Случай с тельфером |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Случай с тельфером |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
11.2.2012, 20:43
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Выполняли электромонтажные работы на ДСК(дробильно-сортировочный комплекс),дошло дело подключать тельфер на раме дробилки,подключили питающий кабель,подключили кнопки,начали пробовать включать.Включили питающий тельфер автомат и о чудо тельфер самопроизвольно включился на подъем.Пока добежали и отключили автомат,канат зашкивился.Распутали канат,начали разбираться в чем дело,оказалось концевик,в цепи питания контакторной катушки,залит дождевой водой,а самое интересное катушка контактора была на 380В, интересно какой му.....к ее туда поставил?В итоге получили сюрприз продолжительностью два часа.Вот теперь и думай смешно это или грустно.
|
|
|
Гость_Алексей_* Случай с тельфером 11.2.2012, 20:43
Гость сочувствующий В 1970 году, когда ещё только начинал свою трудову... 12.2.2012, 11:12
case69rus а в чем проблема? в том, что монтажники поставили ... 14.2.2012, 0:40
Гость_Алексей_* А в том проблема,что использование напряжение 380В... 14.2.2012, 13:03
case69rus Цитата(Гость_Алексей_* @ 14.2.2012, 14:03... 15.2.2012, 20:23
Гость_Алексей_* Отвечаю по всем трем пунктам:
1.О том кто что знае... 16.2.2012, 20:53
BR2009 концевик,в цепи питания контакторной катушки,залит... 17.2.2012, 14:31
Гость_Алексей_* Цитата(BR2009 @ 17.2.2012, 14:31) концеви... 17.2.2012, 15:14
BR2009 Я внимательно читал.
Схема тельфера http://www.ngp... 17.2.2012, 16:02
Marten Тельфер самопроизвольно включился. Действительно к... 17.2.2012, 17:53
Гость_сергей_* Цитата(Marten @ 17.2.2012, 17:53) Наши те... 13.10.2013, 7:26
case69rus Цитата(Гость_Алексей_* @ 11.2.2012, 21:43... 18.2.2012, 7:51
Marten Цитата(case69rus @ 18.2.2012, 9:51) ... н... 18.2.2012, 9:16
case69rus вот фак какой! теперь точно проведу опыт в пон... 18.2.2012, 12:43
Marten И опыт, сын ошибок трудных... (А.С. Пушкин)
Сове... 18.2.2012, 13:20
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Алексей_* @ 11.2.2012, 21:06... 18.2.2012, 20:44
сергей_абрамов Цитата(Гость_Алексей_* @ 11.2.2012, 19:06... 19.2.2012, 7:31
netraktorist Был похожий случай в цехе деревообработки.контактн... 16.10.2012, 8:30
зелёный желторотик Не про тельфер, конечно, но тоже про замыкание вод... 16.10.2012, 23:16
S-cream ЦитатаТопором его рубанул. грамотный электрик, чё ... 17.10.2012, 12:12
Roman D А выводить на кнопочную станцию фазы - это нормаль... 13.10.2013, 8:24
Гость_Edd_* Вообще то подвесная кнопочная станция должна быть ... 13.10.2013, 14:50
Гость_Edd_* Блин, забыл упомянуть что все заводского производс... 13.10.2013, 14:55
uvk2 ЦитатаА выводить на кнопочную станцию фазы - это н... 13.10.2013, 17:58![]() ![]() ![]() |
|