Розетки шлейфом

ink_elec
сообщение 28.10.2012, 9:01
Сообщение #161


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 28.10.2012, 11:15) *
Снова объезжаем ухабы? По части стационарных многоместных розеток как там ? перегруз принципиально не возможен?
Или розетки табличками заклеймить - "Розетку не насиловать, больше одной вилки за раз не впихивать!"
А в проекте примечанием (для всех, включая одноместные) напоминание: "Внимание! Не предназначены для втыкания удлинителей и разветвителей".
Касательно применения удлинителей - пажарники помогут обосновать запрет на их применение.

Цитата(Олега @ 28.10.2012, 11:15) *
А по выбору оборудования ? icon_wink.gif
Ставьте больше стационарных розеток и удлинители не понадобятся.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.10.2012, 14:01
Сообщение #162





Гости






Цитата(ink_elec @ 28.10.2012, 9:01) *
Касательно применения удлинителей - пажарники помогут обосновать запрет на их применение.

Ставьте больше стационарных розеток и удлинители не понадобятся.


А зачем тогда вообще нужны удлинители? Разве имеется запрет на них?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.10.2012, 14:46
Сообщение #163


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 28.10.2012, 17:01) *
Разве имеется запрет на них?
В офисах, легко. А желаете юзать удлинитель, то применяйте со встроенной защитой, так как и удлинители в большинстве на 10А и первым воспламениться удлинитель, а не стационарная проводка.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.10.2012, 18:36
Сообщение #164





Гости






Цитата(ink_elec @ 28.10.2012, 14:46) *
В офисах, легко. А желаете юзать удлинитель, то применяйте со встроенной защитой, так как и удлинители в большинстве на 10А и первым воспламениться удлинитель, а не стационарная проводка.

Не уверен, что дойдет до воспламенения. А где написано, что в офисах нельзя пользоваться удлинителями
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.10.2012, 19:14
Сообщение #165


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 28.10.2012, 21:36) *
А где написано, что в офисах нельзя пользоваться удлинителями
В инструкциях по пожарной безопасности.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.10.2012, 19:45
Сообщение #166


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17968
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 28.10.2012, 19:14) *
В инструкциях по пожарной безопасности.

Назовать инструкцию по удлинителям, относящуюся к Системе нормо-документов в строительстве, вы не сможете.
Назовите такую пожарную по РФ.

Цитата(ink_elec @ 28.10.2012, 14:46) *
В офисах, легко. А желаете юзать удлинитель, то применяйте со встроенной защитой, так как и удлинители в большинстве на 10А и первым воспламениться удлинитель, а не стационарная проводка.

1. По офисам РФ запрещены удлинители? Не верю!
2. Почему вдруг ограничиваемся офисами?
3. В п.158 предлагались удлинители на 16А ("две ваших законных вилки - и уже 32А"). Почему решили, что на 16А в РФ острая нехватка? В нашем офисе только на 16.
4. Три удлинителя в трехместную розетку и и без перегруза 10-амперных удл. получаем до 30А.
5. Что изменяет встроенная защита удлинителей для многоместной розетки? Ничего.

Сообщение отредактировал Олега - 28.10.2012, 20:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.10.2012, 19:52
Сообщение #167





Гости






Цитата(Олега @ 28.10.2012, 19:45) *
Назовать инструкцию по удлинителям, относящуюся к Системе нормо-документов в строительстве, вы не сможете.
Назовите такую пожарную по РФ.

Поддерживаю, попробую пойти дальше: что есть сетевой фильтр для компьютера, как не элементарный удлинитель-разветвитель? Что, срочно запрещаем-закрываем все офисы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.10.2012, 20:12
Сообщение #168


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17968
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега @ 28.10.2012, 11:15)
А по выбору оборудования ?
Цитата(ink_elec @ 28.10.2012, 9:01) *
Ставьте больше стационарных розеток и удлинители не понадобятся.

Потребность в розетках определяется нормами, установку "через метр-кучка" нужно обосновать, а расстановка оборудования в помещении за время эксплуатации здания меняется многократно. От использования удлинителей вряд ли откажемся. А есть еще и спец-наз - типа Пилот, и куда от него, коли нужен?
Вобще-то вопрос был не об удлинителях. icon_smile.gif
Оборудование (номинал) выбирается по расчетному току. По этому же току выбирается номинал АВ. Номинал - величина заявленная производителем, в соответствии с рядом номиналов. Проектировщик обязан ориентироваться на номинал, колупаться в предельных параметрах не обязан. Примерно так обстоит дело в Гл.1.3. утвержденной Минэнерго, но так и не введенной в действие (все ждем Т.Регламент). О допустимости сего говорит и ГОСТ, процитированный вами (п.143).
Версия: возможно розетки делают и по ТУ завода-изготовителя, а импортные по их нормативам. Поскольку АВ (BCDZK) появились из-за бугра, можно предположить иной барьер для испытаний зажимов их розеток.

Сообщение отредактировал Олега - 28.10.2012, 20:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.10.2012, 21:27
Сообщение #169


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 28.10.2012, 22:45) *
0 Назовите такую пожарную по РФ.
1. По офисам РФ запрещены удлинители? Не верю!
2. Почему вдруг ограничиваемся офисами?
3. В п.158 предлагались удлинители на 16А ("две ваших законных вилки - и уже 32А"). Почему решили, что на 16А в РФ острая нехватка? В нашем офисе только на 16.
4. Три удлинителя в трехместную розетку и и без перегруза 10-амперных удл. получаем до 30А.
5. Что изменяет встроенная защита удлинителей для многоместной розетки? Ничего.

0 Зачем по РФ, достаточно по предприятию, утвержденную директором.
1 Вся ответственность на руководителе, в случае чего с него и спрос.
2 Не ограничиваемся.
3 И противопожарной инструкции у вас нет?
4 Если вы проектируете с возможностью перегруза, то и защищайте соответствующим номиналом. Пока что были только допущения, что розетка все выдержит.
5 Ограничивает для удлинителя потребляемую мощность.

Цитата(Гость сочувствующий @ 28.10.2012, 22:52) *
Поддерживаю, попробую пойти дальше: что есть сетевой фильтр для компьютера, как не элементарный удлинитель-разветвитель? Что, срочно запрещаем-закрываем все офисы?
Дома валяется удлинитель за не надобностью, чего и всем желаю.


Цитата(Олега @ 28.10.2012, 23:12) *
1 Потребность в розетках определяется нормами...
2 Оборудование (номинал) выбирается по расчетному току. По этому же току выбирается номинал АВ. Номинал - величина заявленная производителем, в соответствии с рядом номиналов. Проектировщик обязан ориентироваться на номинал, колупаться в предельных параметрах не обязан.

1 И заказчиком, потому как в нормах лишь минимальные требования.
2 Проектируйте с минимальными перегрузками, без шлейфа и будет вам счастье.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.10.2012, 21:57
Сообщение #170


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17968
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега @ 28.10.2012, 22:45)
5. Что изменяет встроенная защита удлинителей для многоместной розетки? Ничего.
Цитата(ink_elec @ 28.10.2012, 21:27) *
5 Ограничивает для удлинителя потребляемую мощность.

... icon_confused.gif

Цитата(ink_elec @ 28.10.2012, 21:27) *
3 И противопожарной инструкции у вас нет?

Не интересовался.. Но удлинители есть, значит даже при наличии ПИ там не указан запрет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.10.2012, 21:59
Сообщение #171


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 29.10.2012, 0:51) *
... icon_confused.gif

Отвлекитесь от многоместной розетки.

Цитата(Олега @ 29.10.2012, 0:57) *
Но удлинители есть, значит даже при наличии ПИ там не указан запрет.
А вы поинтересуйтесь. icon_wink.gif


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.10.2012, 22:01
Сообщение #172


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17968
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 28.10.2012, 21:27) *
2 Не ограничиваемся.

Тогда называем ПИ РФ для квартир, содержащую соотв. директиву.

Цитата(ink_elec @ 28.10.2012, 21:59) *
1. Отвлекитесь от многоместной розетки.
2. А вы поинтересуйтесь. icon_wink.gif

1. Неудобно отвечать?
2. Хорошо, завтра.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.10.2012, 22:06
Сообщение #173


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 29.10.2012, 1:01) *
1. Тогда называем ПИ РФ для квартир, содержащую соотв. директиву.
2. Неудобно отвечать?

1 Нам пожарные к зиме рассылали - свои рекомендации.
2 Если вы проектируете с возможностью перегруза, то и защищайте соответствующим номиналом.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.10.2012, 23:36
Сообщение #174


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17968
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 28.10.2012, 22:06) *
1 Нам пожарные к зиме рассылали - свои рекомендации.

А мне не прислали.. но думаю в рекомендациях нет запрета использовать удлинитель Iн=16А Да и по розеткам многоместным скорее всего ничего.

Цитата(ink_elec @ 28.10.2012, 22:06) *
2 Если вы проектируете с возможностью перегруза, то и защищайте соответствующим номиналом.

Расчетный ток принимать с возможными перегрузками? А кто их может предсказать? Где указание делать по этому рецепту?
По-моему ГОСТ5 несколько реалистичнее подходит.

Цитата(ink_elec @ 28.10.2012, 21:27) *
1 Вся ответственность на руководителе, в случае чего с него и спрос.

Спрос м.б. за нарушение закона, норматива. А запрета удлинителей в офисах России покуда не обнаружено

Цитата(ink_elec @ 28.10.2012, 21:27) *
0 Зачем по РФ, достаточно по предприятию, утвержденную директором.

По РФ для того, чтобы проектировщик в РФ проектировал здание офиса (и пр.) уже с уверенностью, что удлинителей (разветвителей) там не будет никогда-никогда и каждой розетке, включая многоместную, строго одна вилка от единицы оборудования. Будущий директор офис еще не купил и про удлинители как-то не задумывался.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 29.10.2012, 12:23
Сообщение #175


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 29.10.2012, 2:36) *
А мне не прислали...
По РФ для того, чтобы проектировщик в РФ проектировал здание офиса (и пр.) уже с уверенностью, что удлинителей (разветвителей) там не будет никогда-никогда и каждой розетке, включая многоместную, строго одна вилка от единицы оборудования. Будущий директор офис еще не купил и про удлинители как-то не задумывался.

Мне не трудно, могу выслать. icon_wink.gif
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390)
п.42 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.
Взять правила можно ТУТ

Сообщение отредактировал ink_elec - 29.10.2012, 12:24


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.10.2012, 18:28
Сообщение #176





Гости






Цитата(ink_elec @ 29.10.2012, 12:23) *
Мне не трудно, могу выслать. icon_wink.gif
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390)
п.42 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.
Взять правила можно ТУТ

А что, ГОСТ Р МЭК 60799-2002 уже отменили? Если нет, то что первично: яйцо или курица, в нашем случае ГОСТ или Правила?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 29.10.2012, 19:06
Сообщение #177


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость сочувствующий @ 29.10.2012, 21:28) *
А что, ГОСТ Р МЭК 60799-2002 уже отменили?
И при чем здесь указанный ГОСТ? icon_wink.gif


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.10.2012, 19:16
Сообщение #178


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



они бы ещё дали определение "временная работа"


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.10.2012, 19:56
Сообщение #179





Гости






Цитата(ink_elec @ 29.10.2012, 19:06) *
И при чем здесь указанный ГОСТ? icon_wink.gif

п. 3. Определения:В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями.
3.1 шнур-соединитель: Комплект, состоящий из гибкого кабеля или шнура, армированного одной опрессованной вилкой и одной опрессованной розеткой, предназначенный для соединения электроприбора или электрооборудования с источником энергии.
3.2 шнур для межсоединений: Комплект, состоящий из гибкого кабеля или шнура, армированного одной опрессованной штепсельной розеткой и одной опрессованной соединительной розеткой, предназначенный для передачи электрической энергии от одного электроприбора или электрооборудования к другому.
Примечания
1 Определения терминов "опрессованная вилка" и "опрессованная розетка" приведены в ГОСТ Р 51322.1.
2 Различие между шнуром-соединителем или шнуром для межсоединений и шнуром-удлинителем состоит в том, что последний имеет переносную штепсельную розетку вместо соединительной розетки и не может использоваться для подсоединения электроприборов или электрооборудования непосредственно к электросети.
3 Требования к гибкому кабелю или шнуру определенной длины, армированному опрессованной вилкой, иногда называемому неполным шнуром-соединителем, приведены
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.10.2012, 10:59
Сообщение #180


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17968
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 29.10.2012, 12:23) *
..ЗАПРЕЩАЕТСЯ:..использовать .. удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

Спасибо, прочитал.. Не перестаю удивляться творческим людям icon_smile.gif
Что достигнуто?
Перегрузы? как были, так и останутся. Ведь не разветвители, ни многоместные розетки не запретили.
Кстати к жилому сектору это относится? не дочитал.
Шнур по полу не болтается? Так остались "шнур-соединитель и шнур для межсоединений". Если не прятать, колесико и их переедет. И в сети они постоянно воткнуты. Т.е. достаточно было бы правильно использовать (укладывать), к примеру ни кто меж стенкой и столом удлинитель не повредит. Оборудование, установленное не по-фень-шую, может угореть, однако его просто правильно устанавливают, используют
Может компоненты (вилка, провод, розетка), выполненные в соответствии ГОСТ чем-то не угодили?
Сегодня порадовал системщика (про пилоты). Посмотрел на меня не добро. Попытался отгородиться названием "фильтр", но после показа сертификата сник. Правда в сети нашел, что фильтры и удлинители по классификатору под разными кодами числятся, однако Пилот есть гибрид - фильтр в удлинителе. Так что в кормушку пожарникам похоже не слабо плеснули баланды icon_smile.gif не похудеют.

Однако у нас еще остались законные средства для перегруза зажима одинокой розетки (и в офисе и дома)
И при шлейфе перегруз зажима абсолютно ничем не отличается от перегруза одинокой розетки.

Сообщение отредактировал Олега - 30.10.2012, 11:07