несколько распределительных щитов . суммарная мощность - 40 КВА. подключено по несколько станков ЧПУ. требуется ли устанавливать УЗО на каждую группу станков и какие нужны?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 24.10.2012, 12:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Если требуемые пункты электробезопасности выполнены, тогда установка УЗО не требуется.
А ввобще, раз вновь подключаемое предприятие - тогда согласно проекта.

Сообщение отредактировал Работник - 24.10.2012, 12:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 24.10.2012, 12:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
подключено по несколько станков ЧПУ

Станки ведь не через розетки включаються, а напрямую к щиту. Так что УЗО не требуеться.
Цитата
А ввобще, раз вновь подключаемое предприятие - тогда согласно проекта.

А проектика то, нету скорее всего.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovichka51
сообщение 24.10.2012, 14:21
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 12.2.2012
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 26093



мы работали по четырех проводной системе . сейчас поменяли ввод 0,4Кв , новый счетчик, установили заземляющий защитный контур внутри цехов, а посему ЛОЭСК и потребовал установку УЗО на группы станков!

Сообщение отредактировал vovichka51 - 24.10.2012, 14:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.10.2012, 15:22
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23160
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



просите ссылку на Правила


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovichka51
сообщение 25.10.2012, 15:48
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 12.2.2012
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 26093



Цитата(с2н5он @ 24.10.2012, 16:22) *
просите ссылку на Правила

и это тоже интересно!!!!!