Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Система заземления цеха с встроенной КТП , Правильность выбора система заземления цеха с встроенной КТП

Mishgun
сообщение 11.10.2012, 7:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 10.8.2006
Из: Саратов
Пользователь №: 6371



Прошу Вас подтвердить правильность выбранной мною системы заземления.

Объект - большой невзрывопасный цех с сотней электроустановок 0,4 кВ размером 100х80 метров, в цех встроена КТП 6/0,4 кВ (расположена посеридине у стены), емкостной ток однофазного замыкания в сети 6 кВ - 4 Ампера.

Питание электроустановок 0,4 кВ осуществляем по 5-проводным шинопроводам (3L+N+PE). К корпусу каждой установки присоедениен PE, кроме того корпус каждой электроустановки металлоконструкциями (стальные полосы и др.) присоединен к контуру уравнивания потенциалов, проложенным по внутреннему периметру цеху, огибая КТП.

Теперь варианты заземляющего устройства КТП:
1. Выполнить от КТП выносное ЗУ в виде контура 17х14 метров в 20 метрах от здания (обоснование - низкий ток однофазного замыкания в сети 6 кВ, экономия на контуре)
2. Выполнить ЗУ по внешнему периметру цеха, при этом размер его огромен 104х84 метра.

Выбрал 1 вариант. Правильно ли я сделал?