Гость_Гость_Олег_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Так сложилось, что срочно нужно было доустановить 4 розетки на кухне: одна на стиралку, одна на электрическую духовку, одна на электрочайник и четвертая запасная (ремонт на кухне давно делал, была всего одна розетка !!! для холодильника, все другое через удлинитель, вот задолбался включать-выключать, на новый ремонт денег нет, решил только сделать дополнительные розетки). Пришел электрик, покумекал, поехали в магазин - закупились. Сразу скажу - с электрикой не дружу, так что доверился ему полностью. Но потом даже мое полное незнание предмета выдало вопрос: почему установили двухжильный кабель и розетки без заземления ? Электрик ответил: у меня заземления нет на щитке, так что смысла с трехжильного кабеля и розеток с заземлением нет никакого. На щитке установил автомат на 25 А. Вот и все, робота сделана, приборы подключены, все работает, но беспокойство не проходит. Как же без заземления ??? Тем более не мобилку собираюсь заряжать, а стиралку, чайник, духовку, иногда микроволновку... Все подключено параллельно, одним кабелем. Действительно ли неочем беспокоится или-же все сделано через одно место и рано или поздно ждать момента, когда напряжение пробьет на прибор и будь здоров ? А если гроза ? Блин, тревожно мне... Но если электрик все-таки прав, то что получается - все заземление в других розетках по квартире - бутафория ??? Ничего не понимаю. Отпишитесь, кто владеет темой, буду премного благодарен.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ну на вопрос, если в других розетках квартиры заземление или нет, сейчас на форуме никто ответить не сможет, все экстрасенсы взяли отгулы...
![]() На вопрос о безопасности пользования СМ, духовкой, СВЧ-печкой и проч..., запитанными от дыухпроводки, можно сказать так. При исправном оборудовании не сильно опасно..., изредка может "дёрнуть" корпус любого из перечисленных приборов, а при неисправном оборудовании, может и убить. Если в доме действительно нет земли, то поставьте на все розеточные группы УЗО до 30 мА, при двухпроводке это дополнительная мера по повышению электробезопасности. ЗЫ. Завышенный номинал АВ 25А тоже не к добру... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Цитата: "поставьте на все розеточные группы УЗО до 30 мА" Можно это сделать сейчас ? В смысле, ничего перерабатывать (менять кабель, розетки...) не надо, только доустановить прибор ?
Цитата: "Завышенный номинал АВ 25А тоже не к добру..." Советуете поменять на 20 А ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата В смысле, ничего перерабатывать (менять кабель, розетки...) не надо, только доустановить прибор ? Если в щитке действительнонет земли и в помине, то "да". Замечу, что установка УЗО в двухпроводке, это временная мера повышения электробезопасности. до модернизации системы питания и приведения последней в соответствие действующим нормам.Цитата Советуете поменять на 20 А ? возможно И ТАК... но я ставлю 16А.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Олег_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Уважаемый savelij®, вот представьте, что Вы въехали в квартиру с такой проводкой (придумал такое, так-как сразу понятно - с Вами в жизни такое не случится, Вы человек знающий...) - Ваши действия ? Что будете менять ? Что оставите как есть ? Что новое купите и установите ? А то, я так понимаю, нужно электрику звонить, но что конкретно от него требовать ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Ваши действия ? Что будете менять ? Что оставите как есть ? Что новое купите и установите ? Это определяется многими факторами..., например, материальными, временнЫми, состоянием квартиры в целом и прочее...Минимум в Вашем случае уже подсказан, то есть УЗО на розеточные группы (по крайней мере на кухню). Автомат 25А с завышенным номиналом изначально и не зависит от земли в доме или иного... Но многие живут и с завышенными номиналами... до поры до времени. Максимум, что требуется, это замена электропроводки на указанном участке на трёхпроводную. Если же электрик прав и вся Ваша проводка не имеет заземления, то менять всю проводку в квартире. Если это очень затратно или невозможно по иным причинам, то применить указанную ранее временную меру - установку дифзащиты на все розеточные группы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 8.9.2012 Пользователь №: 28347 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 ![]() |
третий провод, третий провод!
я не искал статистику по травматизму из за отсутствия третьего провода, она (статистика) вообще есть? мне уже полтинник скоро и я не слышал ни одного случая травматизма. дома у меня двухпроводка , нет узо и все благополучно работает уже много-много лет, третий провод провел только для музыки, не знаю почему, но звук изменился в лучшую сторону. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 8.9.2012 Пользователь №: 28347 ![]() |
А разрешено ли при отсутствии заземления корпус приборов (в жилом доме) занулять ?
И правильно ли я понял, при отгорании (или пропадании) приходящего нуля в РП на подъезд, при неравномерном распределении нагрузки по фазам, на занулённом корпусе приборов появляется фаза (не 220, но сколько-то появляется). ПУЭ не читал толком, поэтому хочу спросить читавших. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 ![]() |
А разрешено ли при отсутствии заземления корпус приборов (в жилом доме) занулять ? И правильно ли я понял, при отгорании (или пропадании) приходящего нуля в РП на подъезд, при неравномерном распределении нагрузки по фазам, на занулённом корпусе приборов появляется фаза (не 220, но сколько-то появляется). ПУЭ не читал толком, поэтому хочу спросить читавших. низя |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
По вопросам заземления или зануления есть соответствующие темы. Шуршите поиском.
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Раньше когда не делали контур у дома заземлялись через броню питающего кабеля от контура подстанции ноль (PEN) был и есть заземление.
сейчас роль заземления выполняет PE проводник (ноль защитный). для защиты от последствий обрыва нуля поставить реле напряжения и контактор для коммутации нуля и фазы. |
![]() |
|
Гость_Гость_Олег_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Всем огромное спасибо за помощь. За последние 2 дня прочитал больше материала чем в школе за несколько лет учебы электротехники )) Все взвесив, пришел к выводу:
1. меняю автомат 2. устанавливаю УЗО. С автоматом проблем нет - выбор огромен, выбрал Шнейдер, купил. Выбор УЗО: Хагер, 25А, 30мА, класс А. в магазине должны появится в четверг. Позвонил электрику, сказал об автомате и об УЗО. В ответ: с автоматом - нет проблем, 5 минут и все готово. А вот УЗО !!! По телефону он мне не стал объяснять - сказал долго, вечером скинул мне ссылку на такую статью: http://elektroas.ru/pochemu-nelzya-ustanav...azemleniya-tn-c и, мягко говоря - я в шоке !!! Физика - точная наука, а какие же разные мнения. И когда дело касается здоровья и жизни меня и моей семьи - хочется докопаться до сути. Очень хочется узнать ваше мнение, уважаемые форумчане, по поводу статьи. С одной стороны ПУЭ и мнение эксперта - это железобетон, но с другой - мы живем в стране, где нужно вертеться, словно белка в колесе, чтобы хоть как-то наладить свой быт и иногда приходится идти против правил если это не грозит опять же здоровью и жизни человека. Наверное, может уточню некоторые детали (а то, ведь когда писал свое первое сообщение, даже не думал, что залезу в такие дебри): кабель 2х2,5. Последовательно идут розетки: 1 - стиралка (если принципиально - буду включать в розетку только при необходимости стирки) 2 - электродуховка и газовая плита с электроподжигом (в розетку будут включены всегда !!) 3, 4 - чайник, пароварка, блендер... (если принципиально - буду включать в розетку только при необходимости). Пол - плитка, планирую ленолеум. Гарантии, что все члены семьи все время ходят на кухне в резиновых тапках - нет. На счет других комнат с розетками с заземлением и трехжильным кабелем (мною названой - бутафория) узнавал - "заземление" брошено на щиток (как я понимаю, ничего хорошего в этом нет и вариант докинуть еще одну жило в нужную мне линию на кухню - не лучший выбор...). Вот такая проблема. Прошу объяснить, порекомендовать... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А вот УЗО !!! По телефону он мне не стал объяснять - сказал долго, вечером скинул мне ссылку на такую статью: .... Следуя логике электроасовцев, надо все старые электропроводки похоронить, дома разрушить или жить в них только с лампочкой Ильича.... Плохую услугу Вам оказал электрик, только мозги запудрил... ЗЫ. Спорить с ними на их форуме бессмысленно (сразу в бан), а обсуждать их высказывания тут смысла не вижу. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 26695 ![]() |
прошу прощения у автора.
Sist, куда нужно устанавливать реле напряжения? на образование напряжения между чем и чем должно оно срабатывать? я правильно понимаю, что это полезно сделать, если например щиток подъездный заземлен, а проводка в квартире 2проводная и все корпуса приборов и т.п. занулены? Сообщение отредактировал Captain Kirk - 9.10.2012, 19:52 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |