Ситуация следующая: дано-3 фазы поделены на 3 группы, после ввода стоят УЗО, каждая из групп по отдельности работает, а вместе не хотят!!!От малейшей нагрузки выбивает только УЗО!!!
Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
димитри
сообщение 15.10.2012, 15:18
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 9.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 11155



если стоят однофазные УЗО а нагрузка включается трехфазная то УЗО вышибать будет постоянно, поставте трехфазное УЗО и будет вам счастье


--------------------
Истинное знание - знание причин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 15.10.2012, 15:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



УЗО одно, или три?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 15.10.2012, 15:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2435
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



как ноль разведен от вводного автомата до групп?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 15.10.2012, 15:29
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Геннадий_* @ 15.10.2012, 16:11) *
Ситуация следующая: дано-3 фазы поделены на 3 группы, после ввода стоят УЗО, каждая из групп по отдельности работает, а вместе не хотят!!!От малейшей нагрузки выбивает только УЗО!!!
Заранее спасибо
У вас нули после УЗО объеденены!!!
После каждого УЗО д.б. своя нулевая шинка!


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ГостьГеннадий_*
сообщение 15.10.2012, 15:31
Сообщение #6





Гости






после вводного на каждой фазе стоит по одному узо 220 !!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Геннадий_*_*
сообщение 15.10.2012, 15:35
Сообщение #7





Гости






Цитата(haramamburu @ 15.10.2012, 15:29) *
У вас нули после УЗО объеденены!!!
После каждого УЗО д.б. своя нулевая шинка!

Нулевая шина 0дна на всех
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.10.2012, 15:40
Сообщение #8





Гости






Розеточные группы включаются но стоит дать малейшую нагрузку вышибают все УЗО а автоматы нет!!!После этого несколько минут не врубаются вместе о по отдельности врубаются!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.10.2012, 15:41
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Геннадий_* @ 15.10.2012, 16:35) *
Нулевая шина 0дна на всех

... а должны быть разные, после каждого УЗО свой ноль.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 15.10.2012, 15:43
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Геннадий_* @ 15.10.2012, 16:35) *
Нулевая шина 0дна на всех
Еще раз - нули после разных УЗО не должны встречаться/объединяться!!!
Алаверды???


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Геннадий_*_*
сообщение 15.10.2012, 15:48
Сообщение #11





Гости






Спасибо всем, попробую исправить!!!