Интересует такой вопрос... В ванной имеется розетка с фазой нулем и землей. Проводка к ней алюминиевая 4 или 5 мм2 (точно не знаю).
Требуется периодами включать стиралку и водонагреватель на 5кВт. При последнем включении водонагревателя розетка расплавилась а проводка рядом с ней была очень горячей, но автомат не выключился. Хочу поставить отдельный автомат для этой розетки на 25А, какой лучше выбрать, чтобы и не отключался без дела, и отключался когда что-то не так??! Не шарю в этой области вообще) |
|
|
|
|
16.8.2012, 20:38
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 8.8.2012 Пользователь №: 28048 |
А розетка то на какой номинал стояла ?
Наверняка 10А, вот она и расплавилась, ток за норму не вышел поэтому автомат и не отключился. Вот если было короткое и автомат не выбило то это серьезная причина для замены. |
|
|
16.8.2012, 20:38
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Если оконечное устройство - розетка, то поставить дифавтомат 16/0,03 и не включать одновременно нагрузку более 3,5 кВт.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость_Роман_*_* |
16.8.2012, 20:41
Сообщение
#4
|
|
Гости |
savelij®, Так нужно включать нагрузку 5 кВт !!!
|
|
|
|
|
16.8.2012, 20:43
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Тогда ставьте пром. розетку на 25А или прямое включение без розетки, чего нет у бытовой СМ.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость_Роман_*_* |
16.8.2012, 20:49
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Спасибо! Значит диф автомат и розетку. Розетку на 25 А , а автомата хватит и на 16 А ? или тоже на 25 поставить.
|
|
|
16.8.2012, 20:57
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Вы не поняли...
Бытовых розеток на 25А не бывает, посему и стиралку подключить в промышленную (силовую) розетку не сможете. Кто Вам проложил алюминиевую проводку в ванную комнату проводом 5 мм совершенно не подумал о защите. Разделяйте линии питания СМ и водогрея и питайте их от разных линий и автоматов. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Роман_*_* |
16.8.2012, 21:03
Сообщение
#8
|
|
Гости |
savelij®, Спасибо!
Обычный жэушный электрик... сейчас думаю все переделать. |
|
|
16.8.2012, 21:05
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 8.8.2012 Пользователь №: 28048 |
На стиральную машину по моему всегда отдельная линия тянется с отдельным автоматом.
|
|
|
16.8.2012, 21:19
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата На стиральную машину по моему всегда отдельная линия тянется с отдельным автоматом. а на водонагреватель в 5 кВт тем более должна быть отдельная линия из кабеля с медными жилами сечением 4 кв.мм и защита из автомата на 25 А. |
|
|
|
|
| Гость_Гость дмитрий_* |
21.8.2012, 23:48
Сообщение
#11
|
|
Гости |
а я бы сечение 2,5 поставил на нагреватель 5 киловатт, какой смысл в 4 кв мм?
|
|
|
| Гость_Гость дмитрий_* |
21.8.2012, 23:54
Сообщение
#12
|
|
Гости |
чёт я не понял почему бытовых розеток на 25 ампер не бывает, розетки на электроплиту - они разве не бытовые? берёшь вилку на стиралке меняешь и ставишь розетку для плиты. извращение конечно, но так ведь можно делать?
|
|
|
22.8.2012, 0:32
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата извращение конечно Этим всё и сказано, плюс потеря гарантии на СМ.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гы_* |
24.8.2012, 10:13
Сообщение
#14
|
|
Гости |
Интересует такой вопрос... В ванной имеется розетка с фазой нулем и землей. Проводка к ней алюминиевая 4 или 5 мм2 (точно не знаю). Требуется периодами включать стиралку и водонагреватель на 5кВт. При последнем включении водонагревателя розетка расплавилась а проводка рядом с ней была очень горячей, но автомат не выключился. Хочу поставить отдельный автомат для этой розетки на 25А, какой лучше выбрать, чтобы и не отключался без дела, и отключался когда что-то не так??! Не шарю в этой области вообще) Если розетка и/или провод нагрелись и оплавились, значит либо плохой контакт, либо жила провода не рассчитана на такой ток. В любом случае, автомат надо ставить не под нагрузку, а под ПРОВОД. Ибо автомат должен сработать раньше, чем оплавится изоляция или отгорит провод. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|