Хоть чудес и не бывает, но...
Кабель 1,6х3 проложен в гофре под стяжкой. Замер сопротивления между проводами показывает, что изоляция проводов целая. Но при подаче напряжения на любой из проводов кабеля, на других индикатор также показывает наличие напряжения. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. |
|
|
Гость_Дмитрий_* пробой 12.8.2012, 9:28
savelij® Банальная наводка.
ЗЫ. Не встречал кабель сечением... 12.8.2012, 9:32
uvk2 Если проверяли индикатором с неонкой или усилителе... 12.8.2012, 10:05
Гость сочувствующий Цитата(uvk2 @ 12.8.2012, 10:05) Если пров... 12.8.2012, 17:16
savelij® Цитата(Гость сочувствующий @ 12.8.2012, 18... 12.8.2012, 22:57
зелёный желторотик Цитата(Гость сочувствующий @ 12.8.2012, 17... 13.8.2012, 0:07
kiss_lelik7616 Полностью согласен! Есть МИНы, тестеры, мульти... 12.8.2012, 17:47
с2н5он цели при втыкании у контрольки и светильника разны... 13.8.2012, 7:28
uvk2 ЦитатаНО: ЗАПРЕЩЕНА!Да согласен, согласен. Но ... 13.8.2012, 21:46
с2н5он тестеры или Ц-ка для этого есть и много чего ещё 13.8.2012, 23:16
Костян челябинский правильно заточенные руки и работающая голова в пр... 14.8.2012, 6:53![]() ![]() ![]() |
|