Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 16.8.2012, 20:21
Сообщение #1





Гости






Интересует такой вопрос... В ванной имеется розетка с фазой нулем и землей. Проводка к ней алюминиевая 4 или 5 мм2 (точно не знаю).
Требуется периодами включать стиралку и водонагреватель на 5кВт. При последнем включении водонагревателя розетка расплавилась а проводка рядом с ней была очень горячей, но автомат не выключился.
Хочу поставить отдельный автомат для этой розетки на 25А, какой лучше выбрать, чтобы и не отключался без дела, и отключался когда что-то не так??! Не шарю в этой области вообще)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mater
сообщение 16.8.2012, 20:38
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 8.8.2012
Пользователь №: 28048



А розетка то на какой номинал стояла ?
Наверняка 10А, вот она и расплавилась, ток за норму не вышел поэтому автомат и не отключился.
Вот если было короткое и автомат не выбило то это серьезная причина для замены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.8.2012, 20:38
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если оконечное устройство - розетка, то поставить дифавтомат 16/0,03 и не включать одновременно нагрузку более 3,5 кВт.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 16.8.2012, 20:41
Сообщение #4





Гости






savelij®, Так нужно включать нагрузку 5 кВт !!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.8.2012, 20:43
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Тогда ставьте пром. розетку на 25А или прямое включение без розетки, чего нет у бытовой СМ.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 16.8.2012, 20:49
Сообщение #6





Гости






Спасибо! Значит диф автомат и розетку. Розетку на 25 А , а автомата хватит и на 16 А ? или тоже на 25 поставить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.8.2012, 20:57
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вы не поняли...
Бытовых розеток на 25А не бывает, посему и стиралку подключить в промышленную (силовую) розетку не сможете. Кто Вам проложил алюминиевую проводку в ванную комнату проводом 5 мм совершенно не подумал о защите.
Разделяйте линии питания СМ и водогрея и питайте их от разных линий и автоматов.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 16.8.2012, 21:03
Сообщение #8





Гости






savelij®, Спасибо!
Обычный жэушный электрик... сейчас думаю все переделать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mater
сообщение 16.8.2012, 21:05
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 8.8.2012
Пользователь №: 28048



На стиральную машину по моему всегда отдельная линия тянется с отдельным автоматом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 16.8.2012, 21:19
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
На стиральную машину по моему всегда отдельная линия тянется с отдельным автоматом.

а на водонагреватель в 5 кВт тем более должна быть отдельная линия из кабеля с медными жилами сечением 4 кв.мм и защита из автомата на 25 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 21.8.2012, 23:48
Сообщение #11





Гости






а я бы сечение 2,5 поставил на нагреватель 5 киловатт, какой смысл в 4 кв мм?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 21.8.2012, 23:54
Сообщение #12





Гости






чёт я не понял почему бытовых розеток на 25 ампер не бывает, розетки на электроплиту - они разве не бытовые? берёшь вилку на стиралке меняешь и ставишь розетку для плиты. извращение конечно, но так ведь можно делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.8.2012, 0:32
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
извращение конечно
Этим всё и сказано, плюс потеря гарантии на СМ.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гы_*
сообщение 24.8.2012, 10:13
Сообщение #14





Гости






Цитата(Гость_Роман_* @ 16.8.2012, 20:21) *
Интересует такой вопрос... В ванной имеется розетка с фазой нулем и землей. Проводка к ней алюминиевая 4 или 5 мм2 (точно не знаю).
Требуется периодами включать стиралку и водонагреватель на 5кВт. При последнем включении водонагревателя розетка расплавилась а проводка рядом с ней была очень горячей, но автомат не выключился.
Хочу поставить отдельный автомат для этой розетки на 25А, какой лучше выбрать, чтобы и не отключался без дела, и отключался когда что-то не так??! Не шарю в этой области вообще)

Если розетка и/или провод нагрелись и оплавились, значит либо плохой контакт, либо жила провода не рассчитана на такой ток.
В любом случае, автомат надо ставить не под нагрузку, а под ПРОВОД. Ибо автомат должен сработать раньше, чем оплавится изоляция или отгорит провод.