Косинус фи , вопрос

Эдуард76
сообщение 20.10.2012, 15:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 78
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 22916



Добрый вечер. Подскажите так ли важен косинус фи при расчете освещения. И есть ли у кого нибудь данные по косинусу фи для других приемников?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 20.10.2012, 16:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Для ламп накаливания он равен единице. А у Вас что?


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эдуард76
сообщение 20.10.2012, 16:04
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 78
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 22916



Люмминисцентное
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 20.10.2012, 16:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



на шильдике трансформатора должны быть указаны ТТХ агрегата. Косинус фи изменяется в зависимости от того, какая лампочка нагружена на ЭПРА. Если память мне не изменяет, то 0,85-0,95


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эдуард76
сообщение 20.10.2012, 16:48
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 78
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 22916



В некоторых справочниках дают 0,5, а в других 0,95. Разница большая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.10.2012, 18:13
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(зелёный желторотик @ 20.10.2012, 15:38) *
какая лампочка нагружена на ЭПРА. Если память мне не изменяет, то 0,85-0,95

ЭПРА, электронная ПРА (вкупе с ЛЛ), имеет косинус, близкий к единице. Проверял лично анализатором. Результаты выкладывал на сайте.

Сообщение отредактировал Roman D - 20.10.2012, 18:14


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.10.2012, 19:25
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Эдуард76 @ 20.10.2012, 17:48) *
В некоторых справочниках дают 0,5, а в других 0,95. Разница большая.

ПРА может иметь косинус и 0,45, но в такие светильники, как правило, ставят компенсирующие конденсаторы... В этом случае надо смотреть не на то, что нарисовано на ПРА, а на паспорт светильника.
ЭПРА имеет косинус близкий к 1 (точнее в паспорте)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 20.10.2012, 21:44
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
В некоторых справочниках дают 0,5, а в других 0,95.
)0.5 или даже 0.45 - это для индукционных ПРА (дроссели), 0.95 для электронных. Только вот компенсирующих конденсаторов я как-то не замечал.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.10.2012, 22:44
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(uvk2 @ 20.10.2012, 21:44) *
)0.5 или даже 0.45 - это для индукционных ПРА (дроссели), 0.95 для электронных. Только вот компенсирующих конденсаторов я как-то не замечал.

Значит либо изготовитель накосячил, либо радиолюбитель "доработал" (за мной такое было, каюсь).
ПУЭ "6.2.1. Светильники с люминесцентными лампами должны применяться с пускорегулирующими аппаратами, обеспечивающими коэффициент мощности не ниже 0,9 при светильниках на две лампы и более и 0,85 при одноламповых светильниках."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 21.10.2012, 8:27
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Или вот тот кондер, что в сетильниках парллельно сети стоит МБГО 0.05 мкФ считается компенсирующим? По моим прикидкам для компенсации ЛЛ 2х40 с дросселями нужно около 4 мкФ.

Сообщение отредактировал uvk2 - 21.10.2012, 8:28


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.10.2012, 11:46
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Так раньше по 4 мкФ и ставили, на каждую. 0,00.. пыль в глаза.

Сообщение отредактировал Олега - 21.10.2012, 11:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эдуард76
сообщение 24.10.2012, 11:32
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 78
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 22916



Тогда позвольте следующий вопрос. При расчете мощностей мы умножаем на cos 0,9 и на sin 0,9. Надо ли их высчитывать или можно смело умножать на 0,9? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 24.10.2012, 11:47
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



не cos 0,9 , а cos ф=0,9.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 24.10.2012, 11:48
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(Эдуард76 @ 24.10.2012, 11:32) *
... можно смело умножать на 0,9...
... нужно...


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эдуард76
сообщение 24.10.2012, 12:07
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 78
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 22916



Тогда, извините за тупость, в чем разница при расчете активной и реактивной мощности если по сути получаетя одно и тоже число?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 24.10.2012, 12:57
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(uvk2 @ 21.10.2012, 6:27) *
Или вот тот кондер, что в сетильниках парллельно сети стоит МБГО 0.05 мкФ считается компенсирующим?
Нет! Это для уменьшения коротко-импульсных помех в сети при запуске (при пусковых "пробоях" стартера).
Цитата
По моим прикидкам для компенсации ЛЛ 2х40 с дросселями нужно около 4 мкФ.
Как уже говорилось - именно так и должно быть. Обычно эта величина составляет 3,75-4 мкф.

Сообщение отредактировал Rezo - 24.10.2012, 13:05


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 24.10.2012, 13:02
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(Эдуард76 @ 24.10.2012, 13:07) *
Тогда, извините за тупость, в чем разница при расчете активной и реактивной мощности если по сути получаетя одно и тоже число?
Загляни сюда ... надеюсь понятно будет.


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.10.2012, 13:56
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Эдуард76 @ 24.10.2012, 13:07) *
..в чем разница при расчете активной и реактивной мощности если по сути получаетя одно и тоже число?

Активная по-любому остается неизменной (const). При увеличении косинуса (стремлении к 1) реактивная уменьшается (стремится к нулю.
По-моему совсем не одно и то же.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эдуард76
сообщение 24.10.2012, 14:14
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 78
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 22916



Нет, это вряд ли поможет.

При расчете и той и той мощности берется одинаковое напряжение и одинаковый ток, потом умножается на cos ф=0,9 и получаем одинаковый ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 24.10.2012, 14:17
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Это ещё почему?
Если у вас cosф=0,9
то sinф=0,436.
Не может быть одинакового результата.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения