Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.8.2011 Пользователь №: 23967 ![]() |
на распределительную подстанцию приходят две линии . всегда после ремонта одной из них приходится фазировать . пересоединяем кабель в ячейке гнем концевую муфту много раз. другого способа не предусмотрено по конструкции РТП . звоним на центральную станцию -они включают фидер -мы смотрим фазировку записываем -звоним чтобы отключили - после отключения лезем в ячейку перекручиваем концы - звоним что все готово включайте. включили проверяем фазировку разделяем нагрузку на две линии, теперь все! вопрос -это нормально? многие так делают?
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Нет,нужно заземление включать,прежде чем лезь .
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.8.2011 Пользователь №: 23967 ![]() |
заземление включаем конечно . но в процессе работы приходится отключать так как заземлитель мешает откручивать кабель . но главное что здесь плохо это гнется концевая муфта и потом начинает протекать масло .
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
А переносное заземление используйте?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.8.2011 Пользователь №: 23967 ![]() |
не всегда . а раньше вообще не было такого устройства у нас . а сейчас когда я лезу заземлять на опору переносным заземлителем начальник смотрит как на идиота . ты чо на центральной подстанции ж наложили землю . но ведь я не вижу чего они там наложили . и не он хватается за провод на котором только что минуту назад было 10кв
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Иного способа похоже нет, только так перекид, длиннее хвосты нуно делать будет легче коммутировать.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2456 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
извините, конечно, чайника по высокой стороне, но нельзя ли просто подавать те же 380/220 пофазно для прозвонки, а уже по ее результатам производить расключение?
разумеется, при соблюдении ТБ |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
можно и не подавать напряжение ,просто цешкой с двух сторон без подачи напряжения.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
можно и не подавать напряжение ,просто цешкой с двух сторон без подачи напряжения. Цешкой? Я не ослышался? -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Цешкой, как то не принято у высоковольтных электриков, хотя зря. А так обычно как у вас, или предварительно по цветам, нет расцветки по фазам в кабеле, низковольтным пробником определите одноименные провода в начале и конце кабеля. На питающей подстанции расцветка по фазам делается? Честно говоря, проблема с расцветкой по фазам общая, в низковольтных сетях, скорее административного рук чем монтеров.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Если при ремонте удаляемый кусок не большой, то обычно удается избежать проблем с фазировкой при ремонте.
При ремонте кабель рубится с одной стороны полностью, причем так, чтобы не было смещения, чтобы визуально было видно соответствие жил на основном куске и на удаляемом. Ну и засечь, записать, промаркировать - где какая, чтоб не попутать случайно. Затем начинаем рубить кабель со второй стороны (удаляемый кусок), только рубим не до конца, а по-жильно. Хоть ножовкой - не так уж и велик труд. Вызваниваем отсеченную жилу на удаляемом куске и получаем соответствие - где какая жила. Можно и с первой стороны не сразу кабель рубить полностью, а по жилам. Может, лишних пол часа времени здесь, но это проще, чем перекидывать жилы в ячейке при неправильной фазировке. Особенно когда кабелюка на 240 квадратов. Особенно когда в ячейке ЛР нет, только шинные. И приходится фазировать "через верх", что вообще никак не радостно. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2456 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
раз так откровенно меня проигнорировали, то, очевидно, глупость ляпнул
![]() тогда для сосбвенного развития может все-таки кто-то снизойдет до ответа на поставленный ранее вопрос? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
220 кидать как-то небезопасно, ну её, лучше 36, а на другом конце лампочка. Или телефонные трубки с батарейкой.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2456 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
я бы предложил 36 или другие маленькие напряжения, просто подумал, что такие напряжения обычно для больших длин, и сигнал может просто по дороге "умереть"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Цешкой? Я не ослышался? Нет конечно не ослыщались , с двух сторон ,на головном РП один дядя, на ТП другой дядя,звонит говорит фаза А зеземлил ищем ее на короткую и т.д. Легко и просто.Сам так делаю. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.8.2011 Пользователь №: 23967 ![]() |
раз так откровенно меня проигнорировали, то, очевидно, глупость ляпнул нет так для нас дороже выйдет так как питающая станция не наша . и друзей там нет ,им проще сделать включение и выключение. и за то спасибо если пол дня не прождешь ![]() тогда для сосбвенного развития может все-таки кто-то снизойдет до ответа на поставленный ранее вопрос? конечно мы иногда записываем фазировку при ремонте ,но бывает не до того лишь бы дать света людям время поджимает или условия мокрые и грязные . а вот за удлинить концы спасибо ,надо подумать как это сделать Сообщение отредактировал gennadij - 24.11.2012, 17:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
раз так откровенно меня проигнорировали, то, очевидно, глупость ляпнул Как впрочем уже ответил сам ТС.. операторам на том конце это ... пох.. как и на цешку впрочем... ![]() тогда для сосбвенного развития может все-таки кто-то снизойдет до ответа на поставленный ранее вопрос? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2456 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
да уж, человек человеку иногда волк..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
да уж, человек человеку иногда волк.. не иногда.. а чаще всего.. потом.. цешка.. как там чего можно прозвонить.. если "наводки " будут ОГОГО? не зряже при работах "с напругой" придумано Заземление Жил.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Просто впервые слышу о цешке в такой ситуации. А когда КЛ большой протяжённости да ещё переходящая в воздушку.. Я Вас умоляю. Чего Вы там намеряете цешкой?
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |