Причина аварии в ячейке РУ-10 кВ , Подскажите что могло быть причиной аварии. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Причина аварии в ячейке РУ-10 кВ , Подскажите что могло быть причиной аварии. |
| Гость_Гость_Иван_*_* |
29.11.2012, 15:18
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Ночью произошла авария на БКТП РУ-10 кВ. РУ питается от ПС 35/10 кВ. Кабель заходит в ячейку, присоединяется к шинам, затем через выключатель нагрузки на шинный мост, с которого так же через выключатель нагрузки и предохранители запитан трансформатор 10/0.4 кВ.
Доступа на ПС нет, так она в юрисдикции у местный сетей. Внутри ячейки горела дуга, оплавилась гайка крепления кабеля фазы А, так же повреждена (оплавлена) шина после кабеля фазы С, дуга прожгла две дырки в корпусе d=2-3 см. Все что выше выключателя нагрузки не повреждено, он сам тоже целый, кабель целый, муфта целая, изоляторы на которые закреплены шины к которым крепится кабель визуально целые. По 0.4 у нас сработал выключатель, а так же пожарка. На ПС отключение видимо произошло не сразу, у них на блоке горит лампа срабатывание МТЗ. Что могло произойти? Возможны такие последствия от перенапряжений? |
|
|
|
|
29.11.2012, 17:22
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11234 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Испытывайте шины. Скорее всего опорный изолятор... Или животная какая залезла...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
29.11.2012, 20:23
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Основные причины подобных перекрытий - протечки воды, конденсат, пробой изоляторов опорных и проходных(кстати вы их не упомянули, их судя по всему нет), животные реже.
Перенапряжения? Какие? Грозовые - если гроза была то возможны(хотя счас не грозовой сезон), коммутационные на этом классе вряд ли. При "земле" оборудование обычно не отключают сразу, ищут под рабочим напряжением. МТЗ защита с выдержкой времени, не сразу отключает. |
|
|
29.11.2012, 21:10
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
Основные причины подобных перекрытий - протечки воды, конденсат, пробой изоляторов опорных и проходных(кстати вы их не упомянули, их судя по всему нет), животные реже. Перенапряжения? Какие? Грозовые - если гроза была то возможны(хотя счас не грозовой сезон), коммутационные на этом классе вряд ли. При "земле" оборудование обычно не отключают сразу, ищут под рабочим напряжением. МТЗ защита с выдержкой времени, не сразу отключает. Забыли добавить ещё пыль. На наших ПС следят за этим строго. По поводу защиты. При "земле" срабатывает предупредительный сигнал, но не отключает. МТЗ действительно с выдержкой. Вы пишите, что сработала защита по 0,4кВ, значит у вас не всё в порядке с защитой на вводе в ячейку. Вы её давно проверяли, а то так совсем сгореть можно. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Иван_*_* |
30.11.2012, 0:26
Сообщение
#5
|
|
Гости |
В помещении сухо, БКТП совсем новая, внутри стоят обогреватели, в помещении тепло, так что влага врятли. Грызун не залазил, разобрали все что можно, чисто. Пыль присутствует, но сосем мало и не везде. По изолятору реальнее всего, но повторюсь, они целые визуально. Если только какое-нибудь микро-повреждение. По поводу уставок, ячейка на ПС 35/10 не наша, уставки будем занижать через сетевиков. Перенапряжения я имел ввиду коммутационные. Всем спасибо за предложения.
|
|
|
30.11.2012, 7:43
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2069 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
В помещении сухо, БКТП совсем новая, . От чего отключился ввод 0,4 кВ? Возможно 2 причины: 1- от АВР-0,4 (про него и наличие 2-го тр-ра на КТП Вы не упомянули) , в этом случае моя версия не подходит 2- от тока КЗ где-то на 0,4. В этом случае не исключен непротянутый контакт в РУ-10 кВ. При рабочей нагрузке максимум был нагрев болтового соединения. При КЗ на стороне 0,4 (и с неплохим током, т.к. отвалился ввод 0,4) начинаются дуговые процессы с ионизацией воздуха (тем более осень, влажность) с последующим межфазным КЗ. Осмотрите внимательно оплавленные болтовые соединения - у них оплавления должны быть только СНАРУЖИ. Подпалины под шайбами - их не может быть при нормальном контакте. |
|
|
| Гость_Гость_Иван_*_* |
30.11.2012, 8:13
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Нашли причину. Кабельная муфта.
|
|
|
|
|
30.11.2012, 8:19
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2069 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Муфтой Вы воронку называете?
|
|
|
30.11.2012, 8:31
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Муфтой Вы воронку называете? Скорее всего концевую кабельную муфту. ПС Кстати. термоусаживающию концевую муфту Вы тоже воронкой называете? |
|
|
30.11.2012, 8:48
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
|
|
|
|
|
30.11.2012, 8:53
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2069 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
|
|
|
1.12.2012, 14:22
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11234 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
У наших был прецедент: топырь (или не-топырь) подстанцию погасил. Горелого Дракулу видел лично.
Рассказывали, что кто-то в качестве отмазки как-то раз предоставил начальству предварительно опаленного на зажигалке крупного паука. Сообщение отредактировал Roman D - 1.12.2012, 14:25 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
3.12.2012, 17:13
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Для отмазок на открытых РУ надо держать Ворону опаленную слегка, для ЗРУ крысу. Всё в холодильник.
ШУТКА !!!!!!!!!!!!!!! |
|
|
| Гость_Гость_as_*_* |
13.12.2012, 6:04
Сообщение
#14
|
|
Гости |
|
|
|
13.12.2012, 8:52
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
На водоподъёме в ру-6кв залезла лисица так и осталась лежать на нтми кз небыло обнаружили при очередных испытаниях ру.
-------------------- |
|
|
13.12.2012, 20:52
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
На водоподъёме в ру-6кв залезла лисица так и осталась лежать на нтми кз небыло обнаружили при очередных испытаниях ру. 6-10 кВ сеть с изолированной нейтралью. При замыкании на землю защита на КЗ (МТО,МТЗ) не работает. " Земля" появилась, пока искали пропала, отгорела лисичка. Всё логично. |
|
|
13.12.2012, 23:13
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
У наших был прецедент: топырь (или не-топырь) подстанцию погасил. Горелого Дракулу видел лично. Рассказывали, что кто-то в качестве отмазки как-то раз предоставил начальству предварительно опаленного на зажигалке крупного паука. Однако какая же мерзость у вас там водится. Пауки, Дракулы, фу... -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
| Гость_Гость_Вячеслав_*_* |
21.12.2012, 12:59
Сообщение
#18
|
|
Гости |
|
|
|
18.1.2013, 10:38
Сообщение
#19
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 |
|
|
|
18.1.2013, 19:33
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Перед приходом проверяльщиков подогревали?
Свои продукты тоже в этом же холодильнике держали? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 21:41 |
|
|
|
|