Как заземлить трансформатор тока?

Гость_Антон Николаевич!_*
сообщение 19.10.2010, 18:02
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
Никогда не подключал счетчики электрической энергии через трансформаторы тока поэтому нужен совет товарищи!
Открыв схему я обнаружил, что вторичные обмотки заземлены, почитав форум я понял, что это нужно делать, но один вопросик, у меня в цехе система PEN, то есть ноль и земля идут по одной шине, значит я должен просто закоротить все И2 между собой и подключить к этой шине?
Я все правильно понял? И это именно не режим монтажа, а рабочий режим ?

И еще 1 вопросик, если можно Счетчик у меня Меркурий 230 АМ 03 открыв его клемник я не обнаружил там ни одно надписи, тоесть догадывайся как хочешь где какой вывод! вобщем сам вопрос: Фазы А В и С я должен подключить к этим маленьким клемам что вверху, точнее к каждой правой из этих пар клем.
Спасибо большое заранее!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.10.2010, 18:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23037
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



лучше землить по отдельности
http://www.incotexcom.ru/m230am.htm

Сообщение отредактировал с2н5он - 19.10.2010, 18:35


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Антон Николаевич!_*
сообщение 19.10.2010, 19:23
Сообщение #3





Гости






Что значит землить по отдельности?
Я задал конкретный вопрос, в моем случае что делать, я не спрашиваю как лучше!
Заранее благодарен за понимание!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Антон Николаевич!_*
сообщение 19.10.2010, 19:24
Сообщение #4





Гости






По данной вами ссылке, я ответа не нашел!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.10.2010, 22:51
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23037
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



лучше (но не обязательно) заземлять вторичку каждого ТТ отдельно на указанную Вами шину
в ссылке под "Документация" есть "Паспорт" там схемы
но на всяк случай


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Антон Николаевич!_*
сообщение 20.10.2010, 15:44
Сообщение #6





Гости






с2н5он
Уважаемый товарищ, я видел эту самую схему в паспорте на счетчик, но к сожалению она не отвечает ни на один из поставленных мной вопросов!
И еще 1 вопрос назрел, по данной схеме ноль заводится в счетчик и выходит из него, хотел бы я узнать как провод толщиной в 50-35 квадратов можно впихать на клемы счетчика? Может быть достаточно просто от нулевой шины соединить один из клем счетчика (либо вход нуля либо выход) ?
Заранее спасибо за полные и вразумительные ответы, товарищи!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.10.2010, 17:11
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23037
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



т.е. количество, расположение клем не соответствует паспорту? тогда фото в студию
что касаемо нуля то теоретически можно - но может забычить сбыт - не соответствует схеме подключения
используйте наконечники http://www.techelectro.ru/prod/lugs/nsp/
и кстати если у вас ТТ, то откуда 35-50 квадрат?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 20.10.2010, 20:03
Сообщение #8





Гости






Автор темы Вы сами ответили на свои вопросы И2 каждого ТТ заземлить отдельным проводником на шину РЕН ,цепи напряжения Вы тоже указали верно (главное не ошибитесь ) ,ноль приболтите на РЕН шину оттуда 16 квадратов к счетчику. Удачного выполнения задачи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Антон Николаевич!_*
сообщение 20.10.2010, 20:26
Сообщение #9





Гости






Может я что то не понимаю, но в паспорте написано, что максимальный ток счетчика 7,5 А, зачем же 16 квадратов?
И на какой вывод цеплять на счетчике, там два , один для входа нуля , другой для выхода!
Заранее огромное спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Антон Николаевич!_*
сообщение 20.10.2010, 20:32
Сообщение #10





Гости






Уважаемый с2н5он
Да будет вам известно, что ТТ (трансформатор тока) рассчитан на 150 А и более, так какой же по вашему кабель у меня подходит, если цеховая нагрузка у меня в районе 150 А на фазу, естесствено не менее 50 квадратов жила, и ноль там значит либо 50 либо 35 квадратов, а на схеме указано, что его нужно вводить в счетчик, что за абсурд?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.10.2010, 22:58
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23037
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Антон Николаевич! @ 20.10.2010, 21:26) *
И на какой вывод цеплять на счетчике, там два , один для входа нуля , другой для выхода!
Заранее огромное спасибо!

без разницы это один и тот же контакт

Цитата(Антон Николаевич! @ 20.10.2010, 21:32) *
ноль там значит либо 50 либо 35 квадратов, а на схеме указано, что его нужно вводить в счетчик, что за абсурд?

ах Вы про ноль, ну тогда Вам предложили варианты:
1. заводить кабель на шину, с неё на счётчик меньшим сечением
2. наконечник
ну можно ещё поставить клемную коробку


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 21.10.2010, 15:36
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



судя по схеме там ошибка. у вас тоже наверное.
ноль не рветься
все концы тр-ров и последнюю клему вместе и на 0
РS на что понравиться, вход или выход выше ответили соединение внутри счетчика

Сообщение отредактировал prude - 21.10.2010, 15:42


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Антон Николаевич!_*
сообщение 21.10.2010, 15:53
Сообщение #13





Гости






Ну а первый вариант только могут технадзоры не одобрить, я правильно понимаю, а на работе счетчика это не отразится?
Просто я что то не пойму еще если вход и выход в счетчике это один и тот же контакт, тогда почему на схеме именно так указано?
Заранее спасибо за полный ответ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.10.2010, 17:01
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11098
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Глава 3.4. ПУЭ. ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ
3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока.

Тоись прямо тут следует, а не таскаться по всей деревне..

Сообщение отредактировал Roman D - 21.10.2010, 17:08


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 8.9.2012, 23:49
Сообщение #15





Гости






мне привезли транс после ремонта 10кВ-630 кВт подскажите, как его заземлить???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 10.9.2012, 7:45
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Проложить проводник на бак трансформатора и если он 10/0,4кВ с глухозаземленной нейтралью (система TN) отдельный проводник к выводу N трансформатора (шина N к РУ-0,4кВ тоже должна быть).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 10.9.2012, 23:12
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Что-то я не въеду насчёт заземления ТТ...

Только начал подумывать прикупить себе, к примеру, 100/5, для применения как приставки к Цешке (чтоб расширить диапазон измеряемого тока), а тут, оказывается, заземление ешшо нужно...

Завтра гляну на работе в ВРУ (они там, правда, короткозамкнуты, без счётчика) - может, и сам отвечу на свой вопрос...


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 14.1.2013, 14:29
Сообщение #18





Гости






Прошу прощения ,т.е. вторичку ТТ надо не только высадить на 3-ю,6-ю и 9-ю клеммы Меркурия но и заземлить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 14.1.2013, 14:34
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2435
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



да, к одной из клемм трансформатора, помимо провода к счетчику, нужно подключить заземление. вообще, эта схема распространенная, и точно есть в паспорте на счетчик