы нет.
Отцепите двига... 14.4.2007, 12:54
"Влад"ик" Вы невнимательны, г-н "Vtkbccf". Я пред... 14.4.2007, 17:42
Yuter Далее 16.4.2007, 7:08
Yuter Далее 16.4.2007, 7:09
Yuter Да я не электрик а электроник, но УЖ АВ отличу от ... 16.4.2007, 7:57
andreich-1 Цитатая электроник
----где-же всё-таки у него кноп... 16.4.2007, 9:20
"Влад"ик" А мне в компьютере не видно ни как у Вас расположе... 17.4.2007, 0:51
Yuter ДАм.
Как он интересно расчитал номинальный ток дви... 17.4.2007, 13:20
Flash ЦитатаКак он интересно расчитал номинальный ток дв... 19.4.2007, 10:48
KIVOK Цитатареле оно должно срабатывать только через 10 ... 21.12.2009, 1:33
V.D. Проверьте еще правильность подключения двигателя 23.12.2009, 17:09
Гость Здравствуйте. Скажите, можно ли ставить 1 тепловое... 5.5.2017, 11:11
rosck Смысла в этом нет. Отстроить тепловую защиту не по... 5.5.2017, 16:58![]() ![]() ![]() |
|