Выбивает автоматы плавного пуска , АВВ 4а плавного пуска греется до 67 градусов Цельсин и отключается |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбивает автоматы плавного пуска , АВВ 4а плавного пуска греется до 67 градусов Цельсин и отключается |
30.7.2012, 14:09
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 |
Щит с 12 автиками стоит в вент камере к каждому автику приходит ввгнг 3Х2.5 от вентиляятора (810ватт).
номинал автика 4А. Работають ~ 30 мин и выключаются, на контакте 67 градусов. |
|
|
Kirill.Obleuhov Выбивает автоматы плавного пуска 30.7.2012, 14:09
Shturman1 Цитатаноминал автика 4А
Этим всё сказано. Нужен ав... 30.7.2012, 14:18
Kirill.Obleuhov Цитата(Shturman1 @ 30.7.2012, 14:18) Этим... 30.7.2012, 14:27
ink_elec Цитата(Kirill.Obleuhov @ 30.7.2012, 17:27... 30.7.2012, 15:01
Shturman1 Цитатапотребляемый ток 3.7 А
ага, счас. Вы просто ... 30.7.2012, 14:46
Shturman1 Цитатаэто может быть порядка 0,8Iном и меньше.
Во-... 30.7.2012, 15:09
Kirill.Obleuhov ой !!!!
я тока отошел пересчитать... 30.7.2012, 15:36
ink_elec Цитата(Kirill.Obleuhov @ 30.7.2012, 18:36... 30.7.2012, 16:12
Kirill.Obleuhov Всем спасибо ! 31.7.2012, 9:19
Shturman1 Цитатагде это про взаимонагрев если не трудно (ссы... 30.7.2012, 15:42
belok5 сорь, что поздновато влез, но позволю не согласить... 31.7.2012, 21:25
uvk2 Цитатаеще факт плохого монтажаплюс факт плохого за... 31.7.2012, 22:10
Kirill.Obleuhov мы перебрали щит вчера, поменяли на 6.3-10А автома... 1.8.2012, 10:39
Shturman1 Цитатана движках стоят данные потребляемого тока у... 1.8.2012, 15:07
belok5 хм.. за столько лет ни одного движка именно с выхо... 1.8.2012, 15:34
Shturman1 Цитатавсе указанные параметры говорят именно о пот... 1.8.2012, 15:53
Мастер Джу Номинальная мощность — мощность, для работы с кото... 8.8.2012, 10:24![]() ![]() ![]() |
|