Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

вопрос , как изменится сила тока трехфазного электродвигателя

Гость_гость 23_*
сообщение 29.9.2012, 15:53
Сообщение #1





Гости






как изменится сила тока трехфазного электродвигателя с короткозамкнутым ротором при включении на линейное напряжение 380В и 660В??? нужно рассчитать! очень нужно знать!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 29.9.2012, 18:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Если в проводах питания (при правильном подключении конечно) то при меньшем напряжении 380 вольт ток будет больше в 1.73 раза чем при 660 вольтах. формулу поиском поищите. Если в самих обмотках то ток будет одинаковый в обоих случаях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.9.2012, 20:21
Сообщение #3





Гости






Цитата(шахтер @ 29.9.2012, 18:44) *
Если в проводах питания (при правильном подключении конечно) то при меньшем напряжении 380 вольт ток будет больше в 1.73 раза чем при 660 вольтах. формулу поиском поищите. Если в самих обмотках то ток будет одинаковый в обоих случаях.

формулу чего не подскажить поискатьо поисковиком? конкретнее!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavapril
сообщение 29.9.2012, 22:07
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 550
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 17031



Цитата(гость 23 @ 29.9.2012, 16:53) *
как изменится сила тока трехфазного электродвигателя с короткозамкнутым ротором при включении на линейное напряжение 380В и 660В??? нужно рассчитать! очень нужно знать!!!

Для этого надо сначала выяснить, каким способом соединения обмоток вы будете подключать на 380, а каким на 660. Есть 4 варианта. Определитесь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.9.2012, 9:31
Сообщение #5





Гости






Цитата(slavapril @ 29.9.2012, 22:07) *
Для этого надо сначала выяснить, каким способом соединения обмоток вы будете подключать на 380, а каким на 660. Есть 4 варианта. Определитесь.

это вопрос в билете на экзамене! он написан в полном объеме как и звучит в билете! как на него ответить интересует!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.9.2012, 18:42
Сообщение #6





Гости






Цитата(slavapril @ 29.9.2012, 22:07) *
Для этого надо сначала выяснить, каким способом соединения обмоток вы будете подключать на 380, а каким на 660. Есть 4 варианта. Определитесь.

расчитать надо как изменится ток! формулы нужны...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavapril
сообщение 30.9.2012, 19:48
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 550
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 17031



Если это экзаменационный вопрос, то наверняка надо сначала рассказать о способах включения. И по правильному двигатель должен работать в режиме "треугольник" при включении на 380В и в режиме "звезда" на 660В. В таком случае ток через обмотки никак не изменится, а линейный ток снизится в 1,73раза, т.е. в корень из трех раз.
Если переключение обмоток не менять, а просто переключать с 380 на 660, то увелив напряжение в корень из трех раз, мы во столько же раз увелим ток. Используйте формулы полной мощности двигателя при разных включениях.
Забейте в гугл "переключение со звезды на треугольник" и всё увидите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.10.2012, 16:57
Сообщение #8





Гости






Цитата(slavapril @ 30.9.2012, 19:48) *
Если это экзаменационный вопрос, то наверняка надо сначала рассказать о способах включения. И по правильному двигатель должен работать в режиме "треугольник" при включении на 380В и в режиме "звезда" на 660В. В таком случае ток через обмотки никак не изменится, а линейный ток снизится в 1,73раза, т.е. в корень из трех раз.

спасибо за правильный ответ! так мне сегодня и объяснили знающие люди! на других электр форумах пишут что ток так же возрастет в корень из 3 как и напряжение!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.10.2012, 11:20
Сообщение #9





Гости






Если быть точным, то при переходе из 380 на 660 ток возрастет не в 1.73 , а гораздо больше из-за нелинености намагничивания стали. (сталь постепенно превращается в деревяшку по своим свойсвам, чем больше ток , тем быстрее происходит это превращение. Как-то так образно)