Прошу Вас подтвердить правильность выбранной мною системы заземления.
Объект - большой невзрывопасный цех с сотней электроустановок 0,4 кВ размером 100х80 метров, в цех встроена КТП 6/0,4 кВ (расположена посеридине у стены), емкостной ток однофазного замыкания в сети 6 кВ - 4 Ампера. Питание электроустановок 0,4 кВ осуществляем по 5-проводным шинопроводам (3L+N+PE). К корпусу каждой установки присоедениен PE, кроме того корпус каждой электроустановки металлоконструкциями (стальные полосы и др.) присоединен к контуру уравнивания потенциалов, проложенным по внутреннему периметру цеху, огибая КТП. Теперь варианты заземляющего устройства КТП: 1. Выполнить от КТП выносное ЗУ в виде контура 17х14 метров в 20 метрах от здания (обоснование - низкий ток однофазного замыкания в сети 6 кВ, экономия на контуре) 2. Выполнить ЗУ по внешнему периметру цеха, при этом размер его огромен 104х84 метра. Выбрал 1 вариант. Правильно ли я сделал? |
|
|
Mishgun Система заземления цеха с встроенной КТП 11.10.2012, 7:00
ez81 И второй вариант не плох, у Вас же есть по перимет... 11.10.2012, 8:17
Mishgun Не противоречит ли первый вариант с выносным конту... 11.10.2012, 9:40
ez81 Противоречит точно, а где читал не вспомню .Должно... 11.10.2012, 10:41
Mishgun Цитата(ez81 @ 11.10.2012, 7:41) Противоре... 11.10.2012, 11:30
Гость сочувствующий Цитата(ez81 @ 11.10.2012, 10:41) Противор... 11.10.2012, 13:36![]() ![]() ![]() |
|