![]() подключение шкафа управления к шинам ЩСУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() подключение шкафа управления к шинам ЩСУ |
Гость_Гость_Nerdin_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте.
При реконструкции ТП возникла проблема с размещением покупного оборудования - а именно шкафов управления электродвигателями с ПЧ. Ранее в существующей схеме применялись панели, установленные в ряд и запитываемые от шин. Сейчас эти панели демонтируются и вместо них устанавливаются новые шкафы на их место и со сдвигом влево. В результате имеем, что от шинок сущетсвующих панелей запитываются новые шкафы еремычками по 5-15 метров. Вопрос- нужно ли защищать автоматами эту линию? (Вроде если линия более 6м то нужно...) Шины запитываются от ячейки, в ней есть автомат. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Не обязательно так как это продолжение этих шин выполненные в виде перемычек (проще нарисовать схему и будет понятно) и у них есть уже защита - автомат
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
, я так думаю, если это ответственные двигатели (кстати что они там делают на ТП), я бы защитил каждый такой шкаф своим автоматом. В ПЧ своих защит напихано немеряно, но вдруг не сработает, или КЗ до ЧП, и отрубится вся линия. Или надо будет отключить один из приводов для ремонта/замены? Но это если они ответственные.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Nerdin_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Спасибо, что приняли участие в обсуждении.
Поясняю: 1)Привода ответственные, держат весь техпроцесс, как и все остальные по заводу. Мощность 90-132кВт. 2)В шкафу в плане защит напихано все, что только можно. В том числе автоматы и плавкие предохранители перед ПЧ. 3)Отключение ЭД возможно как в шкафу при помощи автоматов над ПЧ, так и при помощи вводного в шкаф рубильника, который снимает с него питание и дает видимый разрыв для осуществления дальнейших работ. Вопрос заключается именно в слудующем - должна ли любая кабельая линия (более 6метров или другого порогового значения) быть защищена автоматическим выключателем? Можете ли дать ссылки на нормативные документы и т.п.... У нас шкафы встают с трудом, куда впихнуть автоматы для них вообще не представляю. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 19:00 |
|
![]() |