|   3хфазная станция | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   3хфазная станция | 
| Гость_Гость_Максим_*_* |  6.9.2012, 20:46 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Есть 3х фазная станция, 80 киловатт, сколько она потребляет ампер?
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  6.9.2012, 21:07 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931  | 
				а что это за станция?
				
				
				
			 | 
|   | |
| Гость_Гость_Максим_*_* |  6.9.2012, 21:24 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | 
| Гости  | 
				станция для прогрева бетона
				
				
				
			 | 
|   | |
|  6.9.2012, 21:56 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198  | Есть 3х фазная станция, 80 киловатт, сколько она потребляет ампер? 74,419 А -------------------- | 
|   | |
|  | 
| Гость_Гость_Максим_*_* |  6.9.2012, 22:00 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Не поделитесь расчетом?
				
				
				
			 | 
|   | |
|  6.9.2012, 22:03 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198  | Не поделитесь расчетом? Назовите мне длину линии к станции, чтобы расчёт был точным, я исходил из 50 м, и из того , тчо линия воздушка. Сообщение отредактировал drmorgan - 6.9.2012, 22:06 -------------------- | 
|   | |
|  6.9.2012, 22:26 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931  | Цитата 74,419 А какая-то сомнительная величина у вас вышла Я так считаю I=P/[1.73*Uл*cos(фи)] P=80000 Вт мощность станции 1.73- корень из трёх Uл=380 В (линейное напряжение сети) cos(фи)-коэфициент мощности (принимаем 1,0 так как нагрузка активная) Получаем I=80000/[1.73*380*1]=121,5 А Как у вас вышло 74,419??? | 
|   | |
|  | 
|  6.9.2012, 23:56 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198  | какая-то сомнительная величина у вас вышла Я так считаю I=P/[1.73*Uл*cos(фи)] P=80000 Вт мощность станции 1.73- корень из трёх Uл=380 В (линейное напряжение сети) cos(фи)-коэфициент мощности (принимаем 1,0 так как нагрузка активная) Получаем I=80000/[1.73*380*1]=121,5 А Как у вас вышло 74,419??? Вышло у меня всё вот по этой формуле:  где косинус фи=0,98 кпд=1 коэффициэнт использования =0,6 ну остальные данные известны.Ну с запасом возьмём , пусть будет 90А. Сообщение отредактировал drmorgan - 7.9.2012, 0:17 -------------------- | 
|   | |
|  7.9.2012, 0:18 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661  | 
				Когда потребитель ЭЭ в работе, коэффициент его использования = единице. Конкретную лампу накаливания в 220В / 500 Вт можно включать (буквально) раз в год на один час - коэф. использования ничтожно мал. Но потреблять она всё равно будет два с лишним ампера. И что вообще за формулу Вы нарыли? Ткнули в справочник пальцем наугад? Верная формула приведена Штурманом: Ток = 80 000 / 660 = 121 (А). (660 - линейное 380, умноженное на 1,73; реактивная мощность - это у вентилятора, но я лично пренебрёг реактивностью движка) Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 7.9.2012, 0:25 -------------------- | 
|   | |
|  7.9.2012, 0:35 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198  | Когда потребитель ЭЭ в работе, коэффициент его использования = единице. Конкретную лампу накаливания в 220В / 500 Вт можно включать (буквально) раз в год на один час - коэф. использования ничтожно мал. Но потреблять она всё равно будет два с лишним ампера. И что вообще за формулу Вы нарыли? Ткнули в справочник пальцем наугад? Верная формула приведена Штурманом: Ток = 80 000 / 660 = 121 (А). (660 - линейное 380, умноженное на 1,73; реактивная мощность - это у вентилятора, но я лично пренебрёг реактивностью движка) Ну если брать коэфициэнт использования = 1 , то тогда получается 124,032 А, да очевидно я с коэффициэнтом ощибся, признаю  , а формулы я совсем не наугад беру. -------------------- | 
|   | |
|  | 
| Гость_Гость_Максим_*_* |  8.9.2012, 2:07 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Спасибо большое, очень помогли.
				
				
				
			 | 
|   | |
|    | 