2х кнопочный выключатель и КЗ , Подскажите в чем "касяк", почему КЗ?

Гость_Петр Никитич_*
сообщение 10.10.2012, 16:46
Сообщение #1





Гости






Дано:

2х кнопочный выключатель, одна кнопка включает точечные светильники, вторая люстру.

Пока люстра не висела, то при нажатии на 1ю кнопку загорались точки, при нажатии на 2ю ничего не происходит (как и должно быть).
Повесил люстру, при нажатии на 1ю кнопку загораются точки, при нажатии на 2ю выбивает главный рубильник (я так понимаю это КЗ?).

Вопрос: где касяк?

Дополнительно: проверка индикаторной отверткой показала, что при выключенной 2й кнопке ответка не регагирует, при включенной один из проводов дает сигнал (как и должно быть).

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.10.2012, 16:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Вопрос: где касяк?
Может и в люстре... отсюда плохо видно. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Петр Никитич_*
сообщение 10.10.2012, 17:02
Сообщение #3





Гости






Цитата(savelij® @ 10.10.2012, 16:48) *
Может и в люстре... отсюда плохо видно. icon_wink.gif


Нет! После люстры повесил просто лампочку в патроне, тот же результат...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.10.2012, 17:08
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Тогда остаётся только два места: распаячная коробка над выключателем и собственно сам выключатель... хотя там трудно накосячить, чтобы сделать КЗ.

Кстати, точечные светильники и люстра, это не стандартное решение от застройщика. Значит с электропроводкой кто-то колдовал... Вполне может статься, что наколдовал не правильно. А посему, третье место поиска - проводка на потолке.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Петр Никитич_*
сообщение 10.10.2012, 17:49
Сообщение #5





Гости






Цитата(savelij® @ 10.10.2012, 17:08) *
Тогда остаётся только два места: распаячная коробка над выключателем и собственно сам выключатель... хотя там трудно накосячить, чтобы сделать КЗ.

Кстати, точечные светильники и люстра, это не стандартное решение от застройщика. Значит с электропроводкой кто-то колдовал... Вполне может статься, что наколдовал не правильно. А посему, третье место поиска - проводка на потолке.


Выключатель проверил, там все правильно.
Предполагаю, что если бы КЗ было в коробке, то вырубало бы в независимости от наличия люстры...

Я тоже грешу на потолочников, которые делали разводку. НО... я хочу понять, в чем касяк...? т.е. где они что напутать могли, что бы к таким последствиям привело.

Просто я 2й день мозгую, не могу понять причину, а привык докопаться до сути...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.10.2012, 18:06
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Тогда надо отключать люстру, вход на точечные светильники, выключатель... и при выключенном автомате прозванивать все концы и составлять схему соединений.
Просто глядя на люстру неисправность не найти.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 10.10.2012, 18:27
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



а может и оба раза (и люстра и патрон) были подключены неверно. Ведь когда люстры не было - ничего не выбивало.


Сообщение отредактировал S-cream - 10.10.2012, 18:28


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Петр Никитич_*
сообщение 10.10.2012, 18:32
Сообщение #8





Гости






Цитата(S-cream @ 10.10.2012, 18:27) *
Или к выключателю подтащили и ноль и фазу (на вторую клавишу ноль вместо "отходящей на люстру фазы" прислали), что легче всего остального проверить.


Как?

Простите, я не электрик, знания на уровне логики... icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 10.10.2012, 18:39
Сообщение #9


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Пардон. Сам понял, что ерунду сказал. Вы же второй клавишей щелкали, как следует из вашего первого сообщения. А вот если бы до установки люстры не щелкали, то такой вариант возможен был бы. Я и удалил ту часть своего сообщения, а вы его успели выхватить и я теперь себя чувствую неловко icon_smile.gif

КОсяк, скорее всего, в подключении люстры. Опишите - какие у вас из потолка на люстру провода приходят? И какие на выключатель.

Сообщение отредактировал S-cream - 10.10.2012, 18:40


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegators68
сообщение 10.10.2012, 19:11
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 441
Регистрация: 15.2.2010
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363



Уважаемый Петр Никитич, снимайте люстру, и подключайте все как надо, ну опять грамотных людей запутываете в трех соснах, извините.


--------------------
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Петр Никитич_*
сообщение 10.10.2012, 19:57
Сообщение #11





Гости






Цитата(S-cream @ 10.10.2012, 18:39) *
КОсяк, скорее всего, в подключении люстры. Опишите - какие у вас из потолка на люстру провода приходят? И какие на выключатель.


C потолка 2 провода, но они нарощены потолочниками. Фаза, скорее всего, приходит с выключателя, т.к. индикаторная отвертка загорается как щелкнешь 2й клавишей.

Цитата
Уважаемый Петр Никитич, снимайте люстру, и подключайте все как надо, ну опять грамотных людей запутываете в трех соснах, извините.


люстру то снял, а вот натяжной потолок не хочу трогать, пока точно не буду знать причину... ну думаю вы понимаете, какой это гемор....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Петр Никитич_*
сообщение 10.10.2012, 19:59
Сообщение #12





Гости






Кстати, если вместо нуля кабель на заземление привинтили, может такой вариант случиться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegators68
сообщение 10.10.2012, 20:07
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 441
Регистрация: 15.2.2010
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363



Петр Никитич, на полу люстру сами проверте.
заземление, нуление , для "нашей" бытовухи как слон пробежал.
Сегодня лишился 3-х восьмидесяток и 2-х сороковок ЛДС в гараже, " специалисты" в ящик полезли icon_sad.gif .

Сообщение отредактировал olegators68 - 10.10.2012, 20:14


--------------------
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.10.2012, 20:16
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Петр Никитич @ 10.10.2012, 20:59) *
Кстати, если вместо нуля кабель на заземление привинтили, может такой вариант случиться?

Может. Если срабатывает не автомат, а дифавтомат.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegators68
сообщение 10.10.2012, 20:26
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 441
Регистрация: 15.2.2010
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363



Цитата(savelij® @ 10.10.2012, 20:16) *
Может. Если срабатывает не автомат, а дифавтомат.


Дифер, указывает на утечку тока на землю, даже минимальную.
Где он, разность токов, грубо говоря, отходящих и приходящих, не знаю, .
"звоните" провода, проверяйте дифференциальную защиту.

Сообщение отредактировал olegators68 - 10.10.2012, 20:30


--------------------
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.10.2012, 20:30
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Не понял, о чём Вы сейчас?....


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegators68
сообщение 10.10.2012, 20:52
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 441
Регистрация: 15.2.2010
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363



Цитата(savelij® @ 10.10.2012, 20:30) *
Не понял, о чём Вы сейчас?....

Об, УЗО icon_biggrin.gif , она же диффернциальная защита.
Вообще сильно не ругайте, механик вам тоже, не помешает,

Сообщение отредактировал olegators68 - 10.10.2012, 21:07


--------------------
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 10.10.2012, 21:16
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(Петр Никитич @ 10.10.2012, 19:57) *
... люстру то снял,...
Вот подключите к ней провод с вилкой и проверьте в розетке.


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.10.2012, 21:32
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(olegators68 @ 10.10.2012, 21:52) *
... механик вам тоже, не помешает,

Не о механике речь...
Пытайтесь изъясняться так, чтобы было понятно всё предложение целиком (Ваша мысль), а не только отдельные слова... icon_wink.gif



--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Петр Никитич_*
сообщение 11.10.2012, 8:19
Сообщение #20





Гости






Люстра в порядке!

Кто такой дифавтомат? у меня вышибает "главный автомат", который отключает всю квартиру, а не тот автомат на котором освещение...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2025, 13:51
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены