Рубильник на склад , заменить его |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Рубильник на склад , заменить его |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
12.8.2012, 14:14
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Пожарники требуют установить рубильник снаружи здания для полного его отключения , установить рубильник не проблема но подвести кабель к нему целая проблема.
НТП АПК 1.10.17.001-03 Нормы технологического проектирования баз и складов общего назначения предприятий ресурсного обеспечения 12.3.6 Электроприемники запираемых складских помещений, в которых есть взрывопожарные и пожароопасные зоны любых классов, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для запирания. Приспособление для запирания должно устанавливаться на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре. Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток. Возможно ли установить вместо рубильника контактор модульный на 200А в щит а с наружи установить аварийную кнопку. |
|
|
Гость_Алексей_* Рубильник на склад 12.8.2012, 14:14
с2н5он а в чем проблема? питание на склад уже кинуто? про... 12.8.2012, 15:12
Shturman1 ЦитатаВозможно ли установить вместо рубильника кон... 12.8.2012, 15:12
с2н5он это как? зачем тогда рубильник с напряжением, для ... 12.8.2012, 15:13
Гость Цитата(с2н5он @ 12.8.2012, 15:13) это как... 12.8.2012, 16:49
с2н5он Цитата(Гость @ 12.8.2012, 17:49) это не м... 12.8.2012, 18:24
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Алексей_* @ 12.8.2012, 14:14... 12.8.2012, 17:00
се-ренький Думаю, что требование установить именно рубильник ... 13.8.2012, 8:56
с2н5он а где там про рубильник? 13.8.2012, 14:36
се-ренький Цитата(с2н5он @ 13.8.2012, 14:36) а где т... 13.8.2012, 14:40
с2н5он Цитата(се-ренький @ 13.8.2012, 15:40... 13.8.2012, 17:49
RomanNV Если ставить контактор, то как пожарный узнает, чт... 13.8.2012, 16:18
uvk2 Цитатадолжны иметь аппараты для отключения извнеА ... 13.8.2012, 21:36
Mater Я делал следующим образом в подобных ситуациях; ва... 13.8.2012, 23:07
зелёный желторотик Цитата(Mater @ 14.8.2012, 0:07) а вот руб... 14.8.2012, 22:02
Mater Цитата(зелёный желторотик @ 14.8.2012, 22... 16.8.2012, 12:47
Гость_Алексей_* есть еще другой вариант все силовые щиты складов п... 14.8.2012, 21:35
Shturman1 ЦитатаЕсли никто не может дать конкретного ответа ... 14.8.2012, 21:52![]() ![]() ![]() |
|