Здравствуйте, вот что сказано в ПТЭЭП:
ПТЭЭП 2003 г. Приложение 3 При замыкании на нулевой защитный проводник ток однофазного КЗ должен составлять не менее: ▪ 3-х кратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя ▪ 3-х кратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой ▪ 3-х кратного значения уставки по току срабатывания регулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой ▪ 1,1 верхнего значения тока срабатывания мгновенно действующего расцепителя (отсечки) для электроустановки нах-ся в эксплуатации, если автомат с комбинированным расцепителем, то сравниваем ток к.з. с 1,1 уставки, т.е. Iк.з должен быть больше или равно In*10*1,1(для харк-ки С), а если автомат только с тепловым расцепителем, к примеру А3161, с чем сравнивать? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |