"Загадочное" поведение автомата защиты сети.

log0509
сообщение 5.9.2012, 19:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.9.2012
Пользователь №: 28312



На входе в квартиру стоят два автомата (обозначу их "А" и "Б"), оба 25А. Если на "А" подключается "большая" нагрузка (например нагреватель), через несколько минут автомат "Б" отключает свою половину, хотя на нем может "висеть" всего-лишь радиоприемник. Вопрос: в чем причина отключения "Б"? "А" и "Б" установлены с промежутком, так что тепловое воздействие одного на другой исключено. Сразу после отключения температура "Б" на ощупь не отличается от "А" (чуть теплые).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- log0509   "Загадочное" поведение автомата защиты сети.   5.9.2012, 19:54
- - с2н5он   менять местами не пробовали?   5.9.2012, 19:57
- - log0509   Нет. Сам не спец. Подозреваю. что лезть под ток са...   5.9.2012, 20:01
- - с2н5он   а смысл спрашивать, если делать не будете? гадать ...   5.9.2012, 20:03
- - log0509   Хорошо! Попробую, не меняя автоматы местами, п...   5.9.2012, 20:10
- - Гость_log0509_*   Включил нагрузку (нагреватель) на "Б". С...   5.9.2012, 21:03
|- - с2н5он   читаем Цитата(Гость_log0509_* @ 5.9.2012, 22...   6.9.2012, 17:06
- - с2н5он   а А с приемником при этом не отключился? т.е счетч...   5.9.2012, 22:04
- - Гость дмитрий   возможно что фаза идёт через один, а ноль через др...   6.9.2012, 0:25
|- - Гость_log0509_*   Цитата(Гость дмитрий @ 6.9.2012, 0:25) во...   7.9.2012, 19:16
- - Гость дмитрий   читал я это, не верю просто   6.9.2012, 22:33
- - Гость_log0509_*   "А" не отключается в обоих случаях: и ко...   7.9.2012, 19:12
- - Aleks 72   возможно один автомат стоит до сетчика, другой пос...   7.9.2012, 22:34
- - Гость   кстати у меня был подобный случай один раз, замена...   7.9.2012, 22:49
- - N.Tesla   Интересно бы знать характеристику автоматов A-B-C....   10.9.2012, 23:32
- - Rezo   ЦитатаВключил нагрузку (нагреватель) на "Б...   10.9.2012, 23:43
- - push   Плохой контакт в подводящем проводе. Как я понял о...   11.9.2012, 3:46
- - Гость_log0509_*   Автоматы там стоят старые, крепятся на винтах, в п...   11.9.2012, 20:14
- - с2н5он   как правило на верхний, а так без разницы   11.9.2012, 21:13
- - push   Как сказать. Как правило на нижний. Во всех кварти...   12.9.2012, 4:38
|- - Rezo   Цитата(push @ 12.9.2012, 1:38) Как сказат...   12.9.2012, 8:46
- - Работник   А у меня на оборот, во всех квартирных щитках подв...   12.9.2012, 8:06
- - с2н5он   ну вообще то в ПУЭ есть "как правило на непод...   12.9.2012, 21:10
- - Rezo   Цитатану вообще то в ПУЭ есть "как правило......   12.9.2012, 21:40
- - Гость_log0509_*   Поставил новые автоматы, сеть от нагревателя выруб...   13.9.2012, 18:21
- - uvk2   Цитатаи оба автомата были закорочены ржавой металл...   13.9.2012, 19:41
- - Rezo   ЦитатаОднако никак не въеду, куда в мебельный замо...   13.9.2012, 21:26