АВР 3х |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
АВР 3х |
24.11.2012, 4:23
Сообщение
#1
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Накидал тут схему АВРа на 3 ввода, 2 от разных секций одной ТП и третий от другой ТП
вопрос есть ли нарушения и что можно добавить? Контроль фаз впринципе не требуется, единственное назначение его - обеспечение работы нескольких потребителей, при отключении одной или двух секций ввода от тп 10946. А именно - СН в электрощитовой - от силы 6 ампер, охранная сигнализация (может быть) - около 16А, и 3 линии дежурного освещения - 16+16+25, итого около 40А все вместе Сообщение отредактировал antno - 24.11.2012, 4:41 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
|
|
antno АВР 3х 24.11.2012, 4:23
belok5 а как вы собираетесь контролировать приоритет ввод... 24.11.2012, 13:23
antno Цитата(belok5 @ 24.11.2012, 13:23) а как ... 24.11.2012, 20:16
Topmo3 Цитата(belok5 @ 24.11.2012, 14:23) ... и ... 24.11.2012, 20:56
uvk2 А чего ради питать это всё по первой категории, ос... 24.11.2012, 15:40
Гость_marsel_* Цитата(antno @ 24.11.2012, 4:23) Накидал ... 24.11.2012, 19:27
Shturman1 Схема АВР никакая. АВР нельзя потроить используя т... 24.11.2012, 19:29
Shturman1 Вот я как-то не пойму логику вашей схемы. К пример... 24.11.2012, 20:54
antno Цитата(Shturman1 @ 24.11.2012, 20:54) Вот... 24.11.2012, 22:08
belok5 на 40 А я не встречал, потому так и сказал.
еще об... 24.11.2012, 21:00
Topmo3 А если вот так собрать?
Силовую рисовать не стал .... 24.11.2012, 21:35
ScorpionXXX Участок с 3 пускателем правильно сделан не спорю, ... 26.11.2012, 9:43
scasi Стоп стоп, а как вы будете контролировать наличие ... 26.11.2012, 10:53
Shturman1 ЦитатаСтоп стоп, а как вы будете контролировать на... 26.11.2012, 11:26
antno Цитата(Shturman1 @ 26.11.2012, 11:26) Вот... 26.11.2012, 11:35
scasi Цитата(antno @ 26.11.2012, 14:35) Можете ... 26.11.2012, 11:48
belok5 экономим-с?
мои поздравления)) 26.11.2012, 11:46
antno а затем что РП стоит у нас на митинском от силы ру... 26.11.2012, 12:25
scasi Цитата(antno @ 26.11.2012, 15:25) а затем... 26.11.2012, 12:42
antno Цитата(scasi @ 26.11.2012, 12:42) ну и по... 26.11.2012, 12:56
scasi Цитата(antno @ 26.11.2012, 15:56) дык то ... 27.11.2012, 4:32
ScorpionXXX Вообще для профессиональности можно добавить ключи... 26.11.2012, 12:57
antno Цитата(ScorpionXXX @ 26.11.2012, 12:57) В... 26.11.2012, 13:53
antno http://video.yandex.ru/users/antno1/view/69/#hq
ht... 15.12.2012, 1:28
Bor2905 Цитата(antno @ 15.12.2012, 1:28) http://v... 16.12.2012, 18:23
antno ну питающие то времянка 17.12.2012, 1:52
antno А вот схема этого монстра..только нарисовано немно... 18.12.2012, 5:48
Dragsan Если нет желания тратится на ЕЛ11, можно сделать к... 8.1.2013, 14:29![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 12:11 |
|
|
|
|