Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ВЛ-10кВ СИП

Toxep84
сообщение 22.9.2012, 8:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 22.9.2012
Пользователь №: 28480



День добрый помогите подобрать СИП для линии 10кВ. Имеем четыре подстанции которые надо запитать СИПом, две по 630кВА и две по 400кВА длина линии 2км. Вопрос какой СИП необходим для этого? так как по линии будут ответвление к выше перечисленным необходимо ли снижать сечение? Ну или хотя былитературку посоветуйте где это найти.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 22.9.2012, 12:55
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(Toxep84 @ 22.9.2012, 9:06) *
День добрый помогите подобрать СИП для линии 10кВ. Имеем четыре подстанции которые надо запитать СИПом, две по 630кВА и две по 400кВА длина линии 2км. Вопрос какой СИП необходим для этого? так как по линии будут ответвление к выше перечисленным необходимо ли снижать сечение? Ну или хотя былитературку посоветуйте где это найти.

Ну во первых на сколько я знаю СИП расчитан на 0,6-1 Кв, если только у вас не СИП 6.
По моим расчётам для СИП 6 , сечение токопроводящей жилы, на общей магистрали=70мм.кв., на ответвлении= 50 мм.кв.

Сообщение отредактировал drmorgan - 22.9.2012, 13:49


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.9.2012, 13:38
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23192
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



СИП есть и на 35 кВ.
ТС - для рачета сечения - ПУЭ, отпайки могут быть меньшим сечением


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Toxep84
сообщение 23.9.2012, 20:09
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 22.9.2012
Пользователь №: 28480



Нет СИП-4 предназначен именно для 10кВ. Понятно что ПУЭ мне в помощь, просто хотел узнать мнение других на эту тему у меня получается сечение 70, интересно ошибаюсь или нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.9.2012, 20:12
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23192
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



давайте расчёты, посмотрим


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 24.9.2012, 2:24
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Нет СИП-4 предназначен именно для 10кВ.

Может все же СИП-3?
Цитата
если только у вас не СИП 6.

Я, конечно может что то пропустил в стремительном взлёте экономики РФ, но по моему существует всего четыре основных разновидности СИП, а именно СИП-1, СИП-2, СИП-3 и СИП-4. Встречаются иностранные аналоги с иной маркировкой, но конструктивно они все едино подходят под один из четырех.

Присоединяюсь - давайте посмотрим расчеты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 25.9.2012, 9:04
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Можете и СИП3-1*120 повесить хуже не будет трасса длинная 2км учитывайте потери,потреб Р=2 мгВт.


--------------------