Цитата(Олега @ 27.10.2012, 3:57) *
См.п.120.

Цитата(Олега @ 25.10.2012, 18:53) *
он уверенно потянет дополнительные 1,2А.
Выходит что нет.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.10.2012, 9:46
Сообщение #142


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А у меня, учитывая доводы в п.120, выходит "да, не более".
Выше 22А просто не испытывалось, за ненадобностью (16*1,3=20,8 ), но запас по температуре большой и даже если зависимость весьма нелинейна, 1,2А дополнительных потянем.

Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2012, 10:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 27.10.2012, 12:26
Сообщение #143


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 27.10.2012, 12:46) *
Выше 22А просто не испытывалось, за ненадобностью (16*1,3=20,8 )
Из имеющихся каталогов шнайдер и иек АВ не соответствуют ГОСТ Р 50030, только Гост 50345 указан и производитель гарантирует срабатывание при 1,45 в течении часа, но ни как не при 1,3.
Так же согласно ГОСТ Р 50030 условный ток не отключения 1,05, а по Госту 50345 1,13.
Так же согласно Гост 50571,5
I2 - ток, обеспечивающий надежное срабатывание устройства защиты, практически I2
принимают равным:
- току срабатывания при заданном времени срабатывания для автоматических
выключателей;
Примечание - Защита в соответствии с этим пунктом не обеспечивает полной защиты в некоторых
случаях, например от длительного сверхтока, меньшего по значению, чем I2, и не всегда обеспечивает
экономически целесообразное решение.
При этом предполагается, что электрическая сеть спроектирована так, что небольшие
перегрузки с большой продолжительностью будут иметь место не часто.

Сообщение отредактировал ink_elec - 27.10.2012, 12:36


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.10.2012, 12:32
Сообщение #144


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 27.10.2012, 12:26) *
Из имеющихся каталогов шнайдер и иек АВ не соответствуют ГОСТ Р 50030, только Гост 50345 указан и производитель гарантирует срабатывание при 1,45 в течении часа, но ни как не при 1,3.

А я и не утверждал что АВ по ГОСТ50345 гарантируют сраб. при 1,3. Это откуда ноги растут icon_smile.gif
(ps Но у среднестатистического где-то около и будет. А разброс параметра и у АВ с 1,3 по-моему был).

Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2012, 12:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 27.10.2012, 12:39
Сообщение #145


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 27.10.2012, 15:32) *
А я и не утверждал что АВ по ГОСТ50345 гарантируют сраб. при 1,3.
а Гост 50571,5 требует срабатывания, в посте выше дополнил.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.10.2012, 15:30
Сообщение #146


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ну и пусть себе требует обязательного срабатывания, я не против. По-моему ничего нового.
Цитата(ink_elec @ 27.10.2012, 12:26) *
Защита в соответствии с этим пунктом не обеспечивает полной защиты в некоторых
случаях, например от длительного сверхтока, меньшего по значению, чем I2

В нашем случае гарантируется до 22 и есть уверенность до 23,2, а возможно и до 23,5
Цитата(ink_elec @ 27.10.2012, 12:26) *
При этом предполагается, что электрическая сеть спроектирована так, что небольшие
перегрузки с большой продолжительностью будут иметь место не часто.

Тут вобще какие-то тыры-пыры.. насколько небольшие перегрузы? насколько большой продолжительности? насколько не часто? конкретики никакой.
Единственно для чего можно попользовать данный пункт - для обоснования того, что на на дельту в 1,2А можно не обращать внимания. Дескать вариант такого перегруза маловероятен. Собственно как и маловероятно срабатывание АВ именно на 1,45Iн. И так же маловероятно достижение t в 100°С. По теории вероятности после перемножения шансы угорания розетки превращаются в ничто.

Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2012, 15:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 27.10.2012, 19:11
Сообщение #147


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 27.10.2012, 18:30) *
По теории вероятности после перемножения шансы угорания розетки превращаются в ничто.
Какая теория вероятности! Первая розетка будет пропускать через себя весь ток цепи, поэтому для утверждения о ее защиты необходимы неопрвержимые доводы. Иначе это не более, чем самообман.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.10.2012, 19:59
Сообщение #148


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 27.10.2012, 19:11) *
Какая теория вероятности!

Процитированный вами кусочек ГОСТа - образчик именно этой теории. "..перегрузки с большой продолжительностью будут иметь место не часто" и несмотря на то, что не обеспечивается "полной защиты в некоторых случаях" - можно спать спокойно icon_smile.gif Они же не частые icon_wink.gif

Цитата(ink_elec @ 27.10.2012, 19:11) *
Первая розетка будет пропускать через себя весь ток цепи, поэтому для утверждения о ее защиты необходимы неопрвержимые доводы.

[Опять что ли про шлейф?..ну нет никакой разницы - шлейф там или не шлейф. Сколько можно об этом? Ведь от вас доводов "неопровержимых" нет.]
Не розетка, а зажим розетки. И ток через этот зажим никаким образом 23,2А не превысит при наличии
Необходимые доводы вам уже приведены, только не восприняты, дело хозяйское. На ваш взгляд превышение тока 22А на 1,2А непременно доведет температуру контакта с 45° (причем не более) до 100°. Я так не считаю. (если бы и до 100, то эту температуру розетка (вся) держит час без патологии).


Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2012, 20:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 27.10.2012, 20:48
Сообщение #149


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 27.10.2012, 22:59) *
На ваш взгляд превышение тока 22А на 1,2А
То что обеспечение защиты розетки АВ 16А проходит по границе накладывает ограничения на применение АВ 16А. Для утверждения защиты розетки необходимо обоснование. Один лишь коэфициент влияния температры может свости на нет всю защиту. При Т 25грС номинал АВ16А=17,39А (данные по мульти9).
При ответвлении нет таких заморочек с розеткой.

Сообщение отредактировал ink_elec - 27.10.2012, 20:50


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.10.2012, 21:39
Сообщение #150


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 27.10.2012, 20:48) *
При ответвлении нет таких заморочек с розеткой.

Да что ж такое, опять двадцать пять?
Ну объясните мне, почему при ответвлении "нет таких заморочек с розеткой". Ни как больше 23,2А не нагрузить? Вам показать как это сделать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 27.10.2012, 21:51
Сообщение #151


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 28.10.2012, 0:39) *
Ну объясните мне, почему при ответвлении "нет таких заморочек с розеткой". Ни как больше 23,2А не нагрузить? Вам показать как это сделать?
Покажите оборудование имеющую такую вилку мощностью более 16А.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.10.2012, 21:54
Сообщение #152


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 27.10.2012, 20:48) *
Один лишь коэфициент влияния температры может свости на нет всю защиту. При Т 25грС номинал АВ16А=17,39А (данные по мульти9).

А если вы будете брать весь диапазон рабочих температур (-40 +70), то будет гораздо нагляднее icon_biggrin.gif У мульти9 и 10амперный станет великоват видимо. У АВВ этот параметр гораздо стабильнее (около 16,45).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 27.10.2012, 21:59
Сообщение #153


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 28.10.2012, 0:54) *
А если вы будете брать весь диапазон рабочих температур (-40 +70), то будет гораздо нагляднее icon_biggrin.gif
В данном случае Вам станет еще сложнее обосновать обеспечение защиты розетки при АВ 16А. icon_wink.gif

Сообщение отредактировал ink_elec - 27.10.2012, 21:59


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.10.2012, 22:01
Сообщение #154


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 27.10.2012, 21:59) *
В данном случае Вам станет еще сложнее обосновать обеспечение защиты розетки при АВ 16А. icon_wink.gif

Я уже просил вас обосновать 13Амперный. Что-то не увидел попытки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 27.10.2012, 22:06
Сообщение #155


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 28.10.2012, 1:01) *
Я уже просил вас обосновать 13Амперный. Что-то не увидел попытки.
Наверно потому что я такой цели не преследую. Меня лишь интересует номинал 16А и не более того. А будет на розетках АВ 13 или 10А, мне не столь важно.

Сообщение отредактировал ink_elec - 27.10.2012, 22:08


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.10.2012, 22:11
Сообщение #156


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 27.10.2012, 21:51) *
Покажите оборудование имеющую такую вилку мощностью более 16А.

"Мощностью более 16А" не покажу, пожалуй icon_smile.gif
Да и не к чему попугайством заниматься. См.п.92 и п.112. Все показано. Только вы каждый раз, промолчав в ответ (покажите хоть пол-слова), начинаете заново буриданить. Про эту вилку.

Цитата(ink_elec @ 27.10.2012, 22:06) *
Наверно потому что я такой цели не преследую. Меня лишь интересует номинал 16А и не более того. А будет на розетках АВ 13 или 10А, мне не столь важно.

Вопрос был задан, не раз, увиливать некрасиво.

Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2012, 22:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 27.10.2012, 22:22
Сообщение #157


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 28.10.2012, 1:11) *
См.п.92 и п.112. Все показано.
Достаточно розетки подключить ответвлением и при защите проекта ни о каких удлинителях не может идти речи, их и в спецификации то нет. Все необходимые требования по защите от перегруза будут соблюдены.

Цитата(Олега @ 28.10.2012, 1:11) *
Вопрос был задан, увиливать некрасиво.
Так и АВ 13А требует обоснования, а для этого требуются исходные данные.

Сообщение отредактировал ink_elec - 27.10.2012, 22:23


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.10.2012, 22:41
Сообщение #158


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 27.10.2012, 22:22) *
Так и АВ 13А требует обоснования, а для этого требуются исходные данные.

Во-во, но я не для этого спрашивал..
Цитата(ink_elec @ 27.10.2012, 22:22) *
Достаточно розетки подключить ответвлением и при защите проекта ни о каких удлинителях не может идти речи, их и в спецификации то нет. Все необходимые требования по защите от перегруза будут соблюдены.

Как бы соблюдены..
Я вам о конкретной возможности перегруза, а вы спецификацией прикрываетесь? а с совестью договоримся..
Ладно, но ведь опять замалчиваете. Вам ведь было сказано о наличии многоместных розеток. Может и их в спецификацию не включать? Позаменять (для проекта) на одноместные... Две ваших законных вилки - и уже 32А

Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2012, 22:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 27.10.2012, 22:51
Сообщение #159


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 28.10.2012, 1:41) *
Во-во, но я не для этого спрашивал..
Так диапазон рабочих температур (-40 +70) не я указывал.

Цитата(Олега @ 28.10.2012, 1:41) *
Как бы соблюдены..
Я вам о конкретной возможности перегруза, а вы спецификацией прикрываетесь? а с совестью договоримся..
И с совестью договорюсь и более того буду спать спокойно. Так как по соблюдению требований обеспечения защиты замечаний нет.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.10.2012, 8:15
Сообщение #160


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 27.10.2012, 22:51) *
Так диапазон рабочих температур (-40 +70) не я указывал.

Без разницы кто указал.

Цитата(ink_elec @ 27.10.2012, 22:51) *
И с совестью договорюсь и более того буду спать спокойно.

Снова объезжаем ухабы? По части стационарных многоместных розеток как там ? перегруз принципиально не возможен?
Или розетки табличками заклеймить - "Розетку не насиловать, больше одной вилки за раз не впихивать!"
А в проекте примечанием (для всех, включая одноместные) напоминание: "Внимание! Не предназначены для втыкания удлинителей и разветвителей".

Цитата(ink_elec @ 27.10.2012, 22:51) *
Так как по соблюдению требований обеспечения защиты замечаний нет.

А по выбору оборудования ? icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения