Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сухой силовой трансформатор на 12,5 кВ , Нужны советы по изоляции и обмоткам.

Speaker87
сообщение 25.8.2012, 14:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 28209



Здравствуйте. Хотел бы узнать мнение экспертов.
Нужно спроектировать и изготовить сухой повышающий силовой трансформатр на 12,5 кВ.
Однофазный. Первичная обмотка 220 В. Вторичная 12,5 кВ. Ток вторичной обмотки 0,85 А.
Обмотки НН и ВН должны располагаться на разных стержнях (по заданию).
При этом изоляция обмотки ВН должна выдерживать 30 кВ.

Возможности производства небольшие.

Опыта проектирования таких трансформаторов практически нет.

Интересует мнение экспертов по следующим вопросам:

1. По расчетам при диаметре стержня 100 мм обмотка ВН должна иметь 5310 витков. Если изготовить обмоку в 15 слоев по 354 витка? Напряжение между слоями в номинальном режиме при этом будет равно 833 В. Достаточно ли будет в качестве междуслойной изоляции 2-3 слоя ЛСК с учетом перенапряжений? И не будет ли перегева обмотки если не предусматривать каналы между слоями? Провод медный диаметром 0,8 мм.
2. Как лучше изолировать обмотку ВН от стержня и ярма? Рассматривается такой вариант: изготовить каркас обмотки в виде трубы из стеклотекстолита, расклинить деревянными или стеклотекстолитовыми клиньями и пространство между каркасом и стержнем заполнить силиконовым компаундом. Причем неизвестно как поведет себя компаунд в таком замкнутом пространстве при затвердевании.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 1:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены