ЗУ медицинских установок (Рентгенкабинет) , Нормы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ЗУ медицинских установок (Рентгенкабинет) , Нормы |
25.10.2012, 12:08
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 |
Коллеги! Подскажите нормативные документы по ЗУ рентгенкабинетов. Мы пользуемся ПУЭ и ПТЭЭП (30 Ом). Но возникли разногласия с Заказчиком. По их каким-то документам должно быть 10 Ом. Нашел только какую-то инструкцию 73 года Минздрава. Но ведь это не норматив.
|
|
|
tehno2 ЗУ медицинских установок (Рентгенкабинет) 25.10.2012, 12:08
ЛЕША Вчера читал проект - не более 2Ом. Защитное. 25.10.2012, 14:03
tehno2 Цитата(ЛЕША @ 25.10.2012, 14:03) Вчера чи... 25.10.2012, 15:06
Гость посмотрите тех.документацию ренгт.установки ,должн... 25.10.2012, 15:25
tehno2 Самой установки пока нет. Больнице хотят поставить... 25.10.2012, 16:13
Олега Цитата(tehno2 @ 25.10.2012, 12:08) Коллег... 25.10.2012, 16:20
tehno2 Я так понимаю что функциональное заземление в данн... 26.10.2012, 18:49
tehno2 В ПУЭ нет, а ПТЭЭП распостраняется на все виды эле... 25.10.2012, 17:26
Гость сочувствующий Цитата(tehno2 @ 25.10.2012, 17:26) В ПУЭ ... 25.10.2012, 18:42
tehno2 ну это понятно. Я потребителей имел ввиду. 25.10.2012, 19:00
Гость http://medtechnika-nt.ru/learn/mzelektro.php инст... 25.10.2012, 19:21
tehno2 Цитата(Гость @ 25.10.2012, 19:21) http://... 25.10.2012, 20:27
uvk2 ЦитатаСистема повторного заземления рентгеновского... 25.10.2012, 19:23
Олега Цитата(uvk2 @ 25.10.2012, 19:23) А это ка... 25.10.2012, 22:34
uvk2 ЦитатаПочитайте что-нибудь про рабочее (технологич... 26.10.2012, 17:45
Олега Цитата(uvk2 @ 26.10.2012, 17:45) Почитал.... 27.10.2012, 10:54
uvk2 Вероятно так. Я почему интересуюсь - на заводе уст... 27.10.2012, 8:43
RomanNV Как правильно (бывает редко, но это идеальный вари... 27.10.2012, 8:56
Олега Цитата(RomanNV @ 27.10.2012, 8:56) Как пр... 27.10.2012, 12:07
НАТА ША Цитата(Олега @ 27.10.2012, 15:07) С друго... 1.11.2012, 14:07
Олега Цитата(НАТА ША @ 1.11.2012, 14:07) Как ис... 1.11.2012, 22:31
tehno2 Цитата(Олега @ 1.11.2012, 22:31) Читать и... 2.11.2012, 20:31
НАТА ША Цитата(Олега @ 2.11.2012, 1:31) пол - ант... 8.11.2012, 9:08
tehno2 Цитата(НАТА ША @ 8.11.2012, 9:08) Почему ... 8.11.2012, 13:15
Олега Цитата(НАТА ША @ 8.11.2012, 10:08) Почему... 9.11.2012, 10:16
tehno2 А какая разница если сетка под линолиумом и подклю... 9.11.2012, 18:24
НАТА ША Цитата(Олега @ 9.11.2012, 13:16) 1. ПВХ-п... 18.11.2012, 12:19
uvk2 RomanNV, спасибо за разъяснения. Но у нас было ... 27.10.2012, 11:07
tehno2 По электробезопасности для работников ЭТЛ ежегодно... 27.10.2012, 16:17
Олега Цитата(tehno2 @ 27.10.2012, 16:17) По эле... 27.10.2012, 16:41
tehno2 - для систем типа IT и TN напряжение прикосновения... 27.10.2012, 20:37
Олега Цитата(tehno2 @ 27.10.2012, 20:37) - для ... 27.10.2012, 22:27
tehno2 Цитата(Олега @ 27.10.2012, 22:27) В перво... 28.10.2012, 8:32
Олега Цитата(tehno2 @ 28.10.2012, 8:32) В перво... 28.10.2012, 20:31
tehno2 Цитата(Олега @ 28.10.2012, 20:31) У меня ... 29.10.2012, 18:44
Олега Цитата(tehno2 @ 29.10.2012, 18:44) должен... 30.10.2012, 10:12
ez81 По памяти опишу,читал давно, сиё предназначено для... 29.10.2012, 21:38
tehno2 Про 2 Ома не нашел. Нашел про 0,2 Ом - сопротивлен... 29.10.2012, 22:17
Работник КЗ между токоведущими рабочими проводниками (L, N)... 30.10.2012, 7:46
tehno2 ЦитатаДа, в принципе если емкость проводников сист... 30.10.2012, 14:02
Работник Олега, спасибо. Как правило применяются готовые щи... 30.10.2012, 10:57
Олега Цитата(Работник @ 30.10.2012, 10:57) .. п... 30.10.2012, 11:28
Работник ЦитатаА если коснувшись L пр., он другой рукой зад... 30.10.2012, 14:28
tehno2 Цитата(Работник @ 30.10.2012, 14:28) Нет.... 30.10.2012, 17:54
Работник По периметру помещения выполняется магистральный п... 1.11.2012, 14:17
Sist антистатический изолирующий
несовместимые вещи или... 8.11.2012, 19:17
tehno2 Цитата(Sist @ 8.11.2012, 19:17) антистати... 9.11.2012, 7:55
ez81 Так выше всё описали. Сетка -линолиум.кто-что. 9.11.2012, 18:33
tehno2 Все конечно грамотно написано, но нихрена подобног... 9.11.2012, 20:00
Олега Цитата(tehno2 @ 9.11.2012, 20:00) 1. ..ни... 11.11.2012, 14:36
Олега Надо уточнить у архитектора, это он использует. Ду... 18.11.2012, 20:03
МищЭЛ tehno2, Здравствуйте коллеги! по заземлению ЛП... 25.9.2019, 7:39
Гость_Сергей_* 10.5. В процедурной, комнате управления и фотолабо... 4.12.2019, 12:41
Олега Коллега, видимо, саму тему не прочитал, в частност... 4.12.2019, 13:12![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 2:57 |
|
|
|
|