Параллельное подключение кабелей - прАвила или исключение? , На мощность 64кВт (60акт+4реакт) кабель 4х50мм2 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Параллельное подключение кабелей - прАвила или исключение? , На мощность 64кВт (60акт+4реакт) кабель 4х50мм2 |
22.10.2012, 1:49
Сообщение
#1
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 |
Возможно-ли подключить оборудование на потребляемую мощность 64 кВт (60 акт.+ 4 реакт.) не одним кабелем на 5х50мм2, указанном в монтажном плане, а тремя кабелями соединёнными в параллель 5х10мм2, или четырьмя кабелями соединёнными в параллель 5х6мм2.
Это вопрос на который ни кто не может дать внятный ответ! |
|
|
DmitriyMon Параллельное подключение кабелей - прАвила или исключение? 22.10.2012, 1:49
Sinus Конечно возможно, только вот зачем?
У меня как то... 22.10.2012, 5:23
RomanNV Можно, если готовы заработать лишний геморрой.
С п... 22.10.2012, 7:37
Solowey А прокладка и подключение делается по проекту? Рук... 22.10.2012, 8:34
OVB2012 Сплошь и рядом так поступают, никого это не смущае... 22.10.2012, 8:34
protector Цитата(DmitriyMon @ 22.10.2012, 1:49) Воз... 22.10.2012, 8:39
DmitriyMon Цитата(protector @ 22.10.2012, 8:39) Стра... 22.10.2012, 10:58
Олега Цитата(DmitriyMon @ 22.10.2012, 10:58) Ес... 22.10.2012, 11:34
RomanNV 1. Сечение параллельных кабелей не берётся как сеч... 22.10.2012, 10:59
DmitriyMon Цитата(RomanNV @ 22.10.2012, 11:59) 1. Се... 23.10.2012, 21:43
DmitriyMon Я уже согласен, что лучше использовать один кабель... 22.10.2012, 18:48
с2н5он возможно и был забит люминий 22.10.2012, 18:54
Гость_100778_* Возможно кабель проверен по потере напряжения, есл... 23.10.2012, 21:57
DmitriyMon Цитата(Гость_100778_* @ 23.10.2012, 22:57... 23.10.2012, 22:23
Sinus ИМХО если не указан металл жил, а стоит просто 50 ... 24.10.2012, 0:35
DmitriyMon Цитата(Sinus @ 24.10.2012, 0:35) ИМХО есл... 24.10.2012, 6:45
scasi Кстати что за двигатель подключаете??? Как писали ... 24.10.2012, 4:15
DmitriyMon Цитата(scasi @ 24.10.2012, 4:15) Кстати ч... 24.10.2012, 7:17
Sinus А вы черпаете информацию из паспорта на изделие ил... 24.10.2012, 6:57
Sinus Цитатакоторый предоставил завод изготовитель.
А в ... 24.10.2012, 7:34
DmitriyMon Цитата(Sinus @ 24.10.2012, 7:34) А в спец... 24.10.2012, 7:41
RomanNV DmitriyMon, если у вас нет исходного проекта и есл... 24.10.2012, 7:35
Sinus Какой то странный проект. Свяжитесь с ГИП-ом, пуст... 24.10.2012, 7:45
RomanNV Если в документации на оборудование указаны конкре... 24.10.2012, 7:49
DmitriyMon Цитата(RomanNV @ 24.10.2012, 7:49) Если в... 24.10.2012, 12:21
OBON Здравствуйте. Возможно в голове стоит автомат, с у... 24.10.2012, 10:09
Олега К примеру, для зданий, подпадающих под гл.7.1 ПУЭ:... 24.10.2012, 13:34
RomanNV Ну вот, если у вас предохранители на 120А, то они ... 24.10.2012, 14:13
DmitriyMon Цитата(RomanNV @ 24.10.2012, 14:13) Ну во... 24.10.2012, 15:02
Гость_100778_* Чтобы не было *******, делай все по чертежу, ну а ... 24.10.2012, 19:47
DmitriyMon Цитата(Гость_100778_* @ 24.10.2012, 19:47... 27.10.2012, 22:06
scasi Да ладно тебе 35 и 50 не сильно то отличаются, обм... 29.10.2012, 12:30
ez81 Цитата(scasi @ 29.10.2012, 13:30) Да ладн... 29.10.2012, 15:19
Гость_100778_* Есть специальные зажимы для подключения кабеля к а... 30.10.2012, 20:34
Работник Можно. Будет правильно 31.10.2012, 7:48
KVA Скупой в итоге как всегда платит дважды. 1.11.2012, 16:54
DmitriyMon А вот, что нашел в паспорте на отечественный Парог... 16.2.2014, 7:47
с2н5он Вы на дату последнего сообщения смотрели? 16.2.2014, 11:06![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 20:25 |
|
|
|
|